导读: 措施: 5.1特制定下列质量控制点 ? ? ? ? ? 导轨、地坎安装(即井道脚手架拆除前) 轿厢、厅门 电梯电气安装 电梯调试 电梯最终验收 5.2 安装班组长对每天的工作应填写“施工日记”、“安装过程记录”等质量记录。

措施:

5.1特制定下列质量控制点

? ? ? ? ?

导轨、地坎安装(即井道脚手架拆除前) 轿厢、厅门 电梯电气安装 电梯调试 电梯最终验收

5.2 安装班组长对每天的工作应填写“施工日记”、“安装过程记录”等质量记录。 5.3 根据上述质量控制点,班组长作好质量记录进行自检。 5.4 配合现场监理作好质量检验工作。

5.5上述每阶段施工完毕,由施工班组长进行自检工作,自检完成后申报用户单位,由用户单位安排监理共同进行抽查,合格后才能进行下道工序。 5.6自检结束报公司质检部门由专职检验员进行公司验收。

5.7 验收合格后,工程部申报市质量技术监督局和市质量监督站验收。

5.8上述各质量自检、检验中凡发现不合格工序,必须先整改合格后方可进入下道工序安装。凡安装过程中发现的技术、质量问题必须向技术主管汇报,得到技术修正通知后方可继续施工。 5.9 接收准则

该项工程必须符合GB7588《电梯制造与安装安全规范》,GB10060《电梯安装验收规范》,GB10059《电梯技术条件》的要求,以优质的工程,优良的服务来赢得顾客的满意。

6. 系统调试和联动调试方案及措施

6.1 在电梯设备安装完成后,项目部必须按照公司的相关规定进行检查在电梯动慢车前所

有必须完成的工作,包括:

? 井道及门洞是否已封闭并达到安全标准

? 调试用电是否已具备,是否已完成接地工作并达到要求 ? 所有厅门已安装完毕且能自由关闭

? 已完成所有(控制柜、限速器 、主机等)的接线工作 ? 减速箱及缓冲器油已正确加注

? 轿厢/轿架/导靴/导轨/钢丝绳已正确安装完成 ? 制动器已安装完成且动作可靠

? 安全钳已正确安装完成 ? 安全回路已接通且有效 ? 对重铁已按要求安装并已锁住 ? 机房、井道、轿顶已清理干净无杂物

6.2 调试组按照工序要求逐项进行慢车调试工作,并认真做好调试记录。

? 进行慢车全程运行并检查相关部件运行情况 ? 检查主机抱闸间隙是否符合规定要求且无异常噪音 ? 调整轿厢垂直度及静平衡 ? 调整轿厢门刀与厅门门锁的间隙

6.3 在完成慢车调试工作后项目部和调试组须再作进一步的作安全检查工作,在符合条

件后进行快车调试工作 ? 进行快车运行工作 ? 调整轿厢和对重间的动平衡 ? 精调轿厢平层精度 ? 调整秤量装置

? 进行在各种载荷情况下的运行测试工作

? 进行舒适感测试工作,包括水平、垂直振动及噪音测试工作,并将记录保存进行各项功能的联动调试工作,包括内外按钮、到站钟、显示、光幕、并联功能、对讲以及BA监控等方面的工作.

7. 竣工验收和工程收尾阶段的管理措施

7.1在电梯和自动扶梯安装调试完毕后,安装班组须认真进行自检工作,并对不合格项目立即采取措施进行整改工作,同时认真填写自检记录。

7.2在完成自检工作后,项目部积极安排政府相关职能部门对电梯进行验收工作并获取相关的验收报告。

7.3项目部积极协调安排业主 /监理/总承包/物业单位对电梯进行验收和设备的移交工作。 7.4在设备投入使用前安排业主的物业管理人员对电梯设备进行相关的使用和维护方面的培训,以使相关人员在设备投入使用后能进行日常的管理工作。

