2105控制器说明书(新)(5)
4.4 主菜单4
主菜单4用于定义数字输入、数字输出和报警功能,按菜单键至屏幕显示 — 主菜单4 — 按[菜单]键继续 输入 输出 报警 设定 设定 设定 4.4.1 输入设定 按输入设定键,屏幕显示 — 数字输入设定 — 外报警1 × NC 确认 NC/NO 继续 仪表主板提供3个可编程输入接口,屏幕依次显示每个逻辑功能对应得物理端口,按继续键循环显示可设定的逻辑功能,NC/NO键选择输入口的正常状态(常闭/常开),NO表示输入口闭合有效。按数字键配置该功能对应的物理端口(#1,#2,#3),按确认键完成输入。端口号设定为0时,该功能无效。
下表给出可定义的逻辑功能。用户可分配至任何可用的输入端口。 输入功能 默认值 说明 自动 0 NC 外报警1 0 NC 外报警2 0 NC 累积复位 0 NC 报警复位 0 NC 自动调零 0 NC 外部设定 0 NC 批量中止 0 NC 报警 0 NC 注意: 每个物理输入端口只能定义一个逻辑功能!!!
4.4.2 输出设定 在主菜单4中按输出设定键,屏幕显示 — 数字输出设定 — 报警 × NC 确认 NO/NC 继续 仪表主板提供3个可编程输出接口,按继续键屏幕依次显示每个逻辑功能对应的物理端口,NC/NO键选择输出端口的正常状态(常闭/常开),NO表示输出有效时端口闭合。按数字键输入该输出功能对应得物理端口(#1,#2,#3)后,按确认键。端口号设定为0时,该功能屏蔽。
第 21 页 共 29 页
下表给出可定义的逻辑功能。用户可分配至任何可用的输出端口。 输出功能 默认值 说明 自动 0 NC 停机 0 NC 高流量 0 NC 低流量 0 NC 控制偏差 0 NC 累计脉冲 0 NC 累计到 0 NC 外部设定 0 NC
注意: 每个物理输出端口只能定义一个逻辑功能!!! 警告!!! 改变数字输出设定可能导致相关设备启动,使用者应注意避免不 正确操作所引起的人身伤害和设备损坏。
4.4.3 报警设定 仪表所有报警功能可编程设定为如下形式:
报警 产生报警信息,提示用户,如设定报警输出功能,输出可复位报警输出,直至报
警复位或故障排除。
停机 产生报警信息,如设定停机输出功能,产生不可复位的停机输出信号,直至故障
排除。
无 该报警功能被屏蔽
其中,高流量报警和低流量报警可编程报警点和延时时间
在主菜单4中按报警设定键,屏幕显示 — 卷动开始 — 按[卷动]键选择 4.4.3.1 高流量设定点
按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动1 — 最大值: 100.0
高流量报警点 最小值: 0.0 100.0 % 默认值: 100.0 确认
设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键完成输入。
4.4.3.2 高流量报警延时
按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动2 — 高流量报警延时 0秒 确认 最大值: 最小值: 默认值:
第 22 页 共 29 页
50 0 0
按数字键输入延时时间,按确认键完成输入。
4.4.3.3 低流量报警点
按下卷键屏幕显示 — 报警卷动3 — 最大值: 100.0
低流量设定点 最小值: 0.0 50.0% 默认值: 50.0 确认
设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键完成输入。
4.4.3.4 低流量报警延时
按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动4 — 低流量报警延时 0秒 确认 最大值: 最小值: 默认值:
50 0 0
按数字键输入延时时间,按确认键完成输入。
4.4.3.5 控制偏差设定点
按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动5 — 控制偏差设定点 10% 确认 最大值: 最小值: 默认值: 100.0 0.0 10.0
设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键完成输入。
4.4.3.6 控制偏差报警延时
按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动6 — 控制偏差报警延时 0秒 确认 最大值: 最小值: 默认值: 50 0 0
按数字键输入延时时间,按确认键完成输入。
4.4.3.7 报警定义 按下卷键,屏幕显示
— 报警定义 — 除法错误 >无< 确认 选择 继续 按继续键循环显示报警功能,按选择键选择需要的报警方式(报警,停机,无),按确认键输入。
第 23 页 共 29 页
报警功能列表
输入功能 默认值 除法错误 无 A/D转换器故障 无 高流量报警 无 低流量报警 无 控制偏差报警 无 外部报警1 无 外部报警2 无 外部报警3 无
说明 4.5 主菜单5
仪表主板的扩展槽中可安装通讯板,通过通讯板上等跳线设定为RS-232或RS-485方式,主菜单5用于设定通讯参数。按菜单键至仪表显示主菜单5
— 主菜单5 — 按[菜单]键继续 波 特率 地址 功能 4.5.1 波特率设定
按波特率键,仪表显示 — 通讯板设定 — 波特率 >19200< 确认 返回 选择 默认值:19200
选择范围:19200,9600,4800,2400,1200
按选择键设定和上位机相同的波特率,按确认键输入。
4.5.2 地址设定
按地址键,屏幕显示 — 通讯板设定 — 最大值: 地址 最小值:
0 默认值:
确认 返回
使用数字键为仪表设定地址,按确认键输入。
250 0 0
4.5.3 功能设定
按功能键,屏幕显示 — 通讯板设定 — 通讯功能 > 通讯 < 确认 返回 选择 默认值: 通讯
选择范围: 通讯, 打印, 流量输出(用于大屏幕显示)
使用数字键为仪表设定地址,按确认键输入。
第 24 页 共 29 页
4.6 主菜单6
主菜单6用于设置调节器控制参数,按菜单键至屏幕显示
— 主菜单6 — 按[菜单]键继续 设定 控制 4.6.1 控制高点
按设定键,屏幕显示 — 秤控制设定1 — 控制高点 ××× % 确认 最大值: 最小值: 默认值: 100.0 0.0 100.0
设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键输入
4.6.1 控制低点
按下卷键,屏幕显示 — 秤控制设定2 — 最大值: 100.0
控制低点 最小值: 0.0
××× % 默认值: 0.0
确认 设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键输入
4.6.1 设定比例系数
按控制键,屏幕显示 — 控制卷动1 — 设比例系数 ××× % 确认 按确认键输入
最大值: 最小值: 默认值: 500 50 100
4.6.2 设定积分时间
按下卷键,屏幕显示 — 控制卷动2 — 最大值:
设积分时间 最小值:
××× 秒 默认值:
确认
输入为0时取消积分作用,按确认键输入。
250 0 1
4.6.3 设定微分时间
按下卷键,屏幕显示 — 控制卷动3 — 设微分时间 ××× 秒 确认 输入为0时取消微分作用,按确认键输入。
最大值: 最小值: 默认值: 250 0 0
第 25 页 共 29 页
…… 此处隐藏:1091字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音