GRC构件施工方案(2)
.
场安装。
第五章:GRC装饰构件安装规范
本规范标准会根据国家最新的行业标准和客户不断丰富完善的要求而得到相应改进,以保证本企业规范标准始终在中国GRC行业发展中产品的品质保持领先地位,并引领GRC事业健康向前迈进。
一、 范围:
本规范标准所规定的GRC装饰构件是一种不承重的建筑部件 与小品,适用于建筑内外饰面和环境景观制品。 本规范标准适用优质等级(合格)GRC装饰构件,
本规范标准规定了GRC装饰构件沉孔螺栓式安装方法,同时 亦作为其它干挂法安装工艺的参考依据。
二、 参考标准:
本规范参考了下列规范标准,所有的标准都会被修订,本规范 标准应根据实际需要相应进行探讨修订。
JGJ133—2001 金属与石材幕墙工程技术规范 2003.3.1建设部核准 全国民用建筑工程设计技术措施(首 卷本)
88J—1之外装修《1》 建筑构造通用图集(华北、西北地 区建筑设计标准化办公室编审)
三、 对建筑物结构基层和安装工作面的要求:
3.1建筑墙面实心砖结构180厚砖墙及以上,如120厚砖墙应采
用MU7.5等级砖块和M5等级或以上水泥砂浆砌筑:在女儿墙 等墙体顶部安装时,还要求墙体顶有不矮于100厚以上的钢筋 砼压顶梁;也可直接的C15级以上的混凝土基层。如果安装基
.
.
面墙体结构为空心砖或其它有较厚保温层的墙体时,应视实际 情况与设计单位进行有效协商,以确保安装基面的牢固和膨胀 螺栓等安装配件的有效连接锚固。
3.2 构件一般要求在土建抹灰饰面之后安装,以确保构件定位的 准确性和不出现因抹灰之前安装预留间距不足致抹灰后将构件 部分尺寸填埋(抹灰厚度不均和过厚),影响原构件设计外观悬 飘效果;抹灰后安装还可以避免抹灰工序对已安装构件的损坏 和污染。
3.3构件一般安装前要求土建抹灰饰面平整,墙体平面要求不应误 差超过5mm,以免安装的构件离墙缝隙太大而导致安装不够牢 固和安装完的构件不平整,构件安装完毕后接缝大于8mm应用 砂浆修补,然后由粉刷队伍贴绷带用弹性腻子修补,小于8mm 应由粉刷队伍贴绷带用弹性腻子修补,
注:构件离墙缝隙构件厂家不予处理。
3.4构件安装工作面应有安全牢固的脚手架,脚手架需离墙面 400mm以上且不能小于构件向外悬飘的尺寸,以便于施工安装。 当局部工作面脚手架不符合安装基本要求时,应与有关部门协 商加以整改。
注:脚手架搭设和整改由建设方提供。
四、 构件安装和固定要求:
4.安装基本操作流程。
4.2.1放线工作。安装构件前须做好下列放线工作:
4.2.1.1在安装基面(已完成抹灰前提下)弹线定出安装位置,包 括水平线和垂直线。安装水平标高允许误差范围控制在3mm 范围内。
4.2.1.2构件下安放定位用角钢或临时用短钢筋头,安装完成后拆 除。
4.2.1.3先安放转角构件,使其尽可能方正。通过同一工作面的两
.
.
个转角位线确定装饰线条位置。
4.2.1.4临时定位安装应准确无误,且可复查安装基面的平整度和 垂直度,如表面允许误差超出±3mm/1000mm范围时,应在 构件安装中加以调整控制。
4.2.2安装构件时,根据构件产品设计预留螺栓孔位置,钻好孔(孔 要有足够深度),按照安装设计图把标示的螺栓型号打好膨胀 螺栓,并逐一收紧每个螺栓,螺栓规格长度按产品设计图的要 求,且保证固定螺栓锚入安装基面30—50mm。
4.2.3.GRC过大需要拆分,放好水平线先从最下面的安装然后一节一节往上安装,保证每一块材料都有固定点,外探面比较大的需要在墙体做出三脚架作为支撑点,让分解后的GRC自带的钢筋和三脚架焊接成一体保持顺直,先放好水平线找好GRC分体处在分体处先做好三脚架作为支撑点然后从下到上依次把GRC材料安装完成
4.2.4安装固定螺栓时,螺帽外表面与构件外表面的距离不小于 5mm,以确保螺栓帽的保护层。
五、 构件安装接缝处理要求:
5.1构件接口缝(因产品脱模斜需要,产品两边自然有2mm斜度, 两线条拼接后自然形成4—6mm缝)和安装沉孔的处理方法按 以下两种。
方法一:采用补缝发泡补缝、回填(本处理方法由构件安装人 员按规范完成)适合缝隙大于8mm 。
方法二:采用建筑腻子(弹性腻子)补缝、回填(本处理由粉 刷工序完成)适合缝隙小于8mm。
注:以上两种方法由客户定,一般缝隙大于8mm时适合方法 一,一般缝隙小于8mm时适合方法二。
5.2补缝前需对接缝进行下列检查和处理,包括:
5.2.1构件之间的接缝错位超过6mm的应返工安装,6mm以下的 做好打磨处理。
5.2.2补缝前需对接缝进行清理,包括除尘、除油污、扫脱落物等,
.
.
适当洒水湿润接口,以手指贴触不沾水为度。
5.3建筑腻子(弹性腻子):指一般外墙涂料公司使用的弹性腻子。
六、 构件安装防水处理要求:
6.1带顶板构件在设计时顶板应有足够坡度排水。
6.2 檐口线构件安装完毕,应在上面抹上防水砂浆或作防水处理, 以免渗水损坏构件和油漆。
6.3构件与墙体间如有条件应采用海棠角方法修缝,海棠角工艺: 用简易自制工具(木圆条等)在构件顶与墙间阴角位置,将上 述配比补缝砂浆刮平顺成海棠角。
注:防水处理一般由粉刷工序处理。,构件厂家不予处理。 6.4除与客户另有约定外,如果建筑有雨水管的户外檐线线条构件 均应预留泄水孔,如生产未有预留,在安装前应予切割。
七、 GRC构件属装饰性、个性化产品,制品形式和安装现 场各种各样。
第六章:进度保证措施
一、 进度控制点及控制目标:
根据现场施工进度计划主要控制点有 GRC窗边、窗台线、檐口线、罗马柱、脚线、腰线、花瓶栏杆、 梁托、锁饰等墙面工
.
.
程方面。
二、进度跟踪控制方法:
以项目经理为核心,以客观条件为依据统筹安排、周密计划、 科学管理,以日计划保证周计划,以周计划总思想来保证整个工 程的总进度得以实施。在施工过程中狠抓关键线路,随时根据现 场实际情况对计划进行调整,从而能更为清楚地了解和把握工程 实际情况。便于管理进度工作有针对性,更加科学合理,为工程 的按期竣工创造有利条件。
三、 保证工程进度的措施:
(1)项目经理对本工程负全责。每天定时召开现场安全协调会, 对本工程的施工进度、资金、物资、设备、劳动力进行总调 度和平衡。使工程顺利进行。
(2)加强工程施工队管理,随时根据实际进度调整机械劳动力、 材料等,以保证总的施工工期不受影响。
(3)本工程的特点是工作面广,工序繁多,因此对各特殊项目的 施工要发挥专家才干,周密全程安排作业时间,精选专业施工 队伍,以保证施工质量及进度。
(4)安装履行记件工资制,多劳多得,以调动工人的生产积 …… 此处隐藏:953字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




