CAWS600型自动站使用问题解答
CAWS600型自动站使用问题解答
1、新建站需要注意的问题 解答:a.地沟线缆用pvc管套好
b.接线严格按照接线图,并反复检查确认无误。
c.确认直流电的正负极不要接错,并按照说明书用万用表量取输入、输出电压。
d.如若通过gprs或短消息通信,按照说明书正确初始化modem。 e.按照说明书正确安装、设置软件。
2、死机时怎么办
解答:a.电脑死机:重新启动。
b.自动站死机:一般情况下自动站采集器不会死机,重起监控软件即可。如若采集器死机,按照说明书重起采集器(caws600型自动站采集器重新启动后里面存储的数据会丢失)。
3、系统重新启动的操作步骤
解答:监控软件系统:在电脑里关闭监控软件--桌面(开始-程序)里找到相应执行程序,双击(单击)即可打开。
电脑系统:以xp系统为例:桌面--开始--关闭计算机--重新启动
采集器系统(注意:caws600型自动站采集器重新启动后里面存储的数据会丢失):a.监控软件里按照说明书点reset按钮。如若软件没有重起功能,则转到下一步骤b。
b.在观测场打开自动站采集器机箱,关闭交流,然后把直流开关按到0档。等2分钟左右后,把直流开关按到1档,然后打开交流开关。
4、系统出现的故障提示举例
(例如:在将地面观测软件升级到3.0.0版本后出现了“程序配置文件已被错误更改!程序将恢复最初默认响铃时间。请不要人为改变参数!否则会影响响铃甚至出现不能正常启动的情况!!!”对话框,请问是怎么回事?) 解答:不用理会,等待以后升级。
1
5、数据采集记录不正常时的现象举例及处理 如:1、某时次采集数据失败
2、0cm地温在0摄氏度以下时不正常 3、雨量传感器滞后
解答:1、等待下时次能否自动补上记录,如不能,则重新启动采集器后会正常。 2、0cm地温仔细检查接线,更换对应的4066模拟开关,如若还不对,则更换地温传感器。
3、雨量传感器检查接线是否正确、接地是否良好,清洗雨量传感器。
6、卸载数据失败时
解答:自动卸载数据失败后可以人工卸载。
7、做报表时出现的问题:规范上没说清楚的常见问题,如报表制作,不正常记录的处理方法
解答:重新启动软件,正确操作。不正常记录可用人工观测数值代替。
8、组网设置的一些问题,如网络副通道怎样设置,本站主通道不通时副通道工作不稳定,时而工作时而不工作 解答:主要对照说明书进行设置。
9、各传感器的整个部件的维护和更换,各关键点的测量值,故障的排除方法和检测时应注意的事项 解答:
温湿度传感器:
维护:用软毛刷扫除探头部分灰尘。
更换:在采集器防雷板接线柱拔掉相应插头,然后在百叶箱或温湿度通风罩更换温湿度传感器。
测量值:温度测量电阻值:100欧=0摄氏度,每增加或减少一度,阻值相应增加或减少0.385欧。
湿度:按说明书量取湿度输出信号:0-1v对应0-100%湿度。
2
故障排除:主要察看接线是否正确。 雨量传感器:
维护:定期检查漏斗通道中是否有碎片,入口和出口处是否有堵塞物。除去污物并清洁滤网(入口处的滤网可以取下来清洗)。如有必要,漏斗表面可用中性洗涤剂清洗,但清洗后严禁用手触摸翻斗内部。
更换: 在采集器防雷板接线柱拔掉相应插头,然后更换雨量传感器。 测量值:用万用表蜂鸣档测量,漏斗翻一下蜂鸣档响一下。 故障排除:漏斗是否有异物堵塞。 地温传感器: 维护:无需特别维护。
更换:在bs-01机箱里拔掉相应地温传感器插头,取出旧传感器,然后更换。 测量值:地温测量电阻值:100欧=0摄氏度,每增加或减少一度,阻值相应增加或减少0.385欧。
故障排除:察看接线是否正确。 风传感器: 维护:
风向:如果使用得当仪器无须维护,若严重污染,将会堵塞转动部件与静止部件之间的缝隙,要清除积聚的污垢。
仪器工作几年后,轴承会出现磨损情况。表现为风杯部分响应灵敏度降低。此时应将仪器送回厂家修理。轴承每年必须通过转动传感器的轴目测检查一次,检查时要先卸下风向标,正常情况下,轴应该转动灵活,无明显噪声。
风速:如果使用得当仪器无须维护,若严重污染,将会堵塞转动部件与静止部件之间的缝隙,要清除积聚的污垢。
仪器工作几年后,轴承会出现磨损情况。表现为较高的启动转矩或风杯不能长期连续转动。此时应将仪器送回厂家修理。每年必须通过转动传感器手柄目测检查一次。检查时先要卸下风杯。中心轴转动应当灵活润滑,感觉不到明显噪声。 更换:在采集器防雷板接线柱拔掉相应插头,然后更换风传感器。
测量值:风向传感器:按说明书量取风向传感器的输出信号:0-2.5v对应0-360度。
风速传感器:按说明书量取风速传感器的输出信号:有风6v左右,无风0v或12v。
3
故障排除:当测量值不对而接线准确的情况下,有可能传感器坏。 气压传感器:
维护:定期察看静压管是否被异物堵住,若有,则清除。
更换:在采集器防雷板接线柱拔掉相应插头,然后更换气压传感器。 蒸发传感器:
维护:保持水面一直位于最高和最低刻度线之间。
更换:在采集器防雷板接线柱拔掉相应插头,然后更换蒸发传感器。 辐射传感器: 维护:
净辐射表:用脱脂棉清除薄膜罩上的水滴,用橡皮球吹除薄膜罩上的尘土、积雪等;发现薄膜罩下塌或内有水气时,用橡皮球打气,使其凸起并排除潮气;必要时更换一次薄膜罩;遇有雨、雪、冰雹天气,即时盖上上、下金属盖子。 直接辐射表:应检查进光筒石英玻璃窗口是否清洁,如有灰尘、水气凝结物,应及时用吸耳球或用软布、光学镜片纸擦净,切忌划伤。每天工作至少要检查一次跟踪情况并及时调整仰角和时间(对光点)。为保持光筒中空气干燥,应定期(六个月左右)更换一次干燥剂,更换时旋开光筒尾部的干燥剂筒即可。 更换:在辐射变送器接线柱拔掉相应插头,然后更换相应辐射传感器。
10、多举出故障实例,根据实例给出总的判断的思路和解决故障的办法。最好是由于观测界面上或是z文件里的错误而引发的故障,因为我们发现有问题通常都是从这里开始的
解答:台站参数一定要设置正确,按照说明书的步骤操作。
11、遥测站各要素传感器的更换方法 解答:见9。
12、常用工具(如电烙铁、万用表)的使用方法
解答:电烙铁:接交流220v,等烙铁发热后即可使用。注意安全。详见烙铁使用说明书。
万用表:使用时关键是调好相应档位,以免万用表烧坏。详见万用表使用说明书。
4
13、维护常识:传感器,采集器及使用的微机,如大型蒸发传感器与人工观测数据对比,温湿度传感器的维护,浅层地面的维护等
解答:传感器维护见9。采集器无需特别维护。微机要防止病毒和黑客的攻击。
14、综合讲述地面、日射经常出现的问题,除规范外的技术解答等 解答: 见维修手册。
15、如何防止雷击
解答:主要是接地要良好,风杆接地和采集器接地在同一个地网的不同 …… 此处隐藏:1074字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语