① 要根据管道支架位置充分考虑管线的坡度。

②管道安装时要及时调整支、吊架。支、吊架位置要准确,安装平整牢固,与管子接触紧密。固定支架必须安装在设计规定的位置上,不得任意移动。

③管道与支架之间要用经过防腐处理的木托隔开,木托厚度同保温层厚度。

④在支架上固定管道,采用U型管卡。制作固定管卡时,卡圈必须与木托外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配,拧紧固定螺母后,管子要牢固不动。

⑤无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。

⑥管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。

6、管道及附件安装

A、安装程序:

定位划线 吊装 对口连接 复查调整

预制件运输 附件安装

B、安装方法:

管道安装前,测量管道中心线及支架标高位置无误后,开始管道安装就位。管径

? 大口径立管安装考虑按自下而上逐层安装。为便于施工,将起弯处水平管与弯头的接口做活口处理。管材由地面一层运进管道间并进行组对焊接。每点固或焊完一个口,将上面的管段向上一楼层推进,为便于吊装,管子在组对时焊吊耳。每安装一层,以角钢U型管卡固定,以保证管道的稳定及以下各层配管量尺的准确。立管底部要设钢性支撑。每层地面设固定支架。 C、水平管的安装:

①放线、定位核准,支架正确安装后,管子就要进行安装。

②上架前进行调直, 对用量大的干管进行集中热调,小口径的管子用手锤敲击冷调。 ③管子上架,小口径管道用人力抬扛,当使用梯子时,应注意防滑;大口径管子用手动倒链或电动葫芦吊装,注意执行安全操作规范。

④管子上架后连接前,对大管子进行拉扫,即用钢丝缠破布,通入管膛清扫,对小口径管,上架时敲打、“望天”(从管膛一端望另一端的光亮),以确保管道安装内部的清洁、不堵塞。 D、干管的对口连接:

为尽量减少上架后的死口,组织班组精心考虑,在方便上架的情况下尽量在地面进行活口连接。 E、干管变径与接支管: