光警报,同时自动控制系统启动相应消防设施灭火(或在报警后,人工手动启动相应消防设施灭火),也能切换全厂内呼叫系统,向全厂报警。

火灾探测、报警、控制系统分为区域和集中两级管理。当某区域某设备发生火灾时本区域报警系统中有关的火警探测器动作,并将信号输入至区域报警控制盘发出声光报警信号,同时将火灾信号输至设在集控室中的火灾报警主控制盘,在主控盘上显示火灾发生区域并发出声光报警信号,并向电厂消防站火警受理台传达火灾报警。主控制盘能监控各区域内灭火设施如自动喷淋系统的控制阀、水流指示压力开关、气体灭火系统、消防泵等的开启及正常、故障状态,并接受其反馈信号。3.2其他各灭火系统的控制

(1)预作用喷水/湿式喷水灭火系统可以自动启动,也可以在主机屏或区域显示操作盘上手动启动。

(2)开式水喷雾灭水系统有启动延时装置、紧急启动和停止启动装置。变压器水喷雾灭火系统还应与变压器保护系统联动。

(3)气体来火系统

固定式烟烙烬气体灭火系统可以自动启动,也可手动启动。参考文献[1]DL/T22002燃机)蒸汽联合循环电厂设计规定(试

行)[2]GB50229296火力发电厂与变电所设计防火规范[3]GBJ16287建筑设计防火规范[4]GB50116298火灾自动报警系统设计规范