教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

1101测量--《控制测量》实训指导书

来源:网络收集 时间:2026-06-28
导读: 渭南职业技术学院 《控制测量》实训指导书 建筑工程学院—-测量教研组 二零一二年十二月 一、实训目的 1.通过实践,加强学生对该课程理论知识的理解和认识。 2.通过实训,进一步使学生熟练掌握常规仪器的使用方法、提高外业测量、内业计算的技能,具备从事测

渭南职业技术学院

《控制测量》实训指导书

建筑工程学院—-测量教研组

二零一二年十二月

一、实训目的

1.通过实践,加强学生对该课程理论知识的理解和认识。

2.通过实训,进一步使学生熟练掌握常规仪器的使用方法、提高外业测量、内业计算的技能,具备从事测量工作的专业素质。

3. 使学生掌握控制测量中各种数据的基本平差计算方法。

4. 培养学生综合应用控制测量理论知识进行控制网的布设、精密角度测量、精密水准测量的观测与计算能力。

5.培养学生严肃认真、实事求是、一丝不苟的实践科学态度以及吃苦耐劳、爱护仪器用具、

相互协作的团队精神。

一、 实训任务及要求

(一)实训任务

1.一级闭合导线平面控制测量和四等三角高程测量。

用全站仪测量一个闭合三级导线的角度和边长,并对导线进行平差计算。 2.三等闭合水准路线测量。

完成一条三等水准路线的测量工作,并进行平差计算。 3.GPS平面控制(D级)测量。

布设GPS网并进行观测,掌握GPS接收机的使用方法和数据处理软件的

1

使用方法。

4.编写实训报告。

(二)实训要求

1. 实习前,每个实训认真学习本指导书。 2.学生要听从指导教师的指导和安排。

3.各实训小组应实训项目严格管理,制定出具体实施计划。 4.在实训过程中,应时刻注意人身安全。

5.实习期间,原则上学生一律不准请假,特殊情况请假者报指导教师审批,经指导教师同意,按学院有关规定办理手续。

6.各实训小组统一领取仪器、工具,并认真地、妥善地保管和爱护,丢失、损坏按学院有关规定赔偿。

7.实习结束后,各小组上交原始观测数据记录、成果和实训报告。 8.严格纪律,按时实训,不迟到、不旷工。 9.每个学生应从严要求自己,珍惜实训的机会。

二、 实训时间安排

本次实训从2012年12月10日----12月14日,共计5个工作日,实训具体安排如下表:

实训安排表

周数 16 星期 一 二 三 四 五 计划实训内容 一级闭合导线平面控制测量和四等三角高程测量(外业) 三等闭合水准线路测量(外业) GPS平面(D)控制测量(外业) 测量数据处理(内业)和编写实训报告 实训地点:①渭南职业技术学院朝阳校区内;②西三路、朝阳街、西四路、东风街沿路。

1 1 1 天数 2 三、 实训组织及仪器配备

2

(一)实训组织

参加实训人数为15人,分为3组,实训以小组为单位进行。每组5人,选组长一人。组长负责实训期间组内组员实训分工,和仪器管理。

实训期间的总体组织和辅导教学工作,由指导教师负责,本次实训计划安排指导老师3人。

(二)实训仪器配备

1.一级闭合导线平面控制测量和四等三角高程测量

每小组2〞全站仪1台,单棱镜组2套,三脚架3副,钢卷尺3把,计算器1台,水泥钉10个,木桩4个,记录表若干。

2.三等闭合水准线路测量

每小组自动安平水准仪1台,水准仪三脚架1个,尺垫2个,双面水准尺1对,水泥钉10个,记录表若干。

3.GPS平面控制测量(3组共同实训)

GPS接收机3台,三脚架3个,钢尺3个,记录纸若干。

五、实训具体内容及技术要求

(一)一级闭合导线平面控制测量

1.在测区内按照选定线路踏勘,了解测区地形条件,选点、埋点以及建立标志。 2.选点注意事项:

①相邻点间应通视良好,地势平坦,便于测角和量距;

②导线点应尽量选在测区重要控制位置视野开阔的地方,便于以后的碎部测量; ③点位应选在土质坚实,便于安置仪器和保存标志的地方; ④导线边长应大致相等,其平均边长应符合技术要求; ⑤导线点应有足够的密度,分布均匀,便于控制整个测区。

⑥每点选定后应填写“点之记”。它包括点名、所在地、点的类型等内容。在没有准确的地形图时,则必须绘“点之记”,除上述内容外,还应有点位略图及有关方向的略图,交通运输以及砂、石来源说明等。填写 “点之记”的具体方法可参照相应规范。

3.埋点、建立标志一般按照相应规范执行。本次实训导线点位置选定后,应建立

3

标志,在点位上打一个木桩(在桩顶钉一小钉)或者打一颗水泥钉,作为点的标志,并在点周围用红色油漆做好标记,标记好点号。 4.水平角观

用测回法观测导线内角2个测回。要求:①2c值不超过12″;②一个测回内2c值互差不超过18″;③上、下两半测回角值之差不超过±24″;④两个测回之间角度差值不超过±12″;⑤闭合导线角度闭合差不超过?102c值计算公式: 2c=L-(R±180) 其中,L为盘左;R为盘右;n为测站数。 5.导线边长测量

用全站仪往、返各2次丈量导线各边边长,取其平均值。导线全长相对闭合差≤1/15000。 6.起算数据:3组公用边AB作为起算边,起算方位角采用假定方位角90°00′00″;起算点A坐标采用假定坐标(1000,1000),其高程为500m。

n″。

(二)四等三角高程测量

1.技术要求 ①指标较差≤7″; ②垂直角较差≤7″;

③对向观测高差较差小于40Dmm; ④闭合高差小于20?Dmm;

其中D为测距边长(km);

⑤在进行导线水平角观测的同时,按要求观测竖直角2测回。 2.指标差公式:

指标差=((盘左读数+盘右读数)-360°)/2

3.高差计算公式:h?D?tan??i?v 其中α为垂直角,i为仪器高,v为目标高。

(三)三等闭合水准线路测量

1.按照拟定线路每组分别进行三等闭合水准测量,测量按照相应规范要求进行,最后平差,计算出各水准点的高程。 2.精密水准测量的一般规定

①工作开始前半小时,将水准仪置于露天阴影下,使仪器和空气温度一致,观测时用大白布伞遮蔽阳光,迁站时用白绸罩罩住仪器,以减弱i角变化的影响。

4

…… 此处隐藏:477字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1101测量--《控制测量》实训指导书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564888.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)