导读: q=3.0kN/m2×1.05×2/2=3.15kN(假设一层操作) 计算立杆的轴力设计值: 考虑风荷载时立杆的轴向压力为: N′=1.2(NG1+ NG2)+0.9×1.4 Nq =1.2×(3.688+1.209)+0.9×1.4×3.15 =5.876+3.969 =9.845kN 不考虑风

q=3.0kN/m2×1.05×2/2=3.15kN(假设一层操作) 计算立杆的轴力设计值: 考虑风荷载时立杆的轴向压力为:

N′=1.2(NG1+ NG2)+0.9×1.4 Nq =1.2×(3.688+1.209)+0.9×1.4×3.15 =5.876+3.969

=9.845kN

不考虑风荷载时立杆的轴向压力为:

N=1.2(NG1k+NG2k)+0.9 ×1.4 NQk

=1.2(NG1+ NG2)+0.9×1.4 Nq =1.2×(3.688+1.209)+1.4×3.15 =5.876+4.41

=10.286kN

2、脚手架立杆的整体稳定性验算: 风荷载标准值按照以下公式计算

Wk=μz·μs·ω0

其中 ω0 -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:ω0 = 0.65 kN/m2;

μz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:μz= 0.74;

μs -- 风荷载体型系数:取值为0.8; 经计算得到,风荷载标准值为:

Wk = 0.74 ×0.8×0.65 = 0.385 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为:

Mw = 0.9 ×1.4WkLah2/10 = 0.9 ×1.4×0.385×2.0×1.82/10 = 0.314 kN·m2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式: σ = N/(φA) + MW/W ≤ [f] =9.845/

立杆的轴心压力设计值 :N = 9.845 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f]

立杆的轴心压力设计值 :N = N'= 10.286kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5.2.8得 : k = 1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表5.3.3得 :μ = 1.7 ;

计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.534 m; 长细比: L0/i = 223;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.146

立杆净截面面积 : A = 4.24 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; 考虑风荷载时

σ = 9846/(0.146×489)+31400/5080 = 144.1 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 144.1 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

不考虑风荷载时

σ = 10286/(0.146×489)=144.03 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 144.03 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

脱硫项目脚手架施工方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/566418.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)