教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

MM420基本使用手册 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-13
导读: 快速调试的流程图(仅适用于第1访问级) P0010开始快速调试 0 准备运行 1 快速调试 30 工厂的缺省设置值 说明 在电动机投入运行之前,P0010,必须回到‘0’。但是,如果调试结束后选定P3900=1,那么,P0010回零的操

快速调试的流程图(仅适用于第1访问级)

P0010开始快速调试 0 准备运行 1 快速调试 30 工厂的缺省设置值 说明 在电动机投入运行之前,P0010,必须回到‘0’。但是,如果调试结束后选定P3900=1,那么,P0010回零的操作是自动进行的。 P0700 选择命令源2) 接通/断开/反转(on/off/reverse) 0 工厂设置值 1 基本操作面板(BOP) 2 输入端子/数字输入 P1000 选择频率设定值2) 0 无频率设定值 1 用BOP控制频率的升降↑↓ 2 模拟设定值 P1080 电动机最小频率 本参数设定电动机的最小频率(0-650Hz);达到这一频率时电动机的运行速度将与频率的设定值无关。 P0100选择工作地区是欧洲/北美 0 功率单位为KM:f的缺省值为50Hz 1 功率单位为hp:f的缺省值为60Hz 2 功率单位为KW:f的缺省值为60Hz 说明 P0100的设定值0和1应该用DIP关来更改,使其设定的值固定不变。 P0304 电动机的额定电压1) 10V-2000V 根据铭牌键入的电动机额定电压(V) P1082 电动机最大频率 本参数设定电动机的最大频率(0-650Hz);达到这一频率时电动机的运行速度将与频率的设定值无关。 P0305 电动机的额定电流1) 0-2倍 变频器额定电流(A) 根据铭牌键入的电动机额定电流(A) P1120 斜坡上升时间 0s-650s 电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间。 P0307 电动机的额定功率1) 0KW-2000KW 根据铭牌键入的电动机额定功率(KW) 如果P0100=1,功率单位应是hp P0310 电动机的额定频率1) 12Hz-650Hz 根据铭牌键入的电动机额定频率(Hz) P1121 斜坡下降时间 0s-650s 电动机从其最大频率减到静止停车所需的时间。 P3900 结束快速调试 0 结束快速调试,不进行电动机计算或复位为工厂缺省设置值。 1 结束快速调试,进行电动机计算和复位为工厂缺省设置值(推荐的方式)。 2 结束快速调试,进行电动机计算和I/O复位。 3 结束快速调试,进行电动机计算,但不进行I/O复位。 P0311 电动机的额定频率1) 0-40000 1/min 根据铭牌键入的电动机额定速度(rpm) 1)与电动机有关的参数-请参看电动机的铭牌。

2)表示该参数包含有更详细的设定值表,可用于特定的应用场合。请参看CD上的“参考手册”和“操作说明书”

图3 典型的电动机铭牌举例

提示

? 如果P0003?2,参数P0308或P0309。是仅供查看的究竟可以看到其中的哪一个参数,决

定于P0100 的设定值。

? P0307所显示的单位是kW或HP,决定于P0100的设定值。详细的资料请参看参数表。 ? 除非P0010=1否则是不能更改电动机参数的。

? 确信变频器已按电动机的铭牌数据正确地进行配置,即在上面的例子中,电动机为Δ形

接线时端子电压应接230V。 将变频器复位为工厂的缺省设定值

为了把变频器的全部参数复位为工厂的缺省设定值应按照下面的数值设定参数(用BOP,AOP或必要的通讯选件): 1. 设定P0010 = 30 2. 设定P0970 = 1

说明

完成复位过程至少要3分钟。

六、常规操作

有关变频器标准参数和扩展参数的全面说明,请参看参数表。

提示

? 变频器没有主电源开关,因此,当电源电压接通时变频器就已带电。在按下运行(RUN)

键或者在数字输入端5出现“ON”信号(正向旋转)之前,变频器的输出一直被封锁,处于等待状态。

? 如果装有BOP或AOP并且已选定要显示输出频率(P0005=21),那么,在变频器减速

停车时,相应的设定值大约每一秒钟显示一次。

? 变频器出厂时已按相同额定功率的西门子四极标准电动机的常规应用对象进行编程。如

果用户采用的是其它型号的电动机,就必须输入电动机铭牌上的规格数据。关于如何读取电动机铭牌数据的细节,请参看图3。

? 除非P0010=1,否则是不能修改电动机参数的。

? 为了使电动机开始运行,必须将P0010返回“0”值。

用BOP/AOP 进行的基本操作 先决条件

P0010=0(为了正确地进行运行命令的初始化)。 P0700 =1(使能BOP 操作板上的起动/停止按钮)。 P1000 =1(使能电动电位计的设定值)。

按下绿色 按钮,起动电动机。按下“数值增加” 按钮,电动机转动速度逐渐增

加到50Hz。当变频器的输出频率达到50Hz时,按下“数值降低” 按钮,电动机的速度

及其显示值逐渐下降,用 按钮,可以改变电动机的转动方向。按下红色 按钮,电

动机停车。

外接的电动机热过载保护

电动机在额定速度以下运行时,按装在电动 机轴上的风扇的冷却效果降低。因此,如果 要在低频下长时间连续运行,大多数电动机 必须降低额定功率使用。为了保护电动机在 这种情况下不致过热而损坏,电动机应安装 PTC度传感器,并把它的输出信号连接到变 频器的相应控制端,同时使能P0601。

图4 电动机过载保护的PTC接线

九、西门子MM420变频器实训部分

实验一:MM420变频器的基本操作与控制

试验目的:了解MM420基本参数设置和调试。 实验要求: 具体步骤如下:

恢复工厂设置:p0010=30 p0970=1 即:调试完毕,恢复原样 调 试 时:P0010=1 或 P0970=0 即:此状态各参数可改变 需设置的参数:数值应根据实际情况选定。

P0100=0 选择工作地区 P0304=380 电动机额定电压 0功率单位为kw; f缺省值为50HZ 10V-2000V

1 hp; 60HZ 根据铭牌键入的电动机 2 kw; 60HZ 额定电压(V)

P0305=1.5 额定电流 p0307=1.8 额定功率 0-2倍 变频器额定电流 0kw-2000kw 根据铭牌键入 根据铭牌键入

P0310=50额定频率 P0311=1425额定速度 12HE-650HZ 0-40000’/min 根据铭牌键入 根据铭牌键入 …… 此处隐藏:757字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

MM420基本使用手册 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/563905.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)