教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

1电气主接线及所用高压接线设计1 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-07-06
导读: 根据发电厂电气部分191~192页规定 种类型式的选择,应根据装设地点和使用条件进行选择。 在110~220KV配电装置中,特别是母线上装设的电压互感器通常采用串级式电磁式电压互感器,当容量和准确级满足要求时,通常多

根据发电厂电气部分191~192页规定

种类型式的选择,应根据装设地点和使用条件进行选择。

在110~220KV配电装置中,特别是母线上装设的电压互感器通常采用串级式电磁式电压互感器,当容量和准确级满足要求时,通常多在出线上采用电容式电压互感器。

一次额定电压的选择和二次额定电压的选择,110KV及以上的电压互感器可靠性较高,电压互感器只经过隔离开关与电网联接

电压互感器一次绕组额定电压应根据电压互感器的接线方式来确定其相电压或相间电压。一台单相电压互感器,当用于110KV以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压。

容量和准确级的选择。根据仪表和继电器接线要求选择电压互感器的接线方式,并尽可能将负荷均匀分布在各相上,然后计算各项负荷大小,按照所接仪表的准确级和容量,选择互感器的准确级和容量。互感器的额定二次容量应不小于电压互感器的二次负荷。

电压互感器三相负荷常不相等,为满足准确级要求,通常以最大相负荷进行比较。 220KV系统线路电压互感器PT:TYD220/3?0.005电容式电压互感器

UN(KV) 一次 二次 剩余电压绕组 0.1 二次负荷(VA) 0.5级 150 1.0级 300 分压电容量C2??f? 0.005 质量(Kg) 800 2203 0.13 220KV系统母线电压互感器PT:JCC5?220电磁式电压互感器 最大容量UN(KV) 二次负剩余电压绕组 质量(Kg) (VA) 荷(VA) 初级绕次级绕剩余0.5级 输出准确级 油质量 总质量 组 组 电压(VA) 绕组 0.1 2000 300 300 3P 295 1170 2203 0.13