导读: 贵州兴义电厂(2×600MW)机组脱硫优化技改总承包工程 7.2.2 准备必要的备品备件,比如短路线和二次熔丝等; 7.2.3 准备好所有试验用的仪器设备及与本次受电有关的图纸、资料、记录表格等; 7.2.4 递交受电申请单时

贵州兴义电厂(2×600MW)机组脱硫优化技改总承包工程 7.2.2 准备必要的备品备件,比如短路线和二次熔丝等;

7.2.3 准备好所有试验用的仪器设备及与本次受电有关的图纸、资料、记录表格等; 7.2.4 递交受电申请单时,根据电厂的相关规定,附带上相关的试验报告、绝缘报告等相关资料,上交电厂和监理审批。

7.2.5 召集受电前的方案交底会,对与会人员进行全方位的交底,要从安全、技术和组织等各方面详细的交待清楚,对有可能发生的紧急事件要特殊交待。

8. 受电步骤

8.1 脱硫水工变A/B受电前的试验

在受电前由中国大唐集团科技工程有限公司组织一次有各方参加的本次所有受电范围内的保护和传动试验,具体项目和正式受电的项目相同,各方最后进行签字确认。

受电范围内的所有的一、二次设备试验完毕符合标准,达到受电要求,并出具实验报告。 8.2 6KV脱硫及公用A段00BCA37至脱硫水工变A进线电缆受电 8.2.1确认6KV脱硫及公用 A段00BCA37电源进线开关,在检修状态. 8.2.2 将6KV脱硫及公用 A段至脱硫水工A的电源00BCA37开关送至工作位.