在现场正常运行时,在燃烧调节控制中,首先把锅炉蒸发量作为主控参数。当垃圾的燃烧值不同时,通过改变垃圾的进料量与炉排运动速度,使锅炉出汽量恒定。这样的方式不以使得炉膛内温度在一定的范围内,垃圾的热能得到充分利用。

由于垃圾组分相当复杂,热值、湿度等变化很大,特别是在垃圾刚加入焚烧炉时,由于需要先经过烘干才能自然,因此从垃圾进入熟料器到影响炉膛发热量具有很大的动态延迟及不确定性。因为辅助燃烧器在焚烧炉升温结束后,应处于热备用状态。如果烟道温度低于860C°时,辅助燃烧器自动启动,通过调节天然气流量的大小将炉温恒定在870C°。

5.3.2垃圾层厚度的控制

垃圾层的厚度可以通过测量差压计算取得,通过测量穿过炉排前后的风压,可以计算出垃圾厚度。主炉排和干燥炉排上垃圾厚度的准确测量,能够在炉排上形成稳定的垃圾量,防止由于过多或过少的垃圾造成炉温的大幅改变。因此,保证炉排上的垃圾维持在一定设定值,也是垃圾焚烧厂的重要控制参数之一。

主炉排上的垃圾层厚度控制可以调整给料器速度来实现,改变干燥炉排的速度和主要炉排的速度变化也能维持垃圾层的厚度。

5.3.3垃圾焚烧位置的控制

垃圾焚烧的位置变化要根据垃圾的发热量和其燃烧工作区进行调整。垃圾焚烧位置的控制就是要实时保持垃圾在炉排上的焚烧位置。如果位置过于考前,会使得燃烧过程不均匀,热量得不到充分利用;位置过于靠后,在燃尽炉排上就会形成一个高温区,不利于垃圾的完全燃烧。

要实现对垃圾焚烧位置的准确控制,可以通过测量主炉排和燃尽炉排的温度,调整的主炉排的速度来实现,以维持正确的位置。

5.3.4燃尽炉排温度的控制

燃尽炉排的温度,是保证垃圾焚烧质量的关键。垃圾要燃烧充分,就要保证燃尽炉排的温度不能太高。

要保证燃烬炉排上垃圾的温度,可以通过调整穿越其的空气流量,来实现和保证温度的变化始终在设定值上。当时,也可以调节燃尽炉排的移动速度来实现。

5.3.5炉膛温度的控制

稳定的炉膛温度,能够有效的维持锅炉蒸汽产量和减少污染物排放,炉膛温度的控制是通过调节二次风的大小来实现的,以维持炉温作为一个给定值。正常升温时,用辅助燃烧器持续升温,炉膛温度控制在850C°。当升温完成后,炉

25

膛温度设定值为870C°。为了防止发生高温腐蚀和产生二噁英、氯化氢等有害物质,要求垃圾焚烧炉运行时,炉膛温度保持在850C°以上,时间不少于2s。在焚烧炉正常运行时,如果垃圾热值低,将启动辅助燃烧器稳定焚烧炉温度,以防止烟尘和二噁英或呋喃的大量产生。

5.3.6烟气中氧气浓度的控制

烟气中烟气是说明燃烧品质的一个重要参数。在烟气中的CO浓度与氧气浓度密切想关,这两个参数的变化就能说明焚烧炉中燃烧的状况。当烟气中CO浓度的上升和氧气浓度下降,说明参与燃烧的空气量缺乏。应当加大进入焚烧炉内的空气量,常用的方法是通过调节燃尽炉排中的风量,以维持氧气浓度作为一个给定值。为了取得垃圾的完全焚烧,垃圾焚烧炉的氧量基本值较常规锅炉的氧量高。

当总风量恒定时,氧量的变化比蒸汽量的变化更能够更快的反映出垃圾热值的变化。荣国氧量大于基本值,意味着燃烧量不够,产生的蒸汽量也就太低,则燃烧必须加强,给料和炉排速度需要加快,反之亦然。

