教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

安装工程预算工程量计算规则 - 图文(15)

来源:网络收集 时间:2026-08-30
导读: 应定额,但应将定额中的翻边短管换为焊环,并另行计算其价格。 第7-5-3条 中、低压法兰安装的垫片是按石棉橡胶板考虑的,如设计有特殊要求 时可以调整。 第7-5-4条 法兰安装不包括安装后系统调试运转中的冷、热

应定额,但应将定额中的翻边短管换为焊环,并另行计算其价格。

第7-5-3条 中、低压法兰安装的垫片是按石棉橡胶板考虑的,如设计有特殊要求 时可以调整。

第7-5-4条 法兰安装不包括安装后系统调试运转中的冷、热态紧固内容,发生时 可另行计算。

第7-5-5条 高压碳钢螺纹法兰安装,包括了螺栓涂二硫化钼工作内容。

第7-5-6条 高压对焊法兰包括了密封面涂机油工作内容,不包括螺栓涂二硫化 钼、石墨机油或石墨粉。硬度检查应按设计要求另行计算。

第7-5-7条 中压螺纹法兰安装,按低压螺纹法兰项目乘以系数1-2。

第7-5-8条 用法兰连接的管道安装,管道与法兰分别计算工程量,执行相应定额。 第7-5-9条 在管道上安装的节流装置,已包括了短管装拆工作内容,执行法兰安 装相应定额乘以系数0.7。

第7-5-10条 配法兰的盲板只计算主材费,安装费已包括在单片法兰安装中。 第7-5-11条 焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目乘以系数0.6。

第7-5-12条 中压平焊法兰执行低压平焊法兰项目乘以系数1.2。

第六节 板卷管与管件制作

第7-6-1条 板卷管制作,按不同材质、规格以“t”为计量单位,主材用量包括 规定的损耗量。

第7-6-2条 板卷管件制作,按不同材质、规格、种类以“t”为计量单位,主材 用量包括规定的损耗量。

第7-6-3条 成品管材制作管件,按不同材质、规格、种类以“个”为计量单位, 主材用量包括规定的损耗量。

第7-6-4条 三通不分同径或异径,均按主管径计算,异径管不分同心或偏心,按 大管径计算。

第7-6-5条 各种板卷管与板卷管件制作,其焊缝均按透油试漏考虑,不包括单件 压力试验和无损探伤。

第7-6-6条 各种板卷管与板卷管件制作,是按在结构(加工)厂制作考虑的,不包 括原材料(板材)及成品的水平运输、卷筒钢板展开、分段切割、平直工作内容,发生 时应按相应定额另行计算。

第7-6-7条 用管材制作管件项目,其焊缝均不包括试漏和无损探伤工作内容,应 按相应管道类别要求计算探伤费用。

第7-6-8条 中频煨弯定额不包括煨制时胎具更换内容。

第七节 管道压力试验、吹扫与清洗

第7-7-1条 管道压力试验、吹扫与清洗按不同的压力、规格,不分材质以“100m” 为计量单位。

第7-7-2条 定额内均已包括临时用空压机和水泵作动力进行试压、吹扫、清洗管 理连接的临时管线、盲板、阀门、螺栓等材料摊销量;不包括管道之间的串通临时管口 及管道排放口至排放点的临时管,其工程量应按施工方案另行计算。

第7-7-3条 调节阀等临时短管制作装拆项目,使用管道系统试压、吹扫时需要拆 除的阀件以临时短管代替连通管道,其工作内容包括完工后短管拆除和原阀件复位等。 第7-7-4条 液压试验和气压试验已包括强度试验和严密性试验工作内容。

第7-7-5条 泄漏性试验适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道,按压力、规格, 不分材质以“m”为计量单位。

第7-7-6条 当管道与设备作为一个系统进行试验时,如管道的试验压力等于或小 于设备的试验压力,则按管道的试验压力进行试验;如管道试验压力超过设备的试验

压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的115%时,可按设备的试验压力进行试验。

第八节 无损探伤与焊缝热处理

第7-8-1条 管材表面磁粉探伤和超声波深伤,不分材质、壁厚以“m”为计量单 位。

第7-8-2条 焊缝X光身线、γ射线探伤,按管壁厚不分规格、材质以“张”为计 量单位。

第7-8-3条 焊缝超声波、磁粉及渗透探伤,按规格不分材质、壁厚以“口”为计 量单位。

第7-8-4条 计算X光、γ射线探伤工程量时,按管材的双壁厚执行相应定额项目。 第7-8-5条 管材对接焊接过程中的渗透探伤检验及管材表面的渗透探伤检验,执 行管材对接焊缝渗透探伤定额。

第7-8-6条 管道焊缝采用超声波无损探伤时,其检测范围内的打磨工程量按展开 长度计算。

第7-8-7条 无损探伤定额已综合考虑了高空作业降效因素。

第7-8-8条 无损探伤定额中不包括固定射线探伤仪器适用的各种支架的制作,因 超声波探伤所需的各种对比试块的制作,发生时可根据现场实际情况另行计算。 第7-8-9条 管道焊缝应按照设计要求的检验方法和数量进行无损探伤。当设计无 规定时,管道焊缝的射线照相检验比例应符合规范规定。管口射线片子数量按现场实际 拍片张数计算。

第7-8-10条 焊前预热和焊后热处理,按不同材质、规格及施工方法以“口”为 计量单位。

第7-8-11条 热处理的有效时间是依据《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97

所规定的加热速率、温度下的恒温时间及冷却速率公式计算的,并考虑了必要的辅助时间、拆除和回收用料等工作内容。

第7-8-12条 执行焊前预热和焊后热处理定额时,如施焊后立即进行焊口局部热 处理,人工乘以乘数0.85。

第7-8-13条 电加热片加热进行焊前预热或焊后局部热处理时,如要求增加一层 石棉布保温,石棉布的消耗量与高硅(氧)布相同,人工不再增加。

第7-8-14条 用电加热片或电感应法加热进行焊前预热或焊后局部处理的项目中, 除石棉布和高硅(氧)布为一次性消耗材料外,其他各种材料均按摊销量计入定额。

第7-8-15条 电加热片是按履带式考虑的,如实际与定额不符时可按实调整。

第九节 其 他

第7-9-1条 一般管架制作安装以“t”为计量单位,适用于单件重量在100kg以 内的管架制作安装;单件重量大于100kg的管架制作安装应执行相应定额。

第7-9-2条 木垫式管架重量中不包括木垫重量,但木垫安装已包括在定额内。 第7-9-3条 弹簧式管架制作,不包括弹簧本身价格,其价格应另行计算。 …… 此处隐藏:644字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

安装工程预算工程量计算规则 - 图文(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518746.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)