工厂应建立文件化的内部质量审核程序,确保质量体系的有效性和型式认可产品的一致性,并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉,应保存记录,并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题,应采取纠正和预防措施,并进行记录。 9.产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使型式认可产品持续符合规定的要求。

15

工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序,产品的变更(可能影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性)在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。 10. 包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。 11. 生产和检验设备最低配置要求

表3-1消防应急灯具产品生产和检验设备最低配置要求

序号 1 设 备 名 称 技 术 要 求 亮度计(生产应急标志灯) 应满足GB17945-2010 6.3.1.3 条规定。 亮度测量范围覆盖:(0~300)cd/m2 2 光度计(生产应急照明灯) 应满足GB17945-2010 6.3.1 .4条规定。 测量范围满足产品生产需要。 3 电流表 应满足GB17945-2010 6.4.1 条规定。 最小分辨率:0.1uA。 4 电压表 应满足GB17945-2010 6.4.1 条规定。 最小分辨率:0.1mV 5 6 测量时间仪表 绝缘电阻测试设备 应满足GB17945-2010 6.3.1.1、6.3.1.2 条规定。 应满足GB17945-2010 7.8.2 条规定。 试验电压:直流(500±50)V 测量范围:(0~500)MΩ 最小分度:0.1 MΩ 计 时:(60±5)s 7 耐压试验设备 应满足GB17945-2010 7.10.2 条规定。 试验电源:试验电源(0~1500)V(有效值)连续可调,频率50Hz。 升(降)压速率:(100~500)V/s 计 时:(60±5)s 16

8 恒定湿热试验箱 应满足GB17945-2010 7.13.2 条规定。 温度容差范围:±2℃ 相对湿度范围:(90-95) %RH 9 10 11 12 13 14

电压波动试验装置 点温计或其它测温仪表 暗室 电路板在线测试设备 功能试验台 生产线 应满足GB17945-2010 7.5.2 条规定。 应满足GB17945-2010 6.4.1 条规定。 能够进行表面亮度的测试。 应满足企业对电路板过程检验的规定。 应满足企业对产品进行基本功能检验的要求。 应满足企业焊接装配生产要求。 表3-2 应急照明控制器产品生产和检验设备最低配置要求

序号 1 2 设 备 名 称 基本功能试验装置 绝缘电阻测试设备 技 术 要 求 应满足企业对产品进行基本功能检验的要求。 应满足GB17945-2010 7.8.2 条规定。 试验电压:直流(500±50)V 测量范围:(0~500)MΩ 最小分度:0.1 MΩ 计 时:(60±5)s 3 耐压试验设备 应满足GB17945-2010 7.10.2 条规定。 试验电源:试验电源(0~1500)V(有效值)连续可调,频率50Hz。 升(降)压速率:(100~500)V/s 计 时:(60±5)s 4 恒定湿热试验箱 应满足GB17945-2010 7.13.2 条规定。 温度容差范围:±2℃ 相对湿度范围:(90-95) %RH 5 6 电压波动试验装置 电路板在线测试设备 应满足GB17945-2010 7.5.2 条规定。 应满足企业对电路板过程检验的规定。 17

7 生产线 应满足企业焊接装配生产要求。

表3-3 消防应急灯具专用应急电源(消防应急照明集中电源)产品生产和检验设备最低配置要求

序号 1 设 备 名 称 基本功能试验装置 技 术 要 求 应满足GB17945-2010 7.2.3条规定;电源负载功率应与产品的规格相匹配。 2 电流表 应满足GB17945-2010 6.4.2 条规定。 最小分辨率:0.1uA。 3 电压表 应满足GB17945-2010 6.4.2 条规定。 最小分辨率:0.1mV 4 5 测量时间仪表 绝缘电阻测试设备 应满足GB17945-2010 6.3.1.1、6.3.1.2 条规定。 应满足GB17945-2010 7.8.2 条规定。 试验电压:直流(500±50)V 测量范围:(0~500)MΩ 最小分度:0.1 MΩ 计 时:(60±5)s 6 耐压试验设备 应满足GB17945-2010 7.10.2 条规定。 试验电源:试验电源(0~1500)V(有效值)连续可调,频率50Hz。 升(降)压速率:(100~500)V/s 计 时:(60±5)s 7 恒定湿热试验箱 应满足GB17945-2010 7.13.2 条规定。 温度容差范围:±2℃ 相对湿度范围:(90-95) %RH 8 9 电压波动试验装置 点温计或其它测温仪表 输入220VAC, 输出(100~250) VAC连续可调。 应满足GB17945-2010 6.4.2 条规定。 18

10 11

电路板在线测试设备 生产线 应满足企业对电路板过程检验的规定。 应满足企业焊接装配生产要求。 19

…… 此处隐藏:451字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
消防类产品型式认可实施规则 CCCF-XSRK-007:2011(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565370.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)