NSR698RF-D变压器非电量保护装置技术使用说明书(2)
NSR698RF-D 变压器非电量保护装置
3.3 硬件配置
3.3.1 装置整体结构
NARI
国电南瑞 NSR698RF-D 变压器非电量保护装置
P1 P2 P3 P4 1 接地 2 KM+ 3 4 KM- 5 KICOM 6 7 8 9 KI1 KI2 KI3 KI4 运行 动作 告警 备用 10 KI5 11 KI6 12 KI7 13 KI8 14 KI9 15 KI10 16 KI11 17 KI12 18 KI13 备用 备用 备用 备用 1 KI14 2 KI15 3 KI16 4 5 XJCOM 6 ZZYC 7 XJ1 8 XJ2 复归
确认
-
取消
1 GPS+ 2 GPS- 3 485A+ 4 485A- 5 485B+ 6 485B- +
1 2 RX TX 3 GND 国电南瑞科技股份有限公司
I/O CPU I/O I/O
3.3.2 本体回路原理图
302
303
304 R R
CJ3
R
CJ2
XJ31 图 3.3.1 NSR698RF-D 装置整体结构图
CJ1
XJ11
XJ21 XJ22 XJ12
318 本体电源-
310
CJ1
CJ2 CJ3 CJ4 CJ5 CJ6
311
312
313
314
319
XJ11
XJ21 320
出 口 回 路
321
322
323
远 动 信 号
XJ31 XJ41 XJ51 XJ61
315
324
XJ32
316
325
305
R CJ4 XJ41 XJ42
328
XJ12 XJ22 XJ32
306
R CJ5
XJ51 XJ52
329
330 331
332 333 334
中 央 信 号
307
R
CJ6
XJ61
XJ62
XJ42 XJ52 XJ62
FG
521 图 3.3.2 NSR698RF-D 本体回路原理
12
NSR698RF-D 变压器非电量保护装置
3.3.3 重动回路原理图
ZJ1
117 重动开入A
ZJ2
R 118
ZJ3 ZJ3 R 公共A-
ZJ1-1
101
ZJ1-2
103
ZJ2-1
105
ZJ2-2
107
ZJ3-1
109 111 113 115
ZJ4-2
102 104 106 108 110 112 114 116
ACJ1 ACJ2 ACJ3 ACJ4 ACJ5 ACJ6 ACJ7 ACJ8 ZJ3-2 ZJ4-1
图 3.3.3 NSR698RF-D 重动回路原理
3.3.4 装置背部端子
101
102 EO220V ACJ1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 DC220V接地 电源+ 电源- 301 装置 电源 302 303 304 305 306 307 NEIO220V本体电源 + 本体轻瓦斯 调压轻瓦斯 油面温度高 非电量3 非电量4 开入 401 402 403 404 405 406 407 NEIO220V 本体电源+ 本体重瓦斯 调压重瓦斯 压力释放 开入 非电量1 非电量2 103 105 107 104 106 108 109 111 113 115 116 ACJ2 ACJ3 KICOM ACJ4
110 112 114 装置检修 信号复归 冷控失电 KI04 KI05 KI06 KI07 KI08 KI09 KI10 KI11 KI12 KI13 KI14 KI15 KI16 公共 装置故障 异常告警 GPS+ GPS- RS485A+ RS485A- RS485B+ RS485B- RX TX GND ACJ5 开入 组一 309 310 308 311 312 313 314 315 316 出口公共 本体轻瓦斯 调压轻瓦斯 非电量3 非电量4 409 410 408 411 412 413 414 415 416 417 出口公共 本体重瓦斯 调压重瓦斯 压力释放 非电量1 非电量2 ACJ6 油面温度高 出口 出口 ACJ7 ACJ8 说明:使用CPU插件型号
117 重动输入A 为RP4006时,下凤凰端子 定义如下118 公共A(-) 所示
317 318 本体电源- 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
KI14 KI15 KI16 公共 装置故障 异常告警 GPS+ GPS- GND RX TX GND ETH1 信号 119 121 122 123 125 126 120 124 127 129 CCJ1 219 220 221 319 320 321 322 323 324 418 本体电源- 419 420 421 422 远信公共 本体轻瓦斯 调压轻瓦斯 油面温度高 非电量3 非电量4 远动 信号 远信公共 本体重瓦斯 调压重瓦斯 压力释放 非电量1 非电量2 远动 信号 CCJ2 保护动作 (瞬动) CCJ3 223 222 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 423 424 425 426 CCJ4 信号 保护动作 (瞬动) 对 时 通讯 口 对 时 128 130 131 132 133 135 136 CCJ5 326 327 328 325 中信公共 427 428 430 431 432 433 中信公共 调压重瓦斯 中央 压力释放 信号 非电量1 非电量2 出口 调试 口 CCJ6 329 本体轻瓦斯 330 调压轻瓦斯 429 本体重瓦斯 重动输入C 公共C(-) CCJ7 ETH2
通 讯 口
134 CCJ8 调试 口 331 油面温度高 中央 非电量3 332 信号 非电量4 333
3.4 装置定值
图 3.3.4 NSR698RF-D 背部端子图
复归开入 336 334 335 434 冷控失电出口+ 435 冷控失电出口- 436 复归开入 装置定值包括设备参数、保护定值。 装置参数包括通讯参数、测控参数。
13
NSR698RF-D 变压器非电量保护装置
注意!
所有的电流电压定值都基于二次电流整定,零序电流电压基于 3Io 和 3Uo 整定,负序电流电压 基于 I2 和 U2(相)。
3.4.1 设备参数
3.4.1.1 参数列表
表 3.4-1 设备参数
序号 1 定值名称 被保护设备 最长 8 个汉字 定值范围 3.4.1.2 定值描述 1. 被保护设备
可整定的 16 位汉字区位码,可整定为 8 个汉字或 16 个字母(或数字),汉字和字母(或数字) 也可混合整定,此定值仅用于报文打印。
3.4.2 保护定值
3.4.2.1 定值列表 序 号 1 1 2
定值 名称 冷控失电跳闸时限 表 3.4-2 保护定值 单 定值 定值 序 位 范围 号 名称 s 0~ 99.99 2 单 位 定值 范围 0,1 冷控失电 冷控失电跳闸 运行方式控制字: “1”表示功能投入,“0”表示功能退出 0,1 3 冷控失电温高闭锁 0,1 4 3.4.3 通信参数 …… 此处隐藏:1180字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音