信捷实验室考核题(4)
2、恒压供水相关说明: 关于软件型PID控制原理如下:
触摸屏压力计三相水泵变频器 变频器的作用是为三相水泵的电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,从而使水管的水压连续变化。压力计的任务是检测水管的水压。在PLC内部设定水压期望值,压力设定信号和压力反馈信号在输入可编程控制器后,经可编程控制器内部PID控制运算,输出给变频器一个控制信号。触摸屏与PLC直接连接,用于输入参数和实时显示参数。 2,控制要求:
a, 将压力目标设置在某一定值;
b, 按自学习键,系统开始学习压力控制参数(P、I、D、采样时间等);
c, 在自学习完成以后,按下工作键开始工作;通过触摸屏观察压力的变化,要求压力最终能够稳定在目标值附近,波动不可过大; d, 在恒压过程中出现扰动,比如出水口突然堵塞等,要求压力变化小并且能够快速恢复正常; e, 调整恒压参数,记录每一组参数时的以下参数:
压力的上升时间:从当前压力上升至目标压力的90%所用的时间; 超调量:超调部分与目标值之比乘以100%;
调整时间:从泵开始工作到压力进入稳态误差带不再出来所用的时间,压力波动
1.0℃以内认为稳定; 稳态误差:稳定状态下的偏差,比如±0.8%。
11
压力
上图中的t1为上升时间,t2为调整时间。 3,触摸屏设计要求:
a, 要可以在触摸屏上设定压力目标值,并显示当前压力值,单位MP,精确到0.01MP; b, 压力相关的控制按钮和状态显示,如自学习键、工作键、控制信号状态等; c, 采集压力曲线,要能够清晰地观察压力的变化;显示上升时间、超调量、稳定时间、稳态误差; d, 压力控制参数要求可手动调节,包括采样周期、P、I、D等。 4,要点及方案提示:
a, 本题针对过程控制的一般应用进行学习和考核,要求熟练使用PLC本体的PID指令,以及变频器内置的PID功能;能够对过程量的数据进行简单的滤波、取最大最小值等处理; b, 学习各种传感器,仪表的使用
提高:结合变频器的调速原理以及泵类负载特性,分析其节能原理。
过程控制题任选一题
12
四、机器视觉的应用
学习X-SIGHT、相机及光源控制器基本知识,用视觉系统测量物品性能。
1,要点及方案提示:
a, 本题主要考察的是对机器视觉的应用;
b, 了解测量和定位的本质,熟悉线定位、目标计数、目标定位、几何定位及测量工具的使用,了解如何实现物体的定位及旋转角度的判定; c, 了解机器视觉与PLC的结合使用方法 d, 方案提示:
此题涉及到测量及定位,使用到的工具是线定位、目标计数、目标定位、几何定位测量工具。
注:每个人需要测量的物品不同,做此题时请主动领取
13
提高篇
一、双台五层电梯联动控制模拟
1,本课题主要研究的是双台五层电梯的联动控制方法。要求能够在试验台上进行模拟,并达到以下要求:
a, PLC电梯控制系统应具备三种工作模式:有司机、无司机、消防; 在有司机模式下,电梯的运行由司机控制而与呼叫系统无关,也叫直达模式; 在无司机模式下,电梯根据厢内外的呼叫信息运行;
而消防模式则是当火警发生时,如果电梯处于楼层停止状态,则保持停止状态,并且拒绝内外部呼叫;如果电梯处于上行状态,则立刻停止,并拒绝内外部呼叫;如果电梯处于下行状态,则直达基层,在到达基层之后拒绝所有内外呼叫。 b, 呼叫系统:
系统应具备自动响应内外部呼叫的能力。
厢外呼叫包括:各个楼层的上行下行呼叫(顶层无上行呼叫,基层无下行呼叫); 厢内呼叫包括:厢内的各楼层停靠呼叫、手动开门、手动关门。在电梯运行过程中,手动开门及手动关门键是无效的。