5.3.7可燃气体检测的控制

垃圾在垃圾坑内发酵后会产生沼气(主要成份为甲烷),气体达到一定浓度后会带来不安全因素,因此在垃圾坑内设置可燃气体探测器。当可燃气体浓度达到报警极限时,在中央控制室发出报警信号,通知操作人员采取相应的措施。

5.4工业电视监视系统

为保证安全生产和便于生产管理,在垃圾发电厂内设置了工业电视监视系统。

卸料大厅设置2台摄像机,观察大厅进出车辆情况,在集中控制室内的大屏幕上进行监视。

每台焚烧炉设1台摄像机监视炉膛火焰燃烧情况,设1台摄像机监视汽包水位,在集中控制室内的大屏幕上进行监视。

在垃圾料仓中设2台摄像机监视垃圾料仓内的情况,每台焚烧炉垃圾料斗处各设1台摄像机监视垃圾料斗中的进料情况。垃圾吊控制室内设置2台监视器,其中1台监视器监视垃圾料仓,另1台监视器监视垃圾料斗料位的情况。通过切换器可顺序显示画面或固定显示某一摄像机所监视的区域。

在厂房屋顶设1台摄像机,监视从烟囱排除的烟气情况,在集中控制室内的大屏幕上进行监视。

在炉渣料仓和炉渣装载区域设2台摄像机,在集中控制室内的大屏幕上进行监视。

在汽轮机区域设1台摄像机,在集中控制室内的大屏幕上进行监视。

26

5.5热工实验室

热工实验室主要承担电厂仪表的日常维护和定期校验工作,实验室内设仪表维修和仪表校验用仪器设备各一套。

5.6通讯及火灾报警系统

为方便电厂内外日常公务联系和生产指挥人员及时组织、协调生产作业和指挥生产,需设置电话通讯系统。电话通讯系统由交换机、分配线设备、电话机等组成。拟全厂设置数字程控调度总机一台,既作厂内专用小交换机,又作生产调度总机。调度总机以用户小交换机的身份,按DOD2/BID中继方式接入市话网,中继线按10条考虑。全厂设置电话分机约25台。火灾自动报警系统根据国家有关规定在电厂设置了火灾自动报警及灭火控制系统一套,负责主厂房内重要电气室、主干电缆通道等重点部位的火灾自动探测、报警以及中央控制室、继电器室的气体灭火控制和相关的通风、空调设施的联动控制。此外,该系统还可与

共广播系统联锁,能在火警发生时将公共广播系统强制转换为紧急广播系统,自动广播火警警报信息。 该系统主要由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、自动报警控制盘、灭火控制盘、报警显示盘及相关联动控制模块组成。此外,该系统还配有独立的电话通信系统。

5.7烟气净化系统防护措施

(1)垃圾焚烧时形成的烟气中的有害成分主要为酸性物质、二噁英和呋喃,本工程烟气净化系统采用半干烟气净化技术,通过向烟气中喷入石灰浆、设置布袋除尘器等设备,控制SO2、HCl、HF和固体颗粒的排放。

(2)烟气在进入布袋除尘器前,喷入活性碳,以便降低汞和其他污染物,尤其是有机物的含量。

(3)烟气进入喷射干燥设备后喷入石灰浆,吸收SO2以及其他酸性气体,随着浆水的蒸发,烟气得到冷却,该冷却过程导致二恶英、呋喃和重金属发生凝结,随冷却后的烟气被送到布袋除尘器,使来自锅炉中的夹杂飞灰、凝结的重金属以及干燥后的反应物得到收集,采用SNCR工艺除去垃圾焚烧产生的烟气中的NOx。

(4)从烟气净化系统收集的反应生成物含有有害物质,采用固化处理后能达到进入生活垃圾填埋场标准则进生活垃圾填埋场填埋,若达不到则进危废填埋场进行安全处置。

5.8自动控制系统防护措施

(1)设有两路电源安全供电,如果在电厂正常运行时发生电力故障,必须紧

27

…… 此处隐藏:1164字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
垃圾焚烧发电厂控制技术分析毕业论文 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519470.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)