教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

砌体结构复习题(答案) -(2)

来源:网络收集 时间:2025-09-14
导读: (3)调整系数γa γa=0.7+A=0.7+0.37×0.49=0.8813 (4)承载力验算 γaφfA=0.8813×0.785×1.58×370×490/1000=198.2kN N=265.7kN>γaφfA=198.2kN,不满足要求。 4、已知梁截面200mm×550mm,梁端实际支承长度

(3)调整系数γa

γa=0.7+A=0.7+0.37×0.49=0.8813 (4)承载力验算

γaφfA=0.8813×0.785×1.58×370×490/1000=198.2kN N=265.7kN>γaφfA=198.2kN,不满足要求。

4、已知梁截面200mm×550mm,梁端实际支承长度a=240mm,荷载设计值产生的梁端支承反力Nl=60kN,墙体的上部荷载Nu=240kN,窗间墙截面尺寸为1500mm×240mm,采用烧结砖MU10、混合砂浆M2.5砌筑,试验算该外墙上梁端砌体局部受压承载力。 【答案】:由MU10烧结砖和M2.5混合砂浆,查附表10得f=1.3N/mm2 梁端底面压应力图形完整系数:η=0.7

梁有效支承长度:a0===205.7mm<a=240mm

梁端局部受压面积:Al=a0b=205.7×200=41140mm2

局部抗压强度计算面积:A0=(b+2h)h=(200+2×240)×240=163200mm2 ==3.97>3,不考虑上部荷载的影响,取ψ=0

砌体局部抗压强度提高系数:γ=1+0.35=1+0.35=1.603<2.0 则ηγfAl=0.7×1.603×1.3×41140=60012.2N=60.01kN>Nl=60kN 局部受压满足要求。

5、截面为200mm×240mm的钢筋混凝土柱支承在砖墙上,砖墙用MU10粘土砖和M5混合砂浆砌筑,墙厚为240mm,柱底轴向力设计值N=90KN,试进行局部受压承载力计算。 【答案】