NSR698RF-D变压器非电量保护装置技术使用说明书
硬件原理
2 硬件原理
2.1 概述
装置使用 170mm 宽 6U 高的机箱。机箱前面板有一块 128×64 的液晶显示器、9 个用户按键、 8 个信号指示灯。前面板使用独立的处理器来完成显示、通讯、按键、指示灯等人机接口相关的功 能。装置前后视图见图 2.1.1
8 个信号指示灯从上至下依此是:运行、动作、告警、备用、跳位、合位、合后、备用。7 个用 户按键包括:方向键、确定、取消、复归键。
NARI 国电南瑞 NSR698RF-D 变压器非电量保护装置 P1 P2 P3 P4
运行 动作 告警 备用 备用 备用 备用 备用 1 接地 2 KM+ 3 KM- 4 5 KICOM 6 7 8 9 KI1 KI2 KI3 KI4 10 KI5 11 KI6 KI7 12 KI8 13 14 KI9 15 KI10 16 KI11 17 KI12 18 KI13 1 KI14 2 KI15 3 KI16 4 5 XJCOM 6 ZZYC 7 XJ1 8 XJ2 复归 确认 - 取消 1 GPS+ 2 GPS- 3 485A+ + 4 485A- 5 485B+ 6 485B- 1 2 RX TX 3 GND 国电南瑞科技股份有限公司 I/O CPU I/O I/O 图 2.1.1 装置的前后视图 标准配置包括以下插件:
CPU 插件、本体插件、重动插件,如表 2.1-1 所示。
表 2.1-1 插件配置
插件名称 功能描述 CPU(RP4006/RP4010) I/O(RP4341A/B) I/O (RP4371A/B) 中央处理通讯插件 本体插件 重动插件
2.2 硬件结构图
NSR600R 系列装置的整机硬件结构如下图所示:
7
硬件原理
2.3 插件描述
图 2.2.1 NSR600R 硬件整体结构装置端子接线
2.3.1 中央处理与通信插件(CPU RP4006/RP4010)
该插件为装置的核心插件,中央处理器部分为高性能的 32 位处理器。负责人机界面、后台通讯、
开入开出控制、采样控制、保护算法与逻辑判断等功能。
CPU 插件内设启动元件,启动元件启动后开放出口继电器的出口电源,同时设运行监视元件, 监视板件的运行状态。
8
硬件原理
CPU CPU 电源
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 117 8 19 20 21 22 23 24 25 26 GND KM+ KM- KICOM KI01 KI02 KI03 KI04 KI05 KI06 KI07 KI08 KI09 KI10 KI11 KI12 KI13 KI14 KI15 KI16 XJCOM ZZYC XJI XJ2 GPS+ GPS- 485A+ 485A- 485B+ 485B- RX TX GND 开入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 GND KM+ KM- KICOM KI01 KI02 KI03 KI04 KI05 KI06 KI07 KI08 KI09 KI10 KI11 KI12 KI13 KI14 KI15 KI16 XJCOM ZZYC XJI XJ2 电源
开入
信号
信号 27 28 29 30 31 32 34 35 对时
通讯口
26 GPS+ 29 RX 27 GPS- 30 TX 28 GND 31 GND ETH1 调试口,对时口
通讯口
33
调试口
ETH2
RP4010 RP4006
CPU 插件具有以下对外接口: 1. 提供装置的电源;
2. 提供16路强电开关量输入; 3. 提供3路信号输出;
图 2.3.1 CPU 插件背视图
4. RP4006支持2路RJ45以太网接口,RP4010支持2路RS485接口,用于监控的通讯; 5. 支持差分校时;
6. 支持一路厂家专用的调试网口。
2.3.2 本体插件(I/O RP4341A/B)
本体插件分为两种型号:RP4341A、RP4341B。两种型号板件的功能相同,只是操作电源电压 不同,RP4341A 为 220V,RP4341B 为 110V。
板件的端子图如下表所示:
端子-上 01 02 本体电源+ 非电量 1 开入 端子-下 19 20 远信公共 非电量 1 远动信号 9
硬件原理
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
非电量 2 非电量 3 非电量 4 非电量 5 21 22 23 24 25 26 27 非电量 2 非电量 3 非电量 4 非电量 5 出口公共 非电量 1 非电量 2 非电量 3 非电量 4 非电量 5 出口 28 29 30 31 32 33 34 35 36 中信公共 非电量 1 非电量 2 非电量 3 非电量 4 非电量 5 中央信号 本体电源- 复归开入 2.3.3 重动插件(I/O RP4371A/B)
重动插件用于提供重动接点。RP4371A/B 能够提供 2 组各 7 路的重动接点,其中 RP4371A 为 220V,RP4371B 为 110V。
端子定义如下表所示:
端子-上 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 重动输入 A 公共 A(-) 端子-下 ACJ1 ACJ2 ACJ3 ACJ4 ACJ5 ACJ6 ACJ7 ACJ8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 重动输入 C 公共 C(-) CCJ1 CCJ2 CCJ3 CCJ4 CCJ5 CCJ6 CCJ7 CCJ8 10
NSR698RF-D 变压器非电量保护装置
3 NSR698RF-D 变压器非电量保护装置
NSR698RF-D 为变压器本体保护装置,实现变压器非电量保护动作发信及跳闸功能。
3.1 功能配置
保护主要功能有:1)非电量跳闸:本体重瓦斯、调压重瓦斯、压力释放、非电量 1~2。2)非 电量告警:本体轻瓦斯、调压轻瓦斯、油面温度高、非电量 3~4。
测控方面的主要功能有:1)16 路遥信开入采集、装置遥信变位、SOE 记录;
3.2 工作原理
3.2.1 非电量跳闸
非电量跳闸包括本体重瓦斯、调压重瓦斯、压力释放、非电量 1~2。 不受软件控制,由硬件直接出口和发信号;默认投入出口硬压板跳闸及发信。均可发单独的中 央信号和远动信号。
3.2.2 非电量告警
非电量告警包括本体轻瓦斯、调压轻瓦斯、油面温度高、非电量 3~4。 不受软件控制,由硬件直接出口和发信号;默认退出出口硬压板只发信号。均可发单独的中央 信号和远动信号。
3.2.3 冷控失电
对于采用强迫冷却方式的变压器,冷却器故障后,变压器温度将升高,若不及时处理可能导致 变压器绕组绝缘损坏。故装置引入冷却器故障——冷控失电接点,经4s延时予以告警,并经可整定 的延时切除变压器,同时可由是否温度高闭锁跳闸出口。
3.2.4 逻辑框图
冷控失电 & 4s G1 & 0 冷控失电告警 [冷控失电]= 1 油面温度高 ≥1 G2 G3 [冷控失电跳闸时 限] 冷控失电动作 [冷控失电温高闭锁]= 1 [冷控失电跳闸]= 1
图 3.2.1 NSR698RF-D 逻辑框图
11
…… 此处隐藏:1282字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音