导读: 消防安全重点单位检查表 (民用部分) 重点单位类别: 一级 重点单位名称: XX 消防监管单位 : XX 检查日期: XX 检查情况汇总表 行政许可存在的问题: 1、投入使用后未进行定期消防设施检测。 消防安全管理存在的问题: 1、消防安全管理人职责制定内容不完善

消防安全重点单位检查表

(民用部分)

重点单位类别: 一级

重点单位名称: XX 消防监管单位 : XX 检查日期: XX

检查情况汇总表

行政许可存在的问题: 1、投入使用后未进行定期消防设施检测。 消防安全管理存在的问题: 1、消防安全管理人职责制定内容不完善; 2、灭火预案火灾危险点选取数量少,危险点的选取不具有代表性,预案应急和疏散程序内容空泛,可操作性不强; 3、现场提问相关人员,本提问人员对本岗位业务不熟悉,现场提问不能够准确回答,实地操作不熟练。 建筑存在的问题: 1、消防控制室未采用乙级防火门与周围建筑隔开; 2、1#楼地下1层超市内防火卷帘手动操作故障; 3、1#楼2层2#疏散楼梯防火门玻璃损坏。 消防设施存在的问题: 1、消防设施投入使用满2年后,未经进行年度定期检测; 2、未定期开展消防设施维护保养; 3、防火阀不能远程控制启闭; 检查组组长: 被检查单位负责人:

消防行政许可检查情况表

验收前消防设建筑(场所、装置、区域)名称 消防审核(备案)情况 已审核合格 已审核合格 已审核合格 投入使用后定期公众聚集场所消防安全检查情况 消防设施检测情况 已检查合格 未定期检测 已检查合格 未定期检测 已检查合格 未定期检测 消防验收(备案)情况 已验收合格 已验收合格 已验收合格 总队技术复核情况 施强制检测情况 备注 1#楼 2#楼 过街商城 未达到技术复核标准 未达到技术复核标准 未达到技术复核标准 已检测合格 检验报告编号: 已检测合格 检验报告编号: 已检测合格 检验报告编号: 注:1、消防行政许可情况各栏内应填写是否经过许可,经过许可的是否合格,合格的要填写许可单位名称和文书编号。 2、未经强制检测而经过消防验收的,在备注栏内填写是否撤销验收意见书。

各类消防安全职责、制度检查表

分类 制度名称 消防安全责任人职责 消防安全责任类 消防安全管理人职责 重点工种及安全作业类 专职义务消防组织类 宣传教育培训类 防火检查巡查及整改类 火灾高危部位管理类 安全疏散设施管理类 设施器材标识装备维护管理类 消防控制室、设备间管理类 内容是否完善 是 否 存在问题 未组织实施防火检查和整改火灾隐患 用火用电用气管理类 易燃易爆危险品管理类 重大火灾隐识别整改类 预案制定实施类 消防安全情报告备案类 消防工作考评和奖惩类 其他

消防重点检查表-民用(8.5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592303.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)