教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

2105控制器说明书(新)(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 4.4 主菜单4 主菜单4用于定义数字输入、数字输出和报警功能,按菜单键至屏幕显示 — 主菜单4 — 按[菜单]键继续 输入 输出 报警 设定 设定 设定 4.4.1 输入设定 按输入设定键,屏幕显示 — 数字输入设定 — 外报警1

4.4 主菜单4

主菜单4用于定义数字输入、数字输出和报警功能,按菜单键至屏幕显示 — 主菜单4 — 按[菜单]键继续 输入 输出 报警 设定 设定 设定 4.4.1 输入设定 按输入设定键,屏幕显示 — 数字输入设定 — 外报警1 × NC 确认 NC/NO 继续 仪表主板提供3个可编程输入接口,屏幕依次显示每个逻辑功能对应得物理端口,按继续键循环显示可设定的逻辑功能,NC/NO键选择输入口的正常状态(常闭/常开),NO表示输入口闭合有效。按数字键配置该功能对应的物理端口(#1,#2,#3),按确认键完成输入。端口号设定为0时,该功能无效。

下表给出可定义的逻辑功能。用户可分配至任何可用的输入端口。 输入功能 默认值 说明 自动 0 NC 外报警1 0 NC 外报警2 0 NC 累积复位 0 NC 报警复位 0 NC 自动调零 0 NC 外部设定 0 NC 批量中止 0 NC 报警 0 NC 注意: 每个物理输入端口只能定义一个逻辑功能!!!

4.4.2 输出设定 在主菜单4中按输出设定键,屏幕显示 — 数字输出设定 — 报警 × NC 确认 NO/NC 继续 仪表主板提供3个可编程输出接口,按继续键屏幕依次显示每个逻辑功能对应的物理端口,NC/NO键选择输出端口的正常状态(常闭/常开),NO表示输出有效时端口闭合。按数字键输入该输出功能对应得物理端口(#1,#2,#3)后,按确认键。端口号设定为0时,该功能屏蔽。

第 21 页 共 29 页

下表给出可定义的逻辑功能。用户可分配至任何可用的输出端口。 输出功能 默认值 说明 自动 0 NC 停机 0 NC 高流量 0 NC 低流量 0 NC 控制偏差 0 NC 累计脉冲 0 NC 累计到 0 NC 外部设定 0 NC

注意: 每个物理输出端口只能定义一个逻辑功能!!! 警告!!! 改变数字输出设定可能导致相关设备启动,使用者应注意避免不 正确操作所引起的人身伤害和设备损坏。

4.4.3 报警设定 仪表所有报警功能可编程设定为如下形式:

报警 产生报警信息,提示用户,如设定报警输出功能,输出可复位报警输出,直至报

警复位或故障排除。

停机 产生报警信息,如设定停机输出功能,产生不可复位的停机输出信号,直至故障

排除。

无 该报警功能被屏蔽

其中,高流量报警和低流量报警可编程报警点和延时时间

在主菜单4中按报警设定键,屏幕显示 — 卷动开始 — 按[卷动]键选择 4.4.3.1 高流量设定点

按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动1 — 最大值: 100.0

高流量报警点 最小值: 0.0 100.0 % 默认值: 100.0 确认

设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键完成输入。

4.4.3.2 高流量报警延时

按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动2 — 高流量报警延时 0秒 确认 最大值: 最小值: 默认值:

第 22 页 共 29 页

50 0 0

按数字键输入延时时间,按确认键完成输入。

4.4.3.3 低流量报警点

按下卷键屏幕显示 — 报警卷动3 — 最大值: 100.0

低流量设定点 最小值: 0.0 50.0% 默认值: 50.0 确认

设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键完成输入。

4.4.3.4 低流量报警延时

按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动4 — 低流量报警延时 0秒 确认 最大值: 最小值: 默认值:

50 0 0

按数字键输入延时时间,按确认键完成输入。

4.4.3.5 控制偏差设定点

按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动5 — 控制偏差设定点 10% 确认 最大值: 最小值: 默认值: 100.0 0.0 10.0

设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键完成输入。

4.4.3.6 控制偏差报警延时

按下卷键,屏幕显示 — 报警卷动6 — 控制偏差报警延时 0秒 确认 最大值: 最小值: 默认值: 50 0 0

按数字键输入延时时间,按确认键完成输入。

4.4.3.7 报警定义 按下卷键,屏幕显示

— 报警定义 — 除法错误 >无< 确认 选择 继续 按继续键循环显示报警功能,按选择键选择需要的报警方式(报警,停机,无),按确认键输入。

第 23 页 共 29 页

报警功能列表

输入功能 默认值 除法错误 无 A/D转换器故障 无 高流量报警 无 低流量报警 无 控制偏差报警 无 外部报警1 无 外部报警2 无 外部报警3 无

说明 4.5 主菜单5

仪表主板的扩展槽中可安装通讯板,通过通讯板上等跳线设定为RS-232或RS-485方式,主菜单5用于设定通讯参数。按菜单键至仪表显示主菜单5

— 主菜单5 — 按[菜单]键继续 波 特率 地址 功能 4.5.1 波特率设定

按波特率键,仪表显示 — 通讯板设定 — 波特率 >19200< 确认 返回 选择 默认值:19200

选择范围:19200,9600,4800,2400,1200

按选择键设定和上位机相同的波特率,按确认键输入。

4.5.2 地址设定

按地址键,屏幕显示 — 通讯板设定 — 最大值: 地址 最小值:

0 默认值:

确认 返回

使用数字键为仪表设定地址,按确认键输入。

250 0 0

4.5.3 功能设定

按功能键,屏幕显示 — 通讯板设定 — 通讯功能 > 通讯 < 确认 返回 选择 默认值: 通讯

选择范围: 通讯, 打印, 流量输出(用于大屏幕显示)

使用数字键为仪表设定地址,按确认键输入。

第 24 页 共 29 页

4.6 主菜单6

主菜单6用于设置调节器控制参数,按菜单键至屏幕显示

— 主菜单6 — 按[菜单]键继续 设定 控制 4.6.1 控制高点

按设定键,屏幕显示 — 秤控制设定1 — 控制高点 ××× % 确认 最大值: 最小值: 默认值: 100.0 0.0 100.0

设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键输入

4.6.1 控制低点

按下卷键,屏幕显示 — 秤控制设定2 — 最大值: 100.0

控制低点 最小值: 0.0

××× % 默认值: 0.0

确认 设定值为相对最大秤流量的百分比值,按数字键输入需要的设定点,按确认键输入

4.6.1 设定比例系数

按控制键,屏幕显示 — 控制卷动1 — 设比例系数 ××× % 确认 按确认键输入

最大值: 最小值: 默认值: 500 50 100

4.6.2 设定积分时间

按下卷键,屏幕显示 — 控制卷动2 — 最大值:

设积分时间 最小值:

××× 秒 默认值:

确认

输入为0时取消积分作用,按确认键输入。

250 0 1

4.6.3 设定微分时间

按下卷键,屏幕显示 — 控制卷动3 — 设微分时间 ××× 秒 确认 输入为0时取消微分作用,按确认键输入。

最大值: 最小值: 默认值: 250 0 0

第 25 页 共 29 页

…… 此处隐藏:1091字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2105控制器说明书(新)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454831.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。