绍兴市电信分公司动力维护中心 王铭祥 自从旧机房改造工程开展以来,兄弟局已经出现多次由于电源割接不慎而引起的通信中断事故,从事后的调查和分析来看:割接前的疏忽、重视不够(如没有制定详细的割接方案和应急预案)、准备工作的不充分、不细致(如施工前施工工具、电缆头子的绝缘保护没有做好)等是造成这些事故的根本原因。
绍兴市电信分公司旧机房改造工程采取母局及大的枢纽楼由专业工程公司承建,模块局及接入网点由分公司各专业维护中心组队自己进行改造相结合的模式进行,目前进展顺利。为了更好地进行旧机房改造工作,以下就绍兴市分公司旧机房改造过程中,典型母局(东街电信枢纽楼)电源设备的割接过程做一总结,对改造过程中需要注意的问题进行分析。 一、先做好充分的前期准备工作: 1、 搞好人员配置:
明确工程负责人、安全负责人、施工负责人、技术负责人;及熟练的设备安装工程负责人4~5人
2、 工器具的配置:
准备好割接工具一套:经绝缘处理的各种规格扳子、起子、套筒等;万用表、钳形表;电源压接工具;木质人字梯3把(1.5m)。
3、 施工人员自检、互检:脚穿绝缘胶鞋,掏空口袋,防止施工时异物掉落。
4、 预先完成整个台达开关电源系统的调测,确保并接时新旧两套电源系统供电电压一致(小于0.2V)。
5、 预先布放好16条240mm2电源线(8条G线、8条-48V电源线),在直流配电屏侧已成端,熔丝已取下。其中1、2、5、6号4条-48V线、3、4、7、8号4条G线兼做临时线,1、2、5、6熔丝侧告警线已取下,并在二楼已分别与临时加长1、2、5、6号的-48V线、3、4、7、8号G线完成对接。新台达直配临时分配见图一。
6、 仔细校对所有布放电缆,理清序号;清洁处理所需铜排孔的周围; 准备应急用线缆铜接头等。
二、整体方案:
为保证直流负载供电不间断,先布放4组8条临时电源线,完成整个台达开关电源系统的调测,确保并接时新旧两套电源系统供电电压一致(小于0.2V),新的台达电源设备通过8条临时电源线给F-150设备供电,之后,关掉原FC电源系统,由新台达开关电源系统供电;拆除部分汇流铜排。先接入替换的4组(8条)永久电源线,再依次拆除2组临时电源线,接入2组替换的永久电源线,直至完成4组(8条)替换电源线的接入。 三、操作步骤明细表 序号 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 记录原FC供电电流值,负载电流约为1100A左右 解除TS机房铜排“T”形端的临时保护层,检查T1、T2、T3连接端子 将1、2、5、6四路临时电源线分别接入对应的汇流排端子T1、T2、T3处 检查各连接线,判此无误后,进行下一步操作 测1号熔丝两端电压,上端为原有FC负载电压:51.7V,下端为新开关电源输出电压 调整开关电源输出电压(设置开关电源浮充电压为51.5V,则输出端为51.7V) 检查合格后,合上1号熔丝 观察系统是否正常:新旧电源、F150一切正常,合上过程也没有出现冒火现象 测量1号临时线上电流,经测量电流值为10A左右,没有很大的分流,按上步骤,分别合上2、5、6熔丝 测量1、2、5、6号临时线上电流,确定正常 关原FC电源系统,调整开关电源输出电压为54V,测量1、2、5、6四路分流电流,每路都为255A左右,均属正常 去掉正负直角接头处绝缘层,小心拆除不必要的汇流排, 用二甲苯去掉接头处油漆并清洁,将3、4、7、8四组电缆接到扩展铜排点相应位置 测3、4、7、8熔丝两端电压 小于0.2V,合上3号熔丝,观察系统 测3号线分流,有分流为正常,按以上步骤合上4、7、8熔丝 用钳形表测量3、4、7、8电源线的电流,有分流为正常 用钳形表钳住3号缆线(测电流),卸下2号临时线熔丝,观察3号电缆电流 电流增大,系统正常,再卸下6号临时线熔丝 在二楼TS机房左侧负极铜线1号T形端周围用绝缘纸隔离,去掉原包缠的绝缘布,卸下临时2号供电线,并用绝缘胶带包好铜鼻子,用原绝缘布包好T形端子,注意绝缘。同样拆除2号临时G线。 同步骤20,在南侧拆除4号临时-48线和G线 一楼新台达直流配电屏上将临时接至2、6号熔丝的2、4号临时-48V线和相应的2、4号临时G线拆下,并用绝缘胶带包好铜鼻子。 一楼新台达直配上,将2、6号-48V蓝线接入2、6号熔丝,将8号G线(红)接至工作地铜排。 二楼,将2、6号-48V蓝线接至负极扩展铜板。 用钳形表或万用表在新台达直配上的2、6号熔丝的输入、出端子测量电压。无误后,合上2、6号熔丝。 同上各步骤,将1、3号临时-48线、G线拆除,将1、5号-48V蓝线接至负极扩展铜板,合上1、5号熔丝,检查各电流电压值,确定各部分已正常工作。 整理线缆,清洁现场,割接工作完成! 21 22 23 24 25 26 27 在实际的操作过程中,我们经常会碰到当插上直流熔丝时,或在合上F150整流器配电屏的隔离开关时会产生冒火花现象。火花产生的原因是熔丝两端有较大的电位差并且有回路电流产生。其实只要我们操作得当,是可以避免火花的产生或将它降到最小的范围,主要注意以下几点:
1 、严禁带负载插上熔丝,在插上熔丝时,一定要确保相应的负载开关在关的位置,待熔丝合上后再合上相应的负载开关。
2、在合上蓄电池的主熔丝或整流器的隔离开关时,先要测量熔丝两端或隔离开关两端的电压,确保蓄电池和开关电源或整流器汇流排的电位差小于0.5伏。 ① 对于开关电源,在合上主熔丝前,要先测量蓄电池端电压,然后开启开关电源模块,调节模块输出电压,使它和蓄电池端电压相等或相近(小于0.5伏),然后再合上主熔丝。 ② 对于F150整流器,则如上所述:开启整流器,调节浮充电压,使之尽量和蓄电池端电压相等(小于0.5伏),然后合上整流器配电屏的隔离开关。
③ 在合上熔丝或隔离开关时,一定要做到快而稳。要有心理准备,产生小火花也是正常现象。切忌遇到这种情况就心慌意乱,导致不应该的失误产生。
以上是对旧机房改造过程中典型局站割接方案和需要特别注意地方的一点总结和分析。只要我们不断总结,不断积累经验,一定会把以后的旧机房改造工作开展地更好。
…… 此处隐藏:855字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语