四、机房监控设计方案4.2、消防报警监测设计在各机房安装LH-94型烟雾探测器,检测机房内的烟雾浓度,再通过一个数字量输入输出模块对烟雾探测器信号进行采集,传输至嵌入式监控主机上,再通过通讯软件即可在传输机房内的监控服务器上来查看以电子地图方式实时显示和记录烟雾探测器的报警状态、检测信号机房内的火警情况。www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.2、消防显示界面一旦烟雾探测器状态发生改变,软件将自动切换到相应消防报警监控子系统的报警画面,立即通过监控主系统发出电话、短信及声光报警通知管理员及时排除故障,并将事件记录到系统中。www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.3、漏水报警监测设计在各机房安装一套YZ-LEAK08型漏水检测线缆,它是由一条液体泄漏的感应线缆和一个泄漏控制器构成。液体泄漏感应线由两条导线组成,当泄漏发生时感应线缆发生短路,并将短路信号送往控制器,经微处理器处理后,将报警信号传输至嵌入式监控主机上,再通过通讯软件即可在传输机房内的监控服务器上看到漏水报警情况。www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.4、漏水报警显示界面www.yingzeshji.com四、机房监控设计方案4.5、UPS电源监测设计由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口进行编程,经过R8520协议转换器进行协议转换后,将采集到的信息传送至嵌入式监控主机上,再通过通讯软件即可在传输机房内的监控服务器上用直观的图形来查看UPS运行参数、运行状态及报警信息。监视参数包括:电压:输入电压,旁路电压,输出电压,整流器电压,逆变器电压;电流:输入电流,旁路电流,输出电流,逆变器电流;频率:输入频率,旁路频率,输出频率,逆变器频率;功率:各相有功功率,标称功率,功率因素;监视状态包括:整流器、逆变器、充电器、电池、自动旁路的运行状态。报警主要包括:输入电压、频率越限报警;输出电压越限报警;整流器电压越限报警;过载报警;逆变器关闭报警;自动旁路开报警;整流器、逆变器、充电器、自动旁路故障报警。www.yingzeshji.com