1电气主接线及所用高压接线设计1 - 图文(12)
?72fph?1.73?10?7??sh/a?3?10aI\2?144.98(N/m)
w?3.3b2h?3.3?0.012?0.125?41.25?10?6(m3)
?ph?fph10w62L?0.57?10(pa)
母线同相条间作用应力计算如下: b10??0.08 h1252b?b10??0.074 b?h10?254b?b30??0.222 b?h135由导体形状系数 k12?0.37 k13?0.57则
25070?472.64?pa? fb?8?k12?k13??10?ishb?8?0.37?0.57??10?0.012?9?92临界跨距Lcr(每相三条铝导体??1197)及条间衬垫最大跨距Lbmax
Lcr??b4hfb?1197?0.01?40.125472.64?1.53?m?
?0.57?10?6?pa?
?
ph?al?7?106?pa?
Lbmax?b2h?al??phfb?0.58?m?
??所选衬垫跨距Lb应小于Lcr及Lbmax,为了便于安装,每跨绝缘子中设三个衬垫。
Lb?1.2?0.4?m? 3
第四章 继电保护的配置
500KV变电站的继电保护装置采用集成电路保护和微机保护。 一.500KV系统继电保护配置:
500KV系统继电保护配置按线路单元配置,根据双重化原则,设置两套相互独立的保护,每套保护有各自的选相元件。另外,重合闸装置失灵保护,三相不一致,保护及分相操作箱是以短路器为单元装设的。 1. 第一套主保护为高频距离保护。 2. 第二套主保护为纵联差动保护。
这两套主保护能全线快速切除本线路上的各种故障 3. 后备保护:阶段式相间和接地距离保护。
4. 辅助保护:失灵保护 三相一致保护 短引线保护 5. 综合重合闸
二. 220KV线路继电保护的配置:
220KV线路保护装置也是按双重化原则配置,选用两套主保护,即高频闭锁距离保护和高频方向保护。此外,设置失灵保护、综合重合闸等。 三. 主变压器保护配置:
1. 瓦斯保护:瓦斯保护是反映变压器内部故障的,是由非电量构成的主保护。中瓦斯动作时,瞬间断开变压器三侧断路器。轻瓦斯动作于信号,为防止误动,重瓦斯继电器要求双接点构成,双接点分别启动两个中间继电器,再由两个中间继电器接点串联启动一个中间继电器跳闸。
2. 纵联差动保护:主变压器的差动保护由两套不同原理的差动保护构成。第一套利用间断角原理即在一定初相角下,流入继电器的涌流导致具有间断角和最大波宽,当间断角小于65?时涌流闭锁元件,在涌流情况下动作。第二套利用二次谐波原理,该保护通过测量元件灵敏可靠的躲过励磁涌流和穿越故障电流。两套保护无时限跳开三侧断路器。
此外主变还装了一套断线闭锁保护装置。主要用于两侧或三侧主变压器差动保护的 CT断线闭锁,即当CT二次断线时且达到装置动作值,装置动作于继电器接点断开差动保护跳闸回路。同时发出断线信号,发生故障时,装置可靠闭锁。
3.过激磁保护
由于电压的升高或频率的降低,有可能导致变压器过激磁而损坏。本保护设置了两套过激磁保护,包括反时限过激磁(下限定值发信号反时限段动作总出口跳本侧断
路器)和定时限过激磁。
4.阻抗保护
作为变压器500KV测引线及500KV母线故障的后备保护,采用两段时限,第一段反映时限动作于跳本侧母线的断路器,第二段反映时限跳主变三侧的断路器。 5.其他后备保护
主变压器除阻抗保护作为后备保护外还有以下后备保护:
1)500KV和220KV的零序方向过流保护作为本系统接地保护的后备保护。一级时限跳主变本侧断路器,二级时限跳主变三侧断路器。
2)35KV测过流保护作为主变35KV引线的后备保护,一级时限跳主变35KV断路器,二级时限跳总出口。 3)过负荷保护
500KV、220KV和公共绕组装设了过负荷保护信号同时启动风机。 6. 辅助保护
包括变压器本体温度,继电器动作于信号及冷却系统电源消失保护(动作于信号)和压力释放保护(动作于主变三侧断路器)。
第五章 高压配电装置
随着工农业的发展,我国高压配电装置建设的地区越来越广,数量也越来越多,积累了较丰富的设计和实践经验。
第一节 高压配电装置的分类及设计原则
现代高压配电装置的类型较多,有以下五种: 1.屋外配点装置 2.屋内配电装置
3.洞内和坝内配电装置 4.成套配套装置
5.SF6全封闭电器配电装置
在设计高压配电装置时,应遵循以下设计原则: 1.节约用地
2.运行安全和操作巡视方便 3.考虑检修和安装条件
4.保证导体和电器在污秽、地震和高海拔地区的安全运行 5.节约三材,降低造价 6.注意设备选择
第二节 配电装置选择
一.500KV配电装置的选择
500KV配电装置布置的基本运则:
1.充分考虑现场的地形,减少配电装置的占地面积和土方工程量利用率; 2.设备选型应有利于减少配电装置尺寸,降低工程造价; 3.应方便进出线的引接,有利于站区总平面布置的规划;
…… 此处隐藏:185字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音