利用井下排出的水经地面储水池简易净化处理后,由两趟管路给水,一趟管道下至井下各工作地点,供消防、灭尘用,但管径只小,不符合要求。另设一趟管路供储煤场灭尘及清洁卫生,目前矿井无地面消防水池。

第二章、井下安全避险系统建设设计

锦富煤业井下安全避险“六大系统“建设设计是依据锦富煤业矿井当前开拓布置方式和开采布局,结合井下巷道和硐室的布置情况,以覆盖井下全部巷道、采面和硐室等作业地点为前提而进行的设计。

第一节、井下紧急避险系统

一、避难硐室设计:

矿井先开采八5煤,七4煤暂不考虑,因此在八5煤层开采系统建设避难硐室。避难硐室布置在与八

5

井底车场平行的煤巷中,两个安全出口,长度70

米,支护形式采用11#工字钢棚+喷砼支护。设计标准和要求必须符合永锦公司统一标准要求。计划资金36.25万元。

二、避难硐室内布置:

1、避难硐室内需布置座椅50个,每个座椅上布置一个压风自救袋。 2、避难硐室从八5煤回风井的压风、供水主管中引入风管和水管 三、个人防护

入井人员佩戴防护时间不低于30分钟的自救器,地面必须配备450台过虑式自救器,费用4.5万元。自救器需于2011年3月底配齐待用。

四、避难硐室施工使用时间安排

避难硐室预计2011年10月开始施工,11月底硐室工程施工结束,于2011年底前投入使用。

第二节、压风自救系统

一、设计依据

井下按1个采煤工作面,2个掘进工作面考虑压风量。八5-11020采面为首采面,使用煤电钻打眼,不考虑使用压风设备,只考虑压风自救用风量。2个

不得用于商业用途

仅供个人参考

掘进面按照1个岩巷和1个煤巷掘进面考虑使用压风设备和压风自救用风量。计划资金67.62万元。

二、设备选型

1、掘进需要风量Q1的确定

煤巷掘进工作面配备1台ZY24型气腿式凿岩机,单台耗风量:2.8 m3/min ;风镐二台,单台耗风量:1.3 m3/min。

岩巷掘进工作配备2台ZY24型气腿凿岩机,单台耗气量2.8m3/min,风镐2台,单台耗风量1.3m3/min,同时生产时最大需风量Q1:

Q1=1.1×(2.8×3+1.3×2)=14.96 m3/min 2、用于压风自救时需要风量Q2的确定

井下需要设避难硐室和工作面压风自救系统,井下每班最多人数按100人计。工作面压风自救系统按5组考虑(一个采煤工作面设4组,掘进工作面2组),每组按10人计,共60人,每人需风量0.1 m3/min;避难硐室按50人计,每人供风量0.3 m3/min。压风损失系统取1.2。所需风量Q2:

Q2=1.2×(0.3×50+0.1×10×6)=25.2 m3/min

地面压风站配备2台螺杆空压机,单台排气量23.6 m3/min,排气压力0.8MPa,功率132kW,380V。

正常生产时,Q1 =14.96 m3/min,1台空压机工作,可以满足要求。 启动压风自救系统时,Q2=25.2m3/min,2台空压机同时工作,可以满足要求。

三、压风管路选择

压风管路直径Q2?20Q?2023.6?97.16

选用Φ114×4mm无缝钢管做主干管,支管Φ65×3.5mm无缝钢管,可以满足要求。

四、压风管路铺设方案

从压风房到主井口,从主井筒到主井底经和经八5回风井至八5井底车场布置两套主管路:规格Φ114×4mm的钢管。分支管采用Φ65×3.5mm的钢管,分别铺设到八5-11020风机巷、掘进工作面、避难硐室等用风地点。

不得用于商业用途

仅供个人参考

五、压风自救系统管铺设方案

避难硐室压风自救管路从八5回风井Φ114×4mm的主管路引入。 六、压风自救系统安装和投入使用时间安排

压风自救系统计划2011年5月开始安装,工期1个半月。6月投入使用,并随巷修和掘进工程向前延伸。

第三节 消防、供水施救系统

在八5煤回风井井工业广场上施工一个消防水池,直径7m,高6m,容量为230.79m3。墙体厚0.3m、底坐厚0.4 m,结构为钢筋混凝土,水池内外做防水处理。从消防水池引出管路布置到井下各用水地点,计划资金39.2万元。

一、供水管铺设方案

从消防水池到八5煤回风井布置主供水管路:Φ89×4mm的钢管。分支管采用Φ57×3.5mm的钢管,分别铺设到八5-11020风机巷、采面和掘进工作面等用水地点,每隔50m设一个三通阀门。

二、供水施救系统安装和投入使用时间安排

供水施救系统计划2011年4月开始安装,工期1个半月。5月底处投入使用,并随巷修和掘进工程向前延伸。

第四节 井下人员定位系统 一、人员定位系统安装方案

在监控室安装北京仙岛KJ256矿井人员考勤管理系统,井口安装一个大屏幕和近距离读卡机。井下安装监测分站2个,无线接收器19个,无线编码接收器200个,识别卡500个,井口LED大屏。

二、计划资金25万元(设备、监控电缆和安装费用)。

三、设计标准和要求必须符合《煤矿井下作业人员管理系统使用规范(AQ1048——2007)》标准要求。 …… 此处隐藏:240字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

锦富矿井六大系统建设设计方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565345.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)