教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

2105控制器说明书(新)(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: — 主菜单6 — 按[菜单]键继续 设定 控制 控制 — 主菜单7 — 按[菜单]键继续 定时记录 设定 查询 清除 3.3 运行显示 在仪表通电后,显示运行状态。运行状态也可以在任何菜单内按运行键进入。 3.3.1 主累计 ×××

— 主菜单6 — 按[菜单]键继续 设定 控制 控制 — 主菜单7 — 按[菜单]键继续 定时记录 设定 查询 清除 3.3 运行显示

在仪表通电后,显示运行状态。运行状态也可以在任何菜单内按运行键进入。

3.3.1 主累计 ××××. ×× t ×××. × t/h ×××. × m/s 第一行显示主累计量,主累计从秤初始化开始累加,该累计量不能被清除。 第二行显示瞬时流量

第三行显示皮带速度或时间

3.3.2 复位累计 复位累计用于辅助计量,如班累计和批量累计。按上卷或下卷键显示复位累计 复位 ××××× t ××××× t/h 清零 按清零键仪表提示 复位累计清零吗?

是 否 按“是”复位累计清零返回复位累计,按“否”直接返回复位累计显示。

3.3.3 调节器输出显示 按上卷/下卷键依次显示主累计,复位累计和调节器输出 ××.×× t/h ××.×× t/h设定 ■■>< 确认 转换 第一行显示流量

第二行显示调节器的设定点

第三行显示实际流量和设定点的偏差,每个方块代表2%的控制偏差。

第 6 页 共 29 页

按转换屏幕第二行循环显示

1. 设定点 — 当设定点为本地时显示确认,可以使用数字键输入设定点。 2. 误差% — 以百分比显示实际流量和设定点的误差。

3. 控制输出 — 当调节器为手动方式时显示确认,可以手动输入控制输出。

3.3.4 报警处理 当有报警发生时,右边软键显示报警,同时报警LED闪烁 ××××.×× t 00. 0 t/h 00. 0 m/s 按报警显示 报警 新 ×××××× 复位 继续 报警“新”表示该报警未被识别,按复位键复位报警输出。 按继续键显示其它仍存在的报警信息。

注意:只有当产生报警的故障清除时,报警灯才熄灭。

3.4 校准

主菜单1包括“零点校准”、“间隔校准”、和“实物校准”菜单。

第四章 菜单

4.1 主菜单1

主菜单1包括零点校准和间隔校准,按菜单键校准主菜单1。 — 主菜单1 — 按[菜单]继续 零点 间隔 实物 校准 校准 校准 按零点校准,屏幕显示 — 自动零点校准 — 空转皮带 再按开始键 退出 手动 自动

4.1.1 读取当前零点及手动调零点 在已知零点值的情况下,可通过手动调零选项将已知的零点值输入至仪表并按确认键进行保存。

按手动显示 — 手动调零点 — 最大值: 32256 ×××× t/h 零点: ××××× 第 7 页 共 29 页 确认 退出

最小值: 默认值:

第二行显示当前流量,第三行显示当前零点 使用数字键输入已知正确零点。

0 0

4.1.2 自动零点校准 在自动零点校准期间,皮带以最大速度运行。

按菜单键,进入主菜单1显示状态,即屏幕显示如下信息: — 主菜单 1 — 按[菜单]键继续 零点 间隔 实物 校准 校准 校准 按零点校准键,屏幕显示: — 自动零点校准 — 空转皮带 再按开始键 开始 退出 手动 按开始键后,屏幕显示: 自动调零 剩余时间 ××× ×××.× 吨/小时 累计 ×××× 吨 剩余时间为0时,显示: 完成 自动调零 ××.××% 误差 改变零点? 退出 改变 若按转换键,则屏幕以累计重量方式显示: 自动调零 完成 累计 ××.×× t 改变零点? 改变 退出 转换 如需要改变零点按改变,屏幕显示: 零点 已改变 新零点:×××××× 旧零点:×××××× 菜单 运行

4.1.3 读取间隔及手动校准间隔 在已知间隔值的情况下,可通过手动调间隔选项将已知的间隔值输入至仪表并按确认键进行保存。

在主菜单1选择间隔校准,屏幕显示 — 间隔校准 — 启动皮带 再按开始键 自动 退出 手动 第 8 页 共 29 页

按手动键,屏幕显示 — 手动调间隔 — 最大值: 68000000

×××× t/h 最小值: 70000

零点: ×××××× 默认值: 500224

确认 退出

第二行显示当前流量,第三行显示当前零点,使用数字键对间隔进行修正。

4.1.4 自动调间隔 零点校准完成后,按菜单键返回主菜单1,按间隔校准,屏幕显示: — 校准间隔 — 启动皮带 再按开始键 开始 退出 手动 间隔校准可以使用三种不同的模拟载荷校准方式:电子校准、挂码校准、链码校准,仪表根据在校准数据中选择的校准方式和校准常数进行校准。

如选择链码或挂码校准模式,加上模拟载荷后再启动皮带。按开始键,仪表显示 自动间隔校准 剩余时间 ××× ×××.× 吨/小时 累计 ×××× 吨 在自动间隔校准期间,仪表分辨率比正常时高10倍。等剩余时间为0,屏幕显示: 自动间隔校准