7.5项目部向公司维保部进行移交工作 ,并使维保部熟悉工地设备运作情况以及同物业部门的联系渠道,使之能向客户提供公司优质的售后服务。

7.6项目部在整个施工过程中须完整保存有关设计变更 、过程质量控制 、工序验收、产品合格证、施工日志等质量记录资料,并在工程竣工前按有关规定负责整理三套交总包单位。

7.7 在电梯工程完工前,项目部须将一套竣工图提交业主、监理、总包单位进行审核,在审核通过后将所有三套竣工蓝图和一套电子版图纸交付给总承包单位。 7.8 积极配合业主/监理/总包部门对整个工程的竣工验收工

三. 安装工艺说明

安装流程详见附图(附7) 1.样板架

在机房楼板下面500-600mm的井道墙上,水平地用膨胀螺栓,角钢固定,托着样板架。

在样板架上标记悬挂铅垂线的各处,用0.4-0.5mm直径钢丝挂上10-20公斤的重锤放到底坑,待垂线张紧固定后,根据各层层门口、承重梁校正样架的正确位置后钉牢固定在木梁上。

固定铅垂线,在底坑距地800-1000mm高处,固定一个与顶部样板架相似的底坑板架,样板架符合要求后,用U形钉固定在底坑样板架上。

2.导轨支架安装 导轨支架距离:

每根导轨应有2个支架其间距应不大于2.5m; 壁侧支架膨胀螺栓的具体尺寸按设计固定;

核对导轨支架与导轨连接之间的间距不得相互干涉。 导轨支架安装:

导轨支架和墙壁间的衬垫总厚度为5mm以下,如遇墙壁存在平面误差时,可以在单侧垫入10mm以下的衬垫;

膨胀螺栓间距因导轨支架高度(H尺寸)而异; 按公司安装材料指定,膨胀螺栓尺寸规格为M16。

3.缓冲器及缓冲器座的安装 缓冲器座

缓冲器座的水平误差,全长应在3mm以内。 缓冲器

缓冲器的垂直度应≤0.5mm。

4.限速器张紧轮的安装

根据设计安装要求,安装限速器。

设定悬臂安装板,使涨紧轮与电梯井道底面的距离符合要求,悬臂安装水平。

5.层门有关部件的安装 5.1 地坎定位

地坎安装位置允许误差值:

左右水平度在开门宽度间不大于1/1000。 前后水平度在地坎宽上的尺寸±O.5mm以内。 地坎间隙30+3mm。 5.2 门套安装

门套上框架安装时水平度误差应≤1/1000。 门套直框架安装时垂直度误差应≤1/1000。 施工方法:

固定用钢筋与墙部的钢筋或地脚螺栓和门套的装配支撑件进行螺栓或焊接固定。 5.3 层门上坎架及门导轨的安装。

按样板架挂线定出层门出入口中心及层门上坎架位置。 5.4 层门安装,规定要求。

层门地坎与轿门地坎水平距离偏差为0-3mm。 层门、门锁、滚轮与轿厢地坎间隙为7-9mm。 门锁与门钩咬合量为7mm,其咬合间隙为1-2mm。 偏心轮与导轨下端面的间隙为O.2-O.5mm。

层门扇之间,门扇与装饰框之间隙:在上、下端l00mm处为5±1 mm。 门扇关闭时,门扇之间平面差≤1.0mm。 层门下端面与地坎的间隙为3-6mm。 地坎高出装饰地面2-5mm。

各层站召唤盒按要求固定,土建方按要求将召唤盒埋设,其垂直偏差不大于1mm。

6.强迫关门装置的安装

强迫关门装置安装好以后,要确认下述事项:

1. 用手上、下扯动重锤时,重锤应在导向件内轻轻滑动。

2. 钢丝绳护挡止铁和滑轮的间隙应在0.5-1mm内。

7.机房内有关部件安装

控制屏的工作面的距离应确保不小于600mm。 限速器离墙面的距离至少确保100mm以上。

…… 此处隐藏:1043字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电梯安装施工方案1(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/591773.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)