4、TSP超前地质预报(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 爆破工人 风钻操作工人 2 2 负责装炸药、连接雷管线,放炮 负责钻爆破孔、接收孔,安装接收器套管,炮孔灌水 8 主要机具设备 表2 隧道施工地质工作所需主要仪器设备表 名 称 TSP-203 水平钻机 数码相机 电 脑 罗盘

爆破工人 风钻操作工人 2 2 负责装炸药、连接雷管线,放炮 负责钻爆破孔、接收孔,安装接收器套管,炮孔灌水 8 主要机具设备

表2 隧道施工地质工作所需主要仪器设备表

名 称 TSP-203 水平钻机 数码相机 电 脑 罗盘、地质锤、放大镜 所需数量 1台 1台 1部 1台 1套 备 注 9 质量控制

9.1在每一炮数记录后,应显示所记录的地震道,据此对记录的质量进行控制。

9.2用直达波的传播时间来检查放炮点的位置是否正确,以及使用的雷管是否合适。

9.3根据型号能量,检查信号是否过强或过弱,若直达波信号过强或过弱,应将炸药适当减少或者增加。

9.4根据初至波信号的特性,对信号波形进行质量控制,若初至后出现鸣震,表明接收器单元没有与围岩耦合好或可能是由于套管内污染严重造成,这样应清洁套管或重新插入接收器单元,直至信号改善为止。

9.5根据每一炮记录特征,了解存在的噪声干扰,必要时应切断干扰源,同时也可检查封堵炮孔的效果。

9.6对记录质量不合格的炮,应重新装炸药补炮,接收和记录合理的地震道。 10 安全控制 10.1安全注意事项

10.1.1所有工作人员进入隧洞内必须戴安全帽。 10.1.2炸药、雷管必须根据需要领取,不得多领。 10.1.3炸药、雷管必须有专人看管,使用前必须分开。 10.1.4雷管不能放在接近电源的地方。

6

10.1.5测试时必须设立安全警示员。

10.1.6连接导线时工作人员不得正对着炮孔。

10.1.7连接导线、灌水的工作人员未撤离到安全位置启爆器不得充电,不得放炮。

10.1.8测试时接收器到掌子面段不得有其他无关人员。 10.1.9测试时保证隧洞内的通风和照明。 10.1.10钻孔完成后应采取措施保护,防止塌孔。 10.2爆破要求

10.2.1遵守《爆破安全规程》的规定;

10.2.2使用毫秒级无延迟电雷管(瞬发电雷管);

10.2.3炸药量应大于200m探测距离要求,一般50g~75g,最多不大于150g。 10.2.4应保证炸药与炮孔严密藕合。所有炮孔必须采取堵孔和注水措施。 10.2.5在放炮之前应注意噪音监视,选择干扰幅度最小时放炮。数据处理时选择合适的滤波窗口,尽可能的予以消除。 11 环保措施

11.1避免炸药爆炸产生的有害气体和粉尘含量,减少对空气的污染,节约炸药等能源的消耗。

11.2及时清理垃圾,避免乱倒引起环境污染。 12 施工实例

12.1工程概况及地质特征

由中铁一局集团广州分公司承建的沪昆客运专线赵角湾2号隧道位于湖南省芷江县竹坪铺乡及土桥乡。隧道起讫里程为DK376+119~DK380+075,全长3956m,为单洞双线隧道,最大埋深187.52m,隧道区为低山丘陵地貌。

此次TSP超前地质预报在赵角湾2号隧道出口进行,掌子面(DK379+892)地层岩性情况为:砂岩,弱风化,钙质胶结间泥质胶结,红褐色,青灰色,节理裂隙发育,岩体稍完整,右侧局部强风化,褐黄色,节理裂隙发育,岩体较破碎,层理近水平,偶有掉块现象,无基岩裂隙水。围岩等级为Ⅲ级。 12.2施工情况

12.2.1测点位置设置

7

预报时掌子面位于DK379+892里程处,在DK379+945里程处布置预报接收孔,接收孔距掌子面53m。TSP现场数据记录见附表1。

12.2.2测线测点布置

在正洞右边墙(面向掌子面)的同一水平线上从外向里布置一个传感器钻孔

+ 传感器钻孔距第一个炮孔15m,炮孔间距1.5m,炮孔高度约1.5m,和24个炮孔,

如图2所示。

12.2.3预报成果

本次TSP检测实际激发20炮,数据采集记录均合格,可用于数据处理和解释。经过专用软件对有效数据进行处理,通过对二维结果图(附图1)和设计资料的综合分析,主要存在问题的区段如下:

表3 主要存在问题的区段

序号 里 程 长度(m) 39 探 测 结 果 推 断 该段围岩岩体较完整~较破碎,属硬岩;节理裂隙较发育,其中 DK379+888~+872段附近可能围岩软弱、岩体破碎;地下水不发育,可能滴水、渗水, DK379+873处附近可能发育地下水。 该段围岩岩体较破碎,岩石硬度下降,属硬~较软岩,节理裂隙较发育,其中 DK379+849~+842段附近可能节理发育、岩体破碎;地下水较发育,可能普遍渗水、滴水,其中 DK379+849~+842段附近局部有出水可能。 该段围岩岩体较破碎,岩石硬度有所升高;节理裂隙较发育;地下水较发育,其中在 DK379+818~+810、 DK379+804~+797段附近有出水可能。 该段围岩岩体较破碎,属硬~较软岩,节理裂隙较发育,其中 DK379+782~+756段附近可能围岩软弱、岩体破碎;地下水较发育,可能普遍渗水、滴水,其中 DK379+782~+767段附近可能地下水发育较为明显。 该段围岩岩体较破碎,属硬岩;节理裂隙较发育,其中 DK379+748~+744段附近可能围岩软弱、岩体破碎;地下水较发育,其中在 DK379+748~+744段附近有出水可能。 1 DK379+892~+853 2 DK379+853~+818 35 3 DK379+818~+797 21 4 DK379+797~+761 36 5 DK379+761~+738 23 12.2.4预报结论及建议 1 预报结论

表4 预报结论表

序号 1 2 3 4 5 里 程 DK379+892~+853 DK379+853~+818 DK379+818~+797 DK379+797~+761 DK379+761~+738 长度(m) 39 35 21 36 23 设计围岩级别 Ⅲ级 DK379+853~+826Ⅲ级 DK379+826~+818IV级 IV级 IV级 DK379+761~+749IV级 推断围岩级别 Ⅲ~IV级 IV 级 Ⅲ~IV级 IV 级 Ⅲ~IV级 8

DK379+749~+738Ⅲ级 2 施工建议

通过此次探测,在探测中DK379+888~+872、DK379+849~+842、DK379+782~+756、DK379+748~+744段节理裂隙较发育,岩石硬度降低,可能岩质软弱,岩体破碎;在DK379+873处、DK379+849~+842、DK379+818~+810、 DK379+804~+797、DK379+782~+767、DK379+748~+744段附近有可能发育地下水。建议施工过程中对此段围岩严格施做加长炮孔探测,对不良地质段加强围岩支护,对地下水发育段做好防排水工作,以保证施工安全。 12.3工程结果评价 …… 此处隐藏:1057字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

4、TSP超前地质预报(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519363.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。