第3-3-9条-------软母线安装预留长度按表3-3-9计算。
表3-3-9-------软母线安装预留长度
单位:m/根 项目 耐张 跳线 引下线、设备连接线 预留长度 2.5 0.8 0.6 第3-3-10条-------带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排、分别以
不同截面和片数以“m/单相”为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗率计算。
第3-3-11条-------钢带型母线安装,按同规格的铜母线定额执行,不得换算。 第3-3-12条-------母线伸缩接头及铜过渡板安装均以“个”为计量单位。
第3-3-13条-------槽型母线安装以“m/单相”为计量单位。槽型母线与设备连接分别 以连接不同的设备以“台”为计量单位。槽型母线及固定槽型母线的金具按设计用量加损耗 率计算。壳的大小尺寸以“m”为计量单位,长度按设计共箱母线的轴线长度计算。
第3-3-14条-------低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大 小以“m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以“台”为计量单位,分别 以电流大小按设计数量计算。
第3-3-15条-------重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品 重量以“t”为计量单位。
第3-3-16条-------重型铝母线接触面加工指铸造件需加工接触面时,可以按其接触面 大小,分别以“片/单相”为计量单位。
第3-3-17条-------硬母线配置安装预留长度按表3-3-17的规定计算。 表3-3-17-------硬母线配置安装预留长度 单位:m/根------- 序号 项 目 预留长度 说 明 1 带型、槽型母线终端 0.3 从最后一个支持点算起 2 带型、槽型母线与分支线连接 0.5 分支线预留 3 带型母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起 4 多片重型母线与设备连接 1.0 从设备端子接口算起 5 糟型母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起 第3-3-18条-------带型母线、槽型母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装, 其工程量应分别按设计成品数量执行本册相应定额。
第四节-------控制设备及低压电器
第3-4-1条-------控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。以上设备安装均未 包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按相应定额另行计算。
第3-4-2条-------铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量“kg”为计量单位。
2
第3-4-3条-------网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,“m” 为计量单位。
第3-4-4条-------盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。
第3-4-5条-------盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表3-4-5计算。
表3-4-5-------盘、箱柜的外部进出线预留长度
单位:m/根 项 目 预留长度 说 明 各种箱、柜、盘、板盒 高+宽 盘面尺寸 单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器 0.5 从安装对象中心算起 继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等小电器 0.3 从安装对象中心算起 序号 1 2 3 4 0.2 分支接头 分支线预留 2
第3-4-6条-------配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m”为计量 单位。
第3-4-7条-------焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包 括压接线端子,不得重复计算。
第3-4-8条-------端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“个头” 为计量单位。
第3-4-9条-------盘、柜配线定额只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于 工厂的设备修、配、改工程。
第五节-------蓄电池
第3-5-1条-------铅酸蓄电池和碱性蓄电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池“个” 为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量。定额内已包括了电解液的材料消耗,执行时 不得调整。
第3-5-2条-------免维护蓄电池安装以“组件”为计量单位,其具体计算如下例: 某项工程设计一组蓄电池为220V/500A·h,由12V的组件18个组成,那么就应该套用 12V/500A·h的定额18组件。
第3-5-3条-------蓄电池充放电按不同容量以“组”为计量单位。
第六节-------电机及滑触线安装
第3-6-1条-------发电机、调相机、电动机的电气检查接线,均以“台”为计量单位。 直流发电机组和多台一串的机组,按单台电机分别执行定额。
第3-6-2条-------起重机上的电气设备、照明装置和电缆管线等安装均执行本册的相应 定额。
第3-6-3条-------滑触线安装以“m/单相”为计量单位,其附加和预留长度按表3-6-3 的预规定计算。
表3-6-3-------滑触线安装附加和预留长度
单位:m/根 序号 项 目 预留长度 说 明 1 圆钢、铜母线与设备连接 0.2 从设备接线端子接口起算 2 圆钢、铜滑触线终端 0.5 从最后一个固定点起算 3 角钢滑触线终端 1.0 从最后一个支持点起算 4 扁钢滑触线终端 1.3 从最后一个固定点起算 5 扁钢母线分支 0.5 分支线预留 6 扁钢母线与设备连接 0.5 从设备接线端子接口起算 7 轻轨滑触线终端 0.8 从最后一个支持点起算 8 安全节能及其他滑触线终端 0.5 从最后一个固定点起算 第3-6-4条-------电气安装规范要求每台电机接线均需要配金属软管,设计有规定的 按设计规格和数量计算,设计没有规定的,平均每台电机配相应规格的金属软管1-25m和 与之配套的金属软管专用活接头。
第3-6-5条-------本章的电机检查接线定额,除发电机和调相机外,均不包括电机干 燥,发生时其工程量应按电机干燥定额另行计算。电机干燥定额系按一次干燥所需的工、 料、机消耗量考虑的,在特别潮湿的地方,电机需要进行多次干燥,应按实际干燥次数计算。 在气候干燥、电机绝缘性能良好、符合技术标准而不需要干燥时,则不计算干燥费用。实行
包干的工程,可参照以下比例,由有关各方协商而定。
1-低压小型电机3kW以下按25%的比例考虑干燥。
2-低压小型电机3kW以上至220kW按30%~50%考虑干燥。 3-大中型电机按100%考虑一次干燥。
第3-6-6条-------电机解体检查定额,应根据需要选用。如不需要解体时,可只执行 电机检查接线定额。
第3-6-7条-------电机定额的界线划分:单台电机重量在3t以下的为小型电机; 单台电机重量在3t以上至30t以下的为中型电机;单台电机重量在30t以上的为大型电机。
第3-6-8条-------小型电机按电机类别和功率大小执行相应定额,大、中型电机不分 类别一律按电机重量执行相应定额。
第3-6-9条-------与机械同底座的电机和装在机械设备上的电机安装执行第一册《机 械设备安装工程》的电机安装定额;独立安装的电机执行本册的电机安装定额。
第七节-------电缆
第3-7-1条-------直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按表3-7-1计算土方量。
表3-7-1-------直埋电缆的挖、填土(石)方量
项 目 电 缆 根 数 1~2 每增一根 3每米沟长挖方量(m) 0.45 0.153 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土 方量(深度按规范的最低标准);
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音