导读: 最新精品文档,知识共享1 六、分部分项工程实物样板施工 1、钢筋分项工程 根据本工程分区情况和施工进度要求,拟选择在地下室顶板指定位置作为:钢筋、模板、混凝土工程样板展示区; 在展示区域里,悬挂钢筋、模板的

最新精品文档,知识共享1

六、分部分项工程实物样板施工

1、钢筋分项工程

根据本工程分区情况和施工进度要求,拟选择在地下室顶板指定位置作为:钢筋、模板、混凝土工程样板展示区;

在展示区域里,悬挂钢筋、模板的技术操作规程及质量通病的防治。 1)、施工内容和技术措施 (1)样板主要体现出的内容:

①.柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯等钢筋的制作、安装、定位。 ②.受力纵筋连接(焊接、机械连接等)外观质量。

(2)项目技术、质量部门根据图纸设计、专项施工方案的要求详细地对班组操作人员进行安全、技术、质量交底。交底所做样板是根据图纸中选取的局部在模板分项工程基础上进行制作。制作过程中和模板样板应紧密结合,充分展现出各部位的施工重点及通病防治措施。

(3)钢筋的下料、制作、安装过程中,现场技术人员都要旁站指导、监督,必须要按照图纸、方案施工。施工完成后进行自检,自检合格后配备好检测工具报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收,对验收提出的意见按期进行整改,复验合格后办好隐蔽验收记录,填写好验收合格牌,标明施工部位、时间、操作人员、验收人员名称、产品合格状态及验收时间悬挂在对应的工序上面,便于参观。 (4)安排专人做好成品保护工作。 2)、质量标准

(1)钢筋工程允许偏差及检验方法:

项次 允许偏差值(mm) 项 目 国家规 策划 范标准 标准 1 绑扎骨架 长 间距 2 受力主筋 排距 ±10 ±10 ±5 ±10 ±10 ±5 尺量 合格 宽、高 ±5 ±5 尺量 合格 检查方法 达到 结果

最新精品文档,知识共享1

弯起点位置 20 3 箍筋、横向筋间距 焊接网片 保护层 厚度 网格尺寸 基础 4 柱、梁 板、墙 入支座、节梁、板受力钢5 筋搭接锚固长度 入支座、节点锚固 (2)节点质量标准和技术措施

- 点搭接 ±20 ±20 ±10 ±5 ±3 - 15 ±10 ±10 ±5 ±3 ±3 +10,-5 尺量 ±5 合格 尺量 合格 尺量,连续5个间距 合格 a.接头位置准确、同一截面接头面积百分率符合设计要求; b.钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割,直螺纹接头外露丝扣不 得大于1个; 柱钢筋加设定位箍筋; 楼板钢筋顺直,纵横间距符合设计要求;