常压机泵着火现场处置应急预案
常压机泵着火现场处置应急预案
说明:本预案适用常压装置所有机泵 1、事故处置原则
立即停泵,切断物料来源(关闭着火机泵两端最近阀门)杜绝火源。着火后应首先控制燃烧,冷却着火体及附近设备,再灭火,以防止爆炸为原则。 2 、应急设施设备物质: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 干粉灭火器 泵房消防蒸汽 阀门扳手 石棉被 防毒面具 电话、对讲机 可燃气体报警仪 硫化氢报警仪 功能 用于扑救初期火灾 用于隔绝空气 关闭阀门 盖周围的下水井 防止人员中毒 进行联系 现场检测可燃气体浓度 现场检测硫化氢气体浓度 数量 位置 泵房门外 操作室门口 库房 操作室 操作室 操作室 操作室 3、预案启动
(1)、发现者发现火情后,立即向班长报告。
(2)、班长接到险情后,判明事故严重程度,认为应启动事故现场处置应急预案时,向车间主任或值班干部请示后,由班长发布启动现场处置应急预案命令。 4、事故报警与联系
班长接到险情报告后,立即按下列顺序报警联系: (1)、公司应急救援指挥中心(电话:8808 8805) (2)、车间值班干部:(电话:8035、8019) (3)、 消防队(火警8119)
(4)、急救中心(报警电话:8114) (注、当有人员伤亡时) (5)、配电室(电话:8056/8058)(注:当要求切断机泵电源时报警) 5、报警内容:
(1)、 报告车间、装置名称及火灾具体部位。 (2)、 着火介质。 (3)、人员伤亡情况。 (4)、报警人员姓名。
6、前期减灾的应急处理程序
岗位 状态 班长 指挥 内操作 监盘 外操作 班长安排 两机 机长安排 (1)、改质主操监盘,根据情况对改质装置采取相应措施。
(2)、常压主操立即将常压装置做停工处理:①关加热炉燃烧油、高瓦温控TIC1023A、3联系调度停常压原料泵,凝析油泵。 1023B。②关柴油抽出TIC1018。○
(3)、班长指挥两名外操携带对讲机、防爆工具、灭火器,停着火机泵,切断着火机泵两端最近阀门,开消防蒸汽,使用灭火器进行初期灭火。
(4)、班长指定一名外操在厂区大门入口迎接消防车及救护车。
(5)、班长指挥两名外操自 20号消防栓处铺设消防水带进行灭火作战,对附近机泵进行冷却保护,防止灾情进一步扩大。
(6)、值班干部到达现场后,由班长向值班干部汇报现场情况,并听从值班干部的指挥。 (7)、班长指挥一名外操①切断加热炉燃烧油,高瓦、低瓦、长明灯及雾化蒸汽手阀、若复线开、同时关死复线。②停泵,关各运转泵出口阀及出入口连通线。③关汽提蒸汽手阀。④关柴油抽TRC1008手阀(只关一道)若复线开,同时关闭复线。
(8)、公司应急救援指挥部到达现场后,车间现场处置应急领导小组将指挥权移交公司应急救援指挥部。
(9)、实施现场处置应急反应期间,值班干部指定改质主操临时负责改质装置生产。 8、现场隔离及对外联络
班长指定的外操在装置周围设置警戒区,禁止车辆通过,并在装置入口迎接消防车及救护车。公司应急救援指挥部到达现场后移交治安保卫组。 9、疏散要求:
(1)、安全员负责负责迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离,以减少不必要的伤亡。 (2)、火势失控时,在部长的指挥下,引导岗位人员向疏散地点紧急疏散。 10、善后处理
(1)、彻底清理现场,消除火险隐患。驱散烯释沉积液化气,防止燃爆,解除警戒。
(2)、车间主任及时清点人数,配合公司应急求援指挥中心开展人员搜救及抢救工作。 (3)、 车间主任负责组织本单位人员做好停工恢复工作。
