一、 范围:

本规范标准所规定的GRC装饰构件是一种不承重的建筑部件 与小品,适用于建筑内外饰面和环境景观制品。 本规范标准适用优质等级(合格)GRC装饰构件,

本规范标准规定了GRC装饰构件沉孔螺栓式安装方法,同时 亦作为其它干挂法安装工艺的参考依据。

二、 参考标准:

本规范参考了下列规范标准,所有的标准都会被修订,本规范 标准应根据实际需要相应进行探讨修订。

JGJ133—2001 金属与石材幕墙工程技术规范 2003.3.1建设部核准 全国民用建筑工程设计技术措施(首 卷本)

88J—1之外装修《1》 建筑构造通用图集(华北、西北地 区建筑设计标准化办公室编审)

三、 对建筑物结构基层和安装工作面的要求:

3.1建筑墙面实心砖结构180厚砖墙及以上,如120厚砖墙应采

用MU7.5等级砖块和M5等级或以上水泥砂浆砌筑:在女儿墙 等墙体顶部安装时,还要求墙体顶有不矮于100厚以上的钢筋 砼压顶梁;也可直接的C15级以上的混凝土基层。如果安装基

.

.

面墙体结构为空心砖或其它有较厚保温层的墙体时,应视实际 情况与设计单位进行有效协商,以确保安装基面的牢固和膨胀 螺栓等安装配件的有效连接锚固。

3.2 构件一般要求在土建抹灰饰面之后安装,以确保构件定位的 准确性和不出现因抹灰之前安装预留间距不足致抹灰后将构件 部分尺寸填埋(抹灰厚度不均和过厚),影响原构件设计外观悬 飘效果;抹灰后安装还可以避免抹灰工序对已安装构件的损坏 和污染。

3.3构件一般安装前要求土建抹灰饰面平整,墙体平面要求不应误 差超过5mm,以免安装的构件离墙缝隙太大而导致安装不够牢 固和安装完的构件不平整,构件安装完毕后接缝大于8mm应用 砂浆修补,然后由粉刷队伍贴绷带用弹性腻子修补,小于8mm 应由粉刷队伍贴绷带用弹性腻子修补,

注:构件离墙缝隙构件厂家不予处理。

3.4构件安装工作面应有安全牢固的脚手架,脚手架需离墙面 400mm以上且不能小于构件向外悬飘的尺寸,以便于施工安装。 当局部工作面脚手架不符合安装基本要求时,应与有关部门协 商加以整改。

注:脚手架搭设和整改由建设方提供。

四、 构件安装和固定要求:

4.安装基本操作流程。

4.2.1放线工作。安装构件前须做好下列放线工作:

4.2.1.1在安装基面(已完成抹灰前提下)弹线定出安装位置,包 括水平线和垂直线。安装水平标高允许误差范围控制在3mm 范围内。

4.2.1.2构件下安放定位用角钢或临时用短钢筋头,安装完成后拆 除。

4.2.1.3先安放转角构件,使其尽可能方正。通过同一工作面的两

.

.

个转角位线确定装饰线条位置。

4.2.1.4临时定位安装应准确无误,且可复查安装基面的平整度和 垂直度,如表面允许误差超出±3mm/1000mm范围时,应在 构件安装中加以调整控制。

4.2.2安装构件时,根据构件产品设计预留螺栓孔位置,钻好孔(孔 要有足够深度),按照安装设计图把标示的螺栓型号打好膨胀 螺栓,并逐一收紧每个螺栓,螺栓规格长度按产品设计图的要 求,且保证固定螺栓锚入安装基面30—50mm。

4.2.3.GRC过大需要拆分,放好水平线先从最下面的安装然后一节一节往上安装,保证每一块材料都有固定点,外探面比较大的需要在墙体做出三脚架作为支撑点,让分解后的GRC自带的钢筋和三脚架焊接成一体保持顺直,先放好水平线找好GRC分体处在分体处先做好三脚架作为支撑点然后从下到上依次把GRC材料安装完成

4.2.4安装固定螺栓时,螺帽外表面与构件外表面的距离不小于 5mm,以确保螺栓帽的保护层。

五、 构件安装接缝处理要求:

5.1构件接口缝(因产品脱模斜需要,产品两边自然有2mm斜度, 两线条拼接后自然形成4—6mm缝)和安装沉孔的处理方法按 以下两种。

方法一:采用补缝发泡补缝、回填(本处理方法由构件安装人 员按规范完成)适合缝隙大于8mm 。

方法二:采用建筑腻子(弹性腻子)补缝、回填(本处理由粉 刷工序完成)适合缝隙小于8mm。

注:以上两种方法由客户定,一般缝隙大于8mm时适合方法 一,一般缝隙小于8mm时适合方法二。

5.2补缝前需对接缝进行下列检查和处理,包括:

5.2.1构件之间的接缝错位超过6mm的应返工安装,6mm以下的 做好打磨处理。

5.2.2补缝前需对接缝进行清理,包括除尘、除油污、扫脱落物等,

.

.

适当洒水湿润接口,以手指贴触不沾水为度。

5.3建筑腻子(弹性腻子):指一般外墙涂料公司使用的弹性腻子。

六、 构件安装防水处理要求:

6.1带顶板构件在设计时顶板应有足够坡度排水。

6.2 檐口线构件安装完毕,应在上面抹上防水砂浆或作防水处理, 以免渗水损坏构件和油漆。

6.3构件与墙体间如有条件应采用海棠角方法修缝,海棠角工艺: 用简易自制工具(木圆条等)在构件顶与墙间阴角位置,将上 述配比补缝砂浆刮平顺成海棠角。

注:防水处理一般由粉刷工序处理。,构件厂家不予处理。 6.4除与客户另有约定外,如果建筑有雨水管的户外檐线线条构件 均应预留泄水孔,如生产未有预留,在安装前应予切割。

七、 GRC构件属装饰性、个性化产品,制品形式和安装现 场各种各样。

第六章:进度保证措施

一、 进度控制点及控制目标:

根据现场施工进度计划主要控制点有 GRC窗边、窗台线、檐口线、罗马柱、脚线、腰线、花瓶栏杆、 梁托、锁饰等墙面工

.

.

程方面。

二、进度跟踪控制方法:

以项目经理为核心,以客观条件为依据统筹安排、周密计划、 科学管理,以日计划保证周计划,以周计划总思想来保证整个工 程的总进度得以实施。在施工过程中狠抓关键线路,随时根据现 场实际情况对计划进行调整,从而能更为清楚地了解和把握工程 实际情况。便于管理进度工作有针对性,更加科学合理,为工程 的按期竣工创造有利条件。

三、 保证工程进度的措施:

(1)项目经理对本工程负全责。每天定时召开现场安全协调会, 对本工程的施工进度、资金、物资、设备、劳动力进行总调 度和平衡。使工程顺利进行。

(2)加强工程施工队管理,随时根据实际进度调整机械劳动力、 材料等,以保证总的施工工期不受影响。

(3)本工程的特点是工作面广,工序繁多,因此对各特殊项目的 施工要发挥专家才干,周密全程安排作业时间,精选专业施工 队伍,以保证施工质量及进度。

(4)安装履行记件工资制,多劳多得,以调动工人的生产积 …… 此处隐藏:953字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

GRC构件施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/591791.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)