教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

牵引变电所安规(5)

来源:网络收集 时间:2026-05-27
导读: 一、人员不得进入高压分间或防护栅内,同时与带电部分之间的距离要等于或大于第65条规定的数值。 当作业地点附近有高压设备时,要在作业地点周围设围栅和悬挂相应的标示牌。 二、所有互感器的二次回路均要有可靠的

一、人员不得进入高压分间或防护栅内,同时与带电部分之间的距离要等于或大于第65条规定的数值。

当作业地点附近有高压设备时,要在作业地点周围设围栅和悬挂相应的标示牌。 二、所有互感器的二次回路均要有可靠的保护接地。 三、直流回路不得接地或短路。

四、根据作业要求需进行断路器的分合闸试验时,必须经值班员同意方准操作。试验完毕时,要报告值班员。

第100条、在带电的电压互感器和电流互感器二次回路上作业时除按第99条执行外,还必须遵守下列规定: —、电压互感器:

1.注意防止发生短路或接地。作业时作业人员要戴手套,并使用绝缘工具,必要时作业前撤出有关的继电保护。

2.连接的临时负荷,在互感器与负荷设备之间必须有专用的刀闸和熔断器。 二、电流互感器: 1.严禁将其二次侧开路。

2.短路其二次侧绕组时,必须使用短路片或短路线,并要连接牢固,接触良好,严禁用缠绕的方式进行短接。

三、作业时必须有专人监护,操作人必须使用绝缘工具并站在绝缘垫上。 第101条、当用外加电源检查电压互感器的二次回路时,在加电源之前须在电压互感器的周围设围栅,围栅上要悬挂“止步,高压危险!“的标示牌,且人员要退到安全地带。

第八章 试验和测量

高压试验

第1条、当进行电气设备的高压试验时,工作领导人的安全等级不得低于三级。在作业地点的周围要设围栅,围栅上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌(标示牌要面向作业场地外方),并派人看守。

若被试设备较长时(如电缆),在距离操作人较远的另一端还应派专人看守。 因试验需要临时拆除设备引线时,在拆线前应作好标记,试验完毕恢复后要仔细检查,确认连接正确,方可投入运行。

第103条、在一个电气连接部分内,同时只允许一个作业组且在—项设备上进行高压试验。

必要时,在同一个连接部分内检修和试验工作可以同时进行,作业时必须遵守下列规定:

一、在高压试验与检修作业之间要有明显的断开点,且要根据试验电压的大小和被检修设备的电压等级保持足够的安全距离。

二、在断开点的检修作业侧装设接地线,高压试验侧悬挂“止步,高压危险!’’的标示牌,标示牌要面向检修作业地点。

第104条、试验装置的金属外壳要装设接地线,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的电源开关使用有明显断开点的双极开关。 试验装置的操作回路中,除电源开关外还应串联零位开关,并应有过负荷自动跳闸装置。

第105条、在施加试验电压(简称加压,下同)前,操作人同监护人仔细检查试验装置的接线、调压器零位、仪表的起始状态和表计的倍率等,确认无误后且被试设备周围的人员均在安全地带,经工作领导人许可方准加压。

第106条、加压作业要专人操作、专人监护,其安全等级:操作人不低于二级,监护人不低于三级。加压时,操作人要穿绝缘靴或站在绝缘垫(试验周期和标准比照绝缘靴)上,操队和监护人要呼唤应答。

在整个加压过程中,全体作业人员均要精神集中,随时注意有异常现象。 第107条、末装地线的具有较大电容量的设备应进行放电再加压。

当断直流高压试验时,每告一段落或结束时应将设备对地进行放电数次,并进行短路接地。放电时操作人要使用放电棒并带绝缘手套。

被试设备上装设的接地线,只允许在加压程中短时拆除,试验结束要立即恢复原状。

第108条、试验结束时,作业人员要拆除自装的接地线、短路线,检查被试设备、清理作业地点。

测量工作

第109条、使用兆欧表测量绝缘电阻前后,必须将被测设备对地放电。放电时,作业人员要戴绝缘手套、穿绝缘靴。

第110条、在有感应危险电压的线路上测量绝缘电阻时,将造成感应危险电压的设备—并停电后进行。

第111条、使用兆欧表测量绝缘电阻前,必须将被测设备从各方面断开电源,经验明无电且确认无人作业时方可进行测量。

测量时,作业人员站的位置、仪表安设的位置及设备的接线点均要选择适当,使人员、仪表信测量导线与带电部分保持足够的安全距离。作业地点附近不得有其他人停留。测量用的导线要使用相应电压的绝缘线。

在高压设备上作业时,应派遣作业小组,其中1人安全等级不低于三级。 第112条、使用钳形电流表测量电流时,其电压等级应符合要求。测量时可以不开工作票,但在测量前,须经值班员同意,并由值班员与作业人员共同到作业地点进行检查,必要时由值班人员做好安全措施方可作业。测量完毕要通知值班员。 在高压路上测量时,应派遣作业小组,其中一人的安全等级不得低于三级。 第113条、使用钳形电流表测量需拆除防护栅才能作业时,应在拆除防护栅后立即测量;测量完毕要立即恢复。

第114条、测量时,作业人员与带电分之间的距离要大于钳形电流表的长度,读表时身体不得弯向仪表面上。

在高压设备上使用钳形电流表测量时,测量人员要戴好绝缘手套、穿好绝缘靴并站在绝缘垫上作业。

第115条、当测量电缆盒处各相电流时,只有在相间距离大于300mm且绝缘良好时方可进行;当电缆有—相接地时,严禁作业。

在低压母线上测量各相电流时,要事先用绝缘板将各相隔开,测量人员要带绝缘手套。

第116条、钳形电流在存放在盒内且要保持干燥,每次使用前要将手柄擦拭干净。 第117条、除专门测量高压的仪表外,其余仪表均不得直接测量高压。测量用的连接电流回路的导线截面积要与被测回路的电流相适应;连接电压回路的导线截面积不得小于1.5mm2。 …… 此处隐藏:437字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

牵引变电所安规(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565273.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)