教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

NSR698RF-D变压器非电量保护装置技术使用说明书(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-28
导读: 3.4.3.1 参数列表 表 3.4-4 通信参数 定值范围 1~255 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600 1~8 0~1 无、103、MudBus、打印协议 网口 IP 地址 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 定值名称 装置编号 485 波特

3.4.3.1 参数列表

表 3.4-4 通信参数

定值范围 1~255 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600 1~8 0~1 无、103、MudBus、打印协议 网口 IP 地址 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 定值名称 装置编号 485 波特率 485 数据位 485 停止位 通讯协议 网口 IP 地址 485 奇偶校验 无、奇、偶 网口子网掩码 网口子网掩码 3.4.3.2 参数描述 1. 装置编号

装置编号为装置的通信地址,每个变电站内装置编号必须保持唯一,不能重复。 2. 485 参数设置

14

NSR698RF-D 变压器非电量保护装置

用于设定 485 的波特率、奇偶校验、数据位和停止位参数。 3. 网口参数设置

用于设定网口的 IP 地址和子网掩码。

3.4.4 测控参数

3.4.4.1 参数列表

表 3.4-4 测控参数

序号 参数名称 参数范围 1. 遥信防抖时间 0~99.999s 3.4.4.2 参数描述 1.遥信防抖时间

外部开入遥信防抖时间参数设置,可在 0~99.999s 范围内设置。

15

人机接口

4 人机接口

本章将介绍人机接口,菜单树结构,液晶显示等相关功能,以及如何通过键盘操作实现定值输 入,浏览报文等相关操作。

4.1 人机接口概述

4.1.1 设计

人机接口功能由专门的人机接口模块实现。人机接口模块将用户需要重点关注的信息提取出来, 并通过点亮或者熄灭指示灯,或者把信息在液晶屏幕上显示等手段提供给用户。同时,用户可以通 过键盘操作去查找需要了解的信息。

人机接口模块主要包括以下几个部分:

? 液晶显示

NSR600R 系列保护测控装置采用单色显示液晶,分辨率为 128*64,用于显示运行状态、参数、 定值、调试操作菜单、故障报文数据等。提供液晶背光电源控制功能,有键按下或有新信息显示时 点亮,否则 2 分钟后自动关闭背光电源。

? 键盘

4.1.2 装置键盘

装置使用 7 个标准键,分别为 \左行\键(\?\)、 \上行\键(\▲\)、 \右行\键(\?\)、\下行\键 (\▼\)、 \确认\键、\取消\键、\复归\键。

显示屏按键排列如图

复归

取消

确认

图 4.1.1 装置键盘

表 4.1-1 序号 1 2 功能 ▲、▼、?、?键只在本层界面内改变显示内容,▲、▼、 ▲、▼、?、?键 ?、?键都可用于增减数字、上下移动光标和移动显示信 息,在多页显示时,?、?键还可用于翻页。 “确认”键可以确认当前修改或者执行当前选择,“取消”键退 出某项菜单或取消当前修改,各层界面之间的切换也要通 过“确认”键和“返回”键完成。 装置上电后,显示主界面,“确认”和“取消”键 按“取消”键进入一级菜单界面, 此时再按“确认”键可进入二级菜单界面;此时,按“返回”键 退回一级菜单界面,再按“返回”键退至主界面。 “复归”键 复归键要长按才有效。 项目 3 16

NSR698RF-D变压器非电量保护装置技术使用说明书(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518942.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)