机房环境动力监控系统技术方案 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-02-01
导读: 四、机房监控设计方案4.5、UPS电源显示界面www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.6、交流配电柜监测设计在需监控的交流配电屏内安装一套R8073型电量监测仪,采集380V市电输入的每相电流、电压、功率及频率,再

四、机房监控设计方案4.5、UPS电源显示界面www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.6、交流配电柜监测设计在需监控的交流配电屏内安装一套R8073型电量监测仪,采集380V市电输入的每相电流、电压、功率及频率,再将电量监测仪采集的信号接入到嵌入式监控主机上,通过通讯软件即可在传输机房内的监控服务器上查看交流配电屏市电输入的每相电流、电压、功率及频率。www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.6、交流配电柜显示界面www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.7、直流配电柜监测设计由直流电源屏提供的通讯协议及智能通讯接口进行编程,采集直流电源屏输出的各种运行参数、运行状态及报警信息,再经过一套REMO8520协议转换器进行协议转换后,将采集到的信息传送至嵌入式监控主机上,再通过通讯软件即可在传输机房内的监控服务器上用直观的图形来查看直流配电柜运行参数、运行状态及报警信息。主要监测内容:输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流、输出功率、机箱温度、电池电压、电池充电程度(后备时间)等;工作状态:旁路工作状态、在线状态、电池供电状态、电池充电状态等;报警信息:输入越限报警、输出过载报警、电池异常报警、整流器故障报警、逆变器故障报警等。www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.7、直流配电柜显示界面www.yingzeshji.com