导读: 设计全根长度计算,设计无规定时可按表3-9-13计算。 表3-9-13-------拉线长度 单位:m/根 项 目 普通V(Y)弓型拉线 形拉拉线 线 杆高(m) 8 11.47 22.94 9.33 9 12.61 25.22 10.10 10 13.74 27.48 10.92 11 15.10

设计全根长度计算,设计无规定时可按表3-9-13计算。 表3-9-13-------拉线长度

单位:m/根

项 目 普通V(Y)弓型拉线 形拉拉线 线 杆高(m) 8 11.47 22.94 9.33 9 12.61 25.22 10.10 10 13.74 27.48 10.92 11 15.10 30.20 11.82 12 16.14 32.28 12.62 13 18.69 37.38 13.42 14 19.68 39.36 15.12 水平拉线 26.47 第3-9-14条-------导线架设,分别导线类型和不同截面以“km/单线”为计量单位计 算。导线预留长度按表3-9-14的规定计算。 表3-9-14 导线预留长度

单位:m/根 项 目 名 称 长 度 高压 转角 2.5 分支、终端 2.0 低压 分支、终端 0.5 交叉跳线转角 1.5 与设备连线 0.5 进户线 2.5 导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。 第3-9-15条-------导线跨越架设,包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越(障碍)施工 难度增加而增加的工作量,以处“为计量单位”。每个跨越间距按50m以内考虑,大于50m 而小于100m时按2处计算,以此类推。在计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。

第3-9-16条-------杆上变配电设备安装以“台”或“组”为计量单位,定额内包括杆

和钢支架及设备的安装工作,但钢支架主材、连引线、线夹、金具等应按设计规定另行计算, 设备的接地安装和调试应按本册相应定额另行计算。

第十节-------电气调整试验

第3-10-1条-------电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本 体试验均包括在相应定额的系统调试之内,不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在 单独试验时使用。在系统调试定额中各工序的调试费用如需单独计算时,可按表3-10-1所 列比例计算。

表3-10-1-------电气调试系统各工序的调试费用 项目 发电机调工序相机系统 变压器系统 送配电设备系统 电动机系统 比率(%) 工序 一次设备本体试验 30 30 40 30 附属高压二次设备试验 20 30 20 30 一次电流及二次回路检查 20 20 20 20 继电器及仪表试验 30 20 20 20 第3-10-2条-------电气调试所需的电力消耗已包括在定额内,一般不另计算。但10kW 以上电机及发电机的启动调试用的蒸气、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力 消耗,另行计算。

第3-10-3条-------供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统 计算调试费。

第3-10-4条-------送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断 路器时,则应按两个系统计算。

第3-10-5条-------送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系 统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器), 均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调 的设备均不应计算调试费用。

第3-10-6条-------变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器 的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。

第3-10-7条-------干式变压器、油浸电抗器调试,执行相应容量变压器调试定额乘以系 数0-8。

第3-10-8条-------特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如 下(特殊保护装置未包括在各系统调试定额之内,应另行计算):

1-发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。

2-距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 3-高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。

4-零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算。 5-故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。 6-失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。 7-失磁保护,按所保护的电机台数计算。 8-变流器的断线保护,按变流器台数计算。

9-小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。 10-保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。

第3-10-9条-------自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次 回路的调整试验,具体规定如下:

1-备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用 厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时, 应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动 投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。

2-线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统 数。

3-自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统。

4-同期装置调试按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。 5-蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。

6-事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。 7-周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计 算。

8-变送器屏以屏的个数计算。

9-中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。 第3-10-10条-------接地网的调试规定如下:

1-接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算; 自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地

网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算, 不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。

2-避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷 针等)时,均按一组计算。

3-独立的接地装置按组计算。如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。 第3-10-11条-------避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按 一组计算,上述设备如设置在发电机、变压器、输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应 定额另外计算调试费用。

第3-10-12条-------高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及

2

附属设备为一个系统计算,分别按除尘器m范围执行定额。

第3-10-13条-------硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。

第3-10-14条-------普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级, 以“台”为计量单位。

第3-10-15条-------可控硅调速直流电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容 包括可控硅整流装置系统和直流电动机控制回路系统两个部分的调试。

第3-10-16条-------交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包 括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。

第3-10-17条-------微型电机系指功率在0-75kW以下的电机,不分类别,一律执行微 电机综合调试定额,以“台”为计量单位。电机功率在0-75kW以上的电机调试应按电机类 别和功率分别执行相应的调试定额。 …… 此处隐藏:1420字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

安装工程预算工程量计算规则 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518746.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)