导读: ·主要功能· 3 主要功能 3.1 保护功能配置 ? 两段母线低电压保护 ? 两段母线零序电压保护 ? 两段母线过电压保护 ? 两段母线PT断线检测 3.2 数据采集功能 ? 实时采集电压、频率 ? 4路遥信量 ? 谐波测量 ? 故障录波

·主要功能·

3 主要功能

3.1 保护功能配置

? 两段母线低电压保护 ? 两段母线零序电压保护 ? 两段母线过电压保护 ? 两段母线PT断线检测 3.2 数据采集功能

? 实时采集电压、频率 ? 4路遥信量 ? 谐波测量 ? 故障录波 3.3 事件记录

? 保护事件 ? 告警事件 ? 遥信变位事件 ? 操作记录事件 3.4 控制功能

? PT并列功能 3.5 通信功能

? CAN总线 ? RS485总线 3.6 故障记录功能

2

·主要技术条件·

4 主要技术条件

4.1 额定参数 4.1.1 直流电源

额定电压: 220V或110V(订货说明) 允许偏差: -20%~15% 纹波系数: <5% 功 耗:

<15W

4.1.2 交流参数

交流电压: 100V 频率:

50HZ 交流电压功耗:

<0.1VA/相

交流电压过载能力: 1.2倍额定电压连续工作 4.2 保护参数 4.2.1 电压元件

动作电压: 0.5~120V

级差: 0.1V 误差:

<3%

4.2.2 整组动作时间(包括继电器固有时间)

1.2倍整定值: 30ms 4.3 测量精度

电流、电压: 0.2级 有功、无功: 0.5级

3

·主要技术条件·

4.4 绝缘性能 4.4.1 绝缘电阻

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间,以及电气上无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,均大于100MΩ。 4.4.2 介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象,试验电压2kV。 4.4.3 冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地以及回路之间,应能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5KV,装置应无绝缘损坏。 4.5 机械性能 4.5.1 振动

技术条件:装置能承受GB7621中16.3规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久能力试验。 4.5.2 冲击

技术条件:装置能承受GB7621中17.5规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久能力试验。 4.5.3 碰撞

技术条件:装置能承受GB7621第18章规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久能力试验。 4.6 气候条件 4.6.1 环境温度

工作温度: 存储温度:

-20℃~+55℃ -25℃~+70℃

≤95%,无凝露 70~106 KPa

4.6.2 相对湿度: 4.6.3 大气压力:

4

·主要技术条件·

4.7 电磁兼容

4.7.1 静电放电抗干扰度

通过GB/T 14598.14-1998标准、静电放电抗干扰4级试验。 4.7.2 电快速瞬变脉冲群抗扰度

通过GB/T 14598.10-1996标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度3级试验。 4.7.3 浪涌(冲击)抗扰度

通过GB/T 17626.5-1999标准、浪涌(冲击)抗扰度3级试验。 4.7.4 脉冲群抗扰度

通过GB/T 14598.13-1998标准、脉冲群抗扰度3级试验。

5

·硬件说明·

5 硬件说明

5.1 机箱结构

装置采用标准6U机箱结构,由交流模件、CPU模件、信号出口模件、电源模件、显示面板组成。 5.2 交流模件

交流模件包括电流输入回路和电压输入回路。电流输入回路由电流互感器和滤波电路组成,电压输入回路由电压互感器和滤波回路组成。

交流模件将系统二次侧的电流和电压变换为装置可以使用的模拟量,提供给CPU模件。同时交流输入回路还具有很强的屏蔽和滤波功能,可以隔离和抑制系统中可能出现的干扰信号。 5.3 CPU模件

CPU模件是装置的核心部分,模件内包括两个独立的CPU,分别完成人机界面管理和保护测控功能。其中保护测控功能是以高速DSP芯片为核心,配合高速存储器、大规模逻辑电路和高精度采样芯片,保证了装置的可靠性和先进性。插件采用多层印制板及表面贴装工艺,提高了装置的稳定性及抗电磁干扰能力。 5.4 信号出口模件

信号出口模件由信号继电器、并列继电器。 5.5 电源模件

电源模件提供装置的工作电源。为提高数字信号处理回路的可靠性,装置通讯回路工作电源由单独的带隔离的DC/DC模块供给。

此外该模件还包括八路遥信量回路,为提高遥信回路的抗干扰能力,遥信采用强电输入(220V或110V),完善、周到的设计可防止直流接地引起的遥信状态变位。

6

NS954说明书(DOC)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592371.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)