(4)、车间主任及管理人员负责对本单位员工进行抚慰,消除员工心理障碍。
11、预案关闭
事故抢救结束后,由车间主任宣布应急处置状态结束,所有人员回到原岗位。 12、注意事项
(1)、现场事故处理人员一律使用防爆工具,穿戴好防护用品,以防烧伤,中毒或冻伤,严禁穿化纤衣服和带钉子鞋
(2)、紧急疏散时应向上风方向转移。
(3)、抢救者与监护者明确信息传递方式后,方可进入事故部位。
改质联合装置闪底泵机封泄漏着火现场处置应急预案演练
一、演练目的
为有效防止和最大限度减少重特大事故发生,使我车间员工了解和掌握在事故状态下应急处理的方法和步骤,提高全车间员工处置化学品灾害事故的水平和能力,同时检验车间现场处置应急预案的可行性和可操作性,特制定改质联合装置闪底泵机封泄漏着火应急预案并进行演练。
二、本次车间级现场处置应急预案演练小组成员为: 组长: 叶盛义
副组长:李维海 杨金波
成员: 王永生 韩玉库 张科 黄涛 郑永峰 闫明泽 杨军 陈海 三、预案演练 1、预警
6月×日×时×分,不间断巡检司泵B在巡检到闪底泵房时,发现闪底泵机封泄漏着火,且火势较大,立即用对讲机向班长汇报:“班长,我是×××,闪底泵机封泄漏着火且火势较大,请赶快处理。”
班长接警后立即打开对讲机向全班员工发布命令:“闪底泵机封泄漏着火且火势较大,现启动现场应急救援预案,主操向消防队、调度指挥中心报警,司泵A、B停闪底泵,切断泄漏源,使用灭火器进行初期灭火,两机A、B铺设消防水带,准备对机泵附近设施设备进行冷却,参与初期灭火,司炉A到厂门口迎接消防车。”
×时×分常压主操拨打电话8119向消防队报警:“消防队,我是×××,改质联合装置闪底泵房闪底泵泄漏着火,着火介质为原油,暂无人员伤亡,请立即出警。”
×时×分改质主操拨打电话8000、8001向调度室报警:“调度室,我是×××,改质联合装置闪底泵房闪底泵泄漏着火,着火介质为原油,暂无人员伤亡,请启动应急程序。”
×时×分班长拨打值班领导电话(或手机):“X技术员,改质联合装置闪底泵房闪底泵泄漏着火,火势较大,暂无人员伤亡,特向您汇报。”汇报完毕后,班长立即携带对讲机赴现场查看火情进行现场指挥。
×时×分值班领导X技术员拨打车间主管电话(8019或手机13895560555):“主任,改质联合装置闪底泵房闪底泵泄漏着火,火势较大,暂无人员伤亡,特向您汇报。” 2、现场处置
×时×分司泵A、B携带F板、对讲机到达闪底泵房,发现闪底泵房火势较大,无法切
断电源和机泵出入口,于是立即关闭闪底泵房门窗,打开消防蒸汽并用对讲机向班长汇报:“班长,我是×××,泵房火势较大,无法切断电源及泵出入口,现我已关闭闪底泵房门窗,打开消防蒸汽,请配电断电。”
班长到达现场查看火情,发现火情严重,应采取停工措施。
×时×分班长打开对讲机发布命令:“改质主操,请联系配电室自配电柜切断闪底泵电源;司泵A立即切断闪蒸塔底抽出阀,司泵B立即切断常压加热炉进料流控手阀及副线阀;常压主操将常压装置做紧急停工处理,司炉B将常压装置做现场停工处理。”
×时×分改质主操接班长命令后立即拨打8056、8058联系配电室:“配电室,我是×××,常压闪底泵泄漏着火,现场无法切断电源,请自配电柜将闪底泵电源切断。” ×时×分司泵A接班长指令到达闪蒸塔抽出口手阀处开始切断闪蒸塔抽出口手阀。 ×时×分司泵B接班长指令到达常压加热炉进料流控手阀开始切断流控手阀及副线阀。 ×时×分常压主操接班长指令后开始将常压装置做紧急停工处理:关加热炉燃烧油、 …… 此处隐藏:1750字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语