c, 呼叫信息的记忆及清除
控制系统要求能够记忆内外部呼叫的信息,并且在执行了相关动作之后将记忆清除,比如:当电梯处于基层时,第三层有下行呼叫,则该呼叫信息被记忆,电梯开始上行,当电梯到达第三层时,停止、开门,将第三层的下行呼叫信息清除。
d, 双电梯联动控制的调度原则
两台电梯都遵守集选规则,即将呼叫信号先进行登记,对与电梯运行同向的呼叫信号逐一应答,当同向指令和召唤应答完毕后电梯可以自动换向。
除此以外,电梯并联运行还遵循相应的调度原则:正常情况下,当电梯使用以后,双电梯都应停止在基站,此时,A梯为忙梯,B梯为空闲电梯;当某层站有外呼叫信号时,则A梯立即启动并确定方向运行去接该层站的乘客,B梯作为空闲电梯不予理睬。
当两台电梯因轿厢内指令而到达基站后关门待命时,则应按照有效利用的原则,执行相互交替程序段。原先充当忙梯的电梯现在即作为基站电梯来使用,而原先作为基站电梯使用的电梯此时即成为忙梯。不论是一号电梯还是二号电梯均停留在最后停靠的层站待命。 当A、B电梯都处于最后停靠的楼层待命时,以顺向、就近原则确定谁是忙梯谁是空闲梯。比如电梯A、B都处于空闲状态,①A停止在层2,B停止在层3,此时,层4出现下行呼叫,那么,B梯作为忙梯响应呼叫,而A梯作为空闲梯原地待命;②A停止在层4,B停止在层2,此时,层3出现下行呼叫,那么,A梯作为忙梯响应呼叫,B梯原地待命;若层3出现上行呼叫,则应该是B梯响应呼叫而A梯原地待命。
14
当忙梯正在上行时,若其上方出现任何方向的外呼叫信号,则均由忙梯在一周行程中去完成,而空闲电梯不予应答运行。但是,若在忙梯的下方出现向上或向下的外呼叫信号,则由空闲电梯来应答信号而发车运行接客。
当忙梯正在下行时,若其下方出现任何方向的外呼叫信号,则均由忙梯在一周行程中去完成,而空闲电梯不予应答运行。但是,若在忙梯的上方出现任何向上或是向下的门厅呼叫信号,则由空闲电梯来应答信号而发车运行接客。
当忙梯已经到达最远呼叫楼层,在执行了开门、关门动作之后,延迟5S,若没有内呼信号,则忙梯原地待命。若该楼层已经存在反方向的呼叫,则开始响应该方向呼叫。 比如,A停止在3,B停在2,此时4同时存在向上向下的呼叫,5没有呼叫,则A作为忙梯前往4响应呼叫,但是在门开、关后5S时间内未出现内呼信号,则A开门响应下行呼叫,此时A梯的内呼系统不登记上行信息。
当其中一台电梯由于故障而停止运行,另一台电梯则自动承担全部的运行任务,遵循单台电梯的运行规则。如忙梯动作延迟,比如有人强制开门,导致本该由忙梯承担的运送任务等待时间超过30S的,就由空闲电梯启动去响应这些呼叫。
无论是作为一号电梯还是二号电梯,由于轿内呼叫信号而使电梯定向的,电梯都必须启动运行。电梯停用以后,不论当前处在哪一层,都会自动下降至底层。
e, 电梯的信号指示
要明确指示电梯目前的运行方向、运行动态及所处楼层,厢内外呼叫的状态(比如,4层有下行呼叫,那么下行呼叫的按钮灯就应该亮起来,直至该呼叫信息的记忆被消除),超重声音提示;
f, 电梯的门系统
电梯的门系统包括电梯厢门及楼层门。厢门和楼层门总是同时开关。其开关的动作分别由各自的拖动电机正反转来完成,有各自的开关门限位开关来控制其停止,而关门的限位开关同时也是上下行动作开始的条件之一,这是一个保护,只有门关好以后,电梯才可以开始上下行。 …… 此处隐藏:1308字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音