导读: ?72fph?1.73?10?7??sh/a?3?10aI\2?144.98(N/m) w?3.3b2h?3.3?0.012?0.125?41.25?10?6(m3) ?ph?fph10w62L?0.57?10(pa) 母线同相条间作用应力计算如下: b10??0.08 h1252b?b10??0.074 b?h10?254b?b30??0.222 b?

?72fph?1.73?10?7??sh/a?3?10aI\2?144.98(N/m)

w?3.3b2h?3.3?0.012?0.125?41.25?10?6(m3)

?ph?fph10w62L?0.57?10(pa)

母线同相条间作用应力计算如下: b10??0.08 h1252b?b10??0.074 b?h10?254b?b30??0.222 b?h135由导体形状系数 k12?0.37 k13?0.57则

25070?472.64?pa? fb?8?k12?k13??10?ishb?8?0.37?0.57??10?0.012?9?92临界跨距Lcr(每相三条铝导体??1197)及条间衬垫最大跨距Lbmax

Lcr??b4hfb?1197?0.01?40.125472.64?1.53?m?

?0.57?10?6?pa?

?

ph?al?7?106?pa?

Lbmax?b2h?al??phfb?0.58?m?

??所选衬垫跨距Lb应小于Lcr及Lbmax,为了便于安装,每跨绝缘子中设三个衬垫。

Lb?1.2?0.4?m? 3

第四章 继电保护的配置

500KV变电站的继电保护装置采用集成电路保护和微机保护。 一.500KV系统继电保护配置:

500KV系统继电保护配置按线路单元配置,根据双重化原则,设置两套相互独立的保护,每套保护有各自的选相元件。另外,重合闸装置失灵保护,三相不一致,保护及分相操作箱是以短路器为单元装设的。 1. 第一套主保护为高频距离保护。 2. 第二套主保护为纵联差动保护。

这两套主保护能全线快速切除本线路上的各种故障 3. 后备保护:阶段式相间和接地距离保护。

4. 辅助保护:失灵保护 三相一致保护 短引线保护 5. 综合重合闸

二. 220KV线路继电保护的配置:

220KV线路保护装置也是按双重化原则配置,选用两套主保护,即高频闭锁距离保护和高频方向保护。此外,设置失灵保护、综合重合闸等。 三. 主变压器保护配置:

1. 瓦斯保护:瓦斯保护是反映变压器内部故障的,是由非电量构成的主保护。中瓦斯动作时,瞬间断开变压器三侧断路器。轻瓦斯动作于信号,为防止误动,重瓦斯继电器要求双接点构成,双接点分别启动两个中间继电器,再由两个中间继电器接点串联启动一个中间继电器跳闸。

2. 纵联差动保护:主变压器的差动保护由两套不同原理的差动保护构成。第一套利用间断角原理即在一定初相角下,流入继电器的涌流导致具有间断角和最大波宽,当间断角小于65?时涌流闭锁元件,在涌流情况下动作。第二套利用二次谐波原理,该保护通过测量元件灵敏可靠的躲过励磁涌流和穿越故障电流。两套保护无时限跳开三侧断路器。

此外主变还装了一套断线闭锁保护装置。主要用于两侧或三侧主变压器差动保护的 CT断线闭锁,即当CT二次断线时且达到装置动作值,装置动作于继电器接点断开差动保护跳闸回路。同时发出断线信号,发生故障时,装置可靠闭锁。

3.过激磁保护

由于电压的升高或频率的降低,有可能导致变压器过激磁而损坏。本保护设置了两套过激磁保护,包括反时限过激磁(下限定值发信号反时限段动作总出口跳本侧断

路器)和定时限过激磁。

4.阻抗保护

作为变压器500KV测引线及500KV母线故障的后备保护,采用两段时限,第一段反映时限动作于跳本侧母线的断路器,第二段反映时限跳主变三侧的断路器。 5.其他后备保护

主变压器除阻抗保护作为后备保护外还有以下后备保护:

1)500KV和220KV的零序方向过流保护作为本系统接地保护的后备保护。一级时限跳主变本侧断路器,二级时限跳主变三侧断路器。

2)35KV测过流保护作为主变35KV引线的后备保护,一级时限跳主变35KV断路器,二级时限跳总出口。 3)过负荷保护

500KV、220KV和公共绕组装设了过负荷保护信号同时启动风机。 6. 辅助保护

包括变压器本体温度,继电器动作于信号及冷却系统电源消失保护(动作于信号)和压力释放保护(动作于主变三侧断路器)。

第五章 高压配电装置

随着工农业的发展,我国高压配电装置建设的地区越来越广,数量也越来越多,积累了较丰富的设计和实践经验。

第一节 高压配电装置的分类及设计原则

现代高压配电装置的类型较多,有以下五种: 1.屋外配点装置 2.屋内配电装置

3.洞内和坝内配电装置 4.成套配套装置

5.SF6全封闭电器配电装置

在设计高压配电装置时,应遵循以下设计原则: 1.节约用地

2.运行安全和操作巡视方便 3.考虑检修和安装条件

4.保证导体和电器在污秽、地震和高海拔地区的安全运行 5.节约三材,降低造价 6.注意设备选择

第二节 配电装置选择

一.500KV配电装置的选择

500KV配电装置布置的基本运则:

1.充分考虑现场的地形,减少配电装置的占地面积和土方工程量利用率; 2.设备选型应有利于减少配电装置尺寸,降低工程造价; 3.应方便进出线的引接,有利于站区总平面布置的规划;

…… 此处隐藏:185字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1电气主接线及所用高压接线设计1 - 图文(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520557.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)