动火作业安全规程111
石油工业动火作业安全规程
l范围
本标准规定了石油企业工业动火的基本原则、技术要求、分类等级及其管理内容与要求。 本标准适用于陆上石油与天然气勘探、开发、储运、油田基本建设和其他易燃易爆区域的动火作业。 2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GBJ 50257电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。 3.1
工业动火hotwork
在油气、易燃易爆危险区域内和油气容器、管线、设备或盛装过易燃易爆物品的容器上,使用焊、割等工具,能直接和间接产生明火的施工作业。 3.2
置换displacement
用清水、蒸汽、氮气或其他惰性气体将作业管道、设备内可燃气体替换出来的一种方法。 3.3
现场监督monitoring in fields
在动火作业中,按照动火措施进行施工现场检查监督。 4总则
4.1工业动火实行工业动火申请报告书制度。申请报告书应详细说明动火作业范围、确定危害和评估风险、制定交叉作业防范措施。
4.2动火作业申请报告书只在签发的一个场所、一个作业班次有效。一级工业动火申请报告书有效时间不超过8h,如在动火作业本班不能完成,作业应在交接班时重新确认,进行技术交底,并由接班相应人员签字后方可持续有效。二级工业动火申请报告书有效时间不超过3d,三级、四级工业动火申请报告书有效时间不超过5d。
4.3在易燃易爆危险区域内,应严格限制动火,凡能拆下来的设备、管线应移到安全地方动火。
4.4油气集输泵站进行多处动火时,相连通的各个动火部位不应同时进行。上一处动火部位的施工作业完成后,方可进行下一个部位的施工作业。
4.5在动火作业准备过程中,施工单位应与生产单位密切配合,进行危害识别、制定动火方案、做好变更管理及应急预案。
4.6生产单位和施工单位应指定动火作业监督人和监护人,负责动火现场的协调和管理,并检查和确认动火措施的落实。
4.7动火施工现场应根据动火级别、应急预案的要求配备相应的消防器材和消防车。 4.8动火作业期间,如发现异常情况,应立即停止动火作业。 5工业动火等级划分 5.1动火分级原则
根据动火部位爆炸危险区域危险程度、影响范围及事故发生的可能性,工业动火分为四级。 5.2一级动火
a)原油储量在10000m以上(含10000m)的油库、联合站,围墙以内爆炸危险范围内的在用油气管线及容器本体动火;
b)容量大于5000m储罐(含5000m包括原油罐、污油罐、含油污水罐、含天然气水罐等)、容器本体及附件动火;
c)天然气柜和容量大于400 m(含400m)的石油液化气储罐动火; d)容量大于1000m(含1000 m)成品油罐和轻烃储罐的动火;
e)直径大于426mm(含426mm)长输管线、在输油(气)干线上停输动火或带压不停输更换管线设备的动火;
f)天然气净化装置、集输站及场内的加热炉,溶剂塔、分离器罐、换热设备的动火; g)天然气压缩机厂房、流量计间、阀组间,仪表间、天然气管道的管件和仪表处动火;
h)天然气井井口无控部分动火。 5.3二级动火
a)原油储量在1000m~10000m的油库、联合站,围墙以内爆炸危险区域范围内的在用油气管线及容器本体动火;
b)容量小于5000m储罐、容器本体及附件的动火; c)容量小于400m石油液化气储罐的动火;
33
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
d)容量小于1000m成品油罐和轻烃储罐的动火;
e)容量1000~10000m原油库的原油计量标定间、计量间、阀组间、仪表间及原油、污油泵房的动火;
f)铁路槽车油料装卸栈桥、汽车罐车油料灌装油台及卸油台、输油码头及油轮码头内外设备及管线上的动火;
g)输油(气)站、石油液化气站站内外设备及管线上以及液化气充装间、气瓶库、残液回收库等的动火。 5.4三级动火
a)原油储量小于1000m(含1000m)的油库、集输站围墙以内爆炸危险区域范围内的在用油气管线及容器动火;
b)容量小于1000m,(含1000m)的油罐和原油库的计量标定间、计量间、阀组间、仪表间、污油泵房的动火;
c)在油气生产区域内的油气管线穿孔正压补漏动火; d)采油井单井联头和采油井井口处动火;
e)钻穿油气层时没有发生井涌、气侵条件下的井口处动火;
f)输油(气)干线穿孔微正压补漏、腐蚀穿孔部位补焊加固的动火; g)焊割盛装过油、气及其他易燃易爆介质的桶、箱、槽、瓶的动火;
h)制作和防腐作业中,使用有挥发性易燃介质为稀释剂的容器、槽、罐等处的动火。 5.5四级动火
a)在天然气集输站(场)、输油泵站、计量站、接转站等生产区域内非油气工艺系统动火;
b)钻井作业过程中未打开油气层、试油作业采射孔前,距井口10m以内的井场动火; c)除二级、二级、三级动火外,其他非重要油气区生产和在严禁烟火区域的生产动火。
6工业动火审批程序及权限
6.1一级动火前,由施工单位填写动火申请报告书(见图A l),经二级生产单位主管安全技术的领导或其授权人组织有关部门审查后上报,由局级安全部门审查,报主管安全技术的局领导或其授权人批准。
6.2二级动火前,由施工单位填写动火申请报告书(见图A.2),经二级生产单位生产技术部门、安全部门组织审查后,报二级生产单位主管安全技术的领导或其授权人批准。 6.3三级动火前,由施工单位填写动火申请报告书(直图A.3),经二级生产单位技术、安全部门组织审查后,报二级生产单位安全技术部门批准。
3
3
3
3
3
6.4四级动火前,由施工单位填写动火申请报告书(见图A4),经生产单位上一级安全部门组织审查后,报生产单位上一级安全技术部门批准。 7动火条件
7.1动火作业人员要求
7.1.1参加动火作业的焊工、电工、起重工等特种作业人员应持证上岗。
7.1.2动火作业人员应遵守生产单位的动火作业安全制度。执行“申请报告书没有批准不动火,防火监护人不在现场不动火,防火措施不落实不动火”的原则。 7.1.3动火作业人员应正确穿戴符合安全要求的劳动防护用品。 7.2动火监护人员要求
7.2.1动吠监护人员有责任守护动火佧业人员的安全。 7.2.2动火监护人员应经过严格培训,做到持证上岗。
7.2.3动火监护人员应熟悉井掌握常用的急救方法,其备消防知识,会熟练使用消防器材,熟知应急预案。
7.2.4动火监护人员在接到动火申请报告书后,应逐项检查落实防火措施。 7.2.5动火过程中若发现异常情况,动火监护人员应立即通知动火人员停止动火,并及时采取补救措施。
7.2.6动火完工后,动火监护人员应对现场进行检查,确认无火种存在方可搬离。 7.3动火监督人员要求
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记