导读: 在柱或剪力墙上植2Φ6.5钢筋,植筋前应按要求长度下料,留出端弯180度弯钩,下料长度为锚固长度值(15d)+700(且不小于五分之一墙长)+弯钩长度(10d),构造柱及墙体交界处的拉结筋伸入每边墙内长度也为700且不小

在柱或剪力墙上植2Φ6.5钢筋,植筋前应按要求长度下料,留出端弯180度弯钩,下料长度为锚固长度值(15d)+700(且不小于五分之一墙长)+弯钩长度(10d),构造柱及墙体交界处的拉结筋伸入每边墙内长度也为700且不小于墙长的五分之一以上,墙内端另加180度弯钩; 100、200厚墙每皮均为2Φ6,沿高度方向@500设置计量下料;拉结筋的成形做法详西南05G701-四第29、30页。

(三)钢筋砼边框:其构造要求详05G701,绑扎方法同构造柱;不上人屋面女儿墙压顶钢筋构造做法详05G701,二层小商业屋面女儿墙压顶钢筋构造做法详设计变更单,凡未注明者详结构施工图。

七、填充墙施工 1、工艺流程:

测量放线 拌制砂将 施工准备 排砖摞底 砌筑墙体 二模安装 砼浇筑 补砌后塞口 验评 2、墙体砌筑测量放线

1)底层墙体放线

对于底层墙体的放线,依据建筑图的尺寸要求,首先根据基础轴线控制点对墙体轴线施测,看施测的轴线与基础墙的轴线是否稳合,并与施工图对照尺寸核实,有误差时应进行复查,直至查出误差所在,符合要求为止;有门洞的应弹出门洞位置黑线;对于标高施测,必须根据标高总控制点位来抄测,在砼墙柱上做+1.000米标高油漆记号,砌筑时用该标高点来对门窗过梁、预留洞口及墙体的水平度进行控制。 2)楼层内各墙体位置的引测

每层根据施工现场设置的基准控制点和结构施工预留的放线洞口,使用专用垂准仪对各楼层预留的基准点和轴线位置校核合格后,在用激光经纬仪进行楼层内的细部控制线的引测。

依据建筑图的尺寸要求,自控制轴线引测出外墙、隔墙及内墙等位置控制线,门窗洞口、水电设备预留洞口的位置线,并经复核无误后用红色油漆在控制线位置做好三角形控制标志,以防破坏。水电设备的预留洞口,控制线测设完成后应经各专业人员复核后方可施工。

3)楼层内高程控制线引测

依据结构施工时留设的标高控制点,并校核合格后,采用50米钢卷尺竖向传递,每层必须经交圈闭合检查,误差不超过5MM。交叉利用水准仪测放出每个楼层的建筑+50CM线或+1.000米线,做好油漆标记,并弹好黑线,以此作为各楼层墙体、过梁、各种预留洞口及预埋件的标高控制线。

3. 拌制砂浆:

(1)砂浆配合比应用重量比,计量精度为,水泥±2%,砂及掺和料±5%。

(2)砂浆的抽样频率应符合下列规定:每一工作班每台搅拌机取样不得少于一组;每一楼层的每一分项工程取样不得少于一组;每一楼层或250M3砌体中同强度等级和品种的砂浆取样不得少于一组;每组 6块,砂浆材料、配比变动时,应重新制作试块。

(3)搅拌机投料顺序:砂-水泥-掺和料-水。即搅拌砂浆时水泥砂浆时,先将砂及水泥投入,搅拌均匀后,再加入水搅拌均匀。搅拌混合砂浆时,先将砂及水泥投入,搅拌均与后,再投入砂浆王(或其它外加剂)加入水搅拌均匀。水泥砂浆和水泥混合砂浆搅拌时间不得少于10MIN,砂浆随伴随用,水泥砂浆在办成后3H内使用完毕,水泥混合砂浆在办成后4H内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,必须在办成后2H和3H内使用完毕,严禁使用过夜砂浆和严格控制砂浆稠度。

(4)砂浆应随伴随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3~4h用完,严禁用过夜砂浆。 (5)砌块排列:按砌块排列图在砌体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法按西南05G701(四)排列。

4.主体砌陶粒砌块墙体砌筑方法:

1)砌筑主材要求:底层室内地坪标高上0.5米墙休、电梯井周边墙体、卫生间自楼面起1.5米以下墙、管道井及厨房楼面起1.5米标高墙体均为实心墙;其余墙体采用空心砖,在空心砌体中,至楼层面起先砌三匹水泥实心配砖,转角处、墙体端部、构造柱相连处及门窗和洞口边缘均为烧结配砖套砌,套砌长度不小于200.

2)砌筑前,墙体部位清扫干净,砌块提前一天浇水温润,拉结钢筋准备到位.框架柱及砼墙与填充墙体相交处的圈梁、过梁及拉结钢筋已按规定植筋,抗拔试拉检测报告合格.再浇注厨房、厕浴间墙下高200mmC20砼翻边,宽度同墙厚。

3)砌筑时,墙体部位先浇水湿润再试摆砖,尽量调为整砖,墙体下部先砌三匹(200高)高实心配砖再砌空心砖。构造柱部位留置马牙槎,构造柱两侧用实心配砖套砌;马牙槎先退后进,退进尺寸为60,确保构造柱断面尺寸,且马牙槎留置要顺直,垂直度层高不超过15,在马牙槎及纵横墙体交接处设置拉结钢筋,拉结筋的竖向间距为500,2¢6.5的钢筋,埋入墙体长度不小于700,且不小于五分之一墙长;拉结筋在灰缝边缘的最小保护层厚度为15。当墙高大于1/2墙长或墙高大于4米时设置一道圈梁,断面为120×墙厚,有门洞时可设置于门洞过梁处,无门洞时设置于1/2墙高处。阳台砖砌栏板压顶、女儿墙压顶及内外墙窗台下设置80(100)×墙厚的水平连系梁,水平系梁配筋构造详结构施工图,砌砖时应预留位置,两端伸入墙体为120。圈梁与框架柱或剪力墙处采用植筋锚固,墙体与框架柱或砼墙相交处必须设置拉结钢筋,拉结钢筋采用植筋锚固方式连接;拉结筋的竖向间距为500, 2¢6.5的钢筋,埋入墙体长度不小于700,且不小于五分之一墙长.在内外墙洞口大于1.5米、小于或等于2.1米的洞口边及外墙单垛小于1.00米的端部均设置60×墙厚的钢筋砼边框,纵筋为2¢8、拉结筋2¢6.5间距500,拉结筋伸入墙体内大于或等于700。

…… 此处隐藏:450字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
填充墙施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592373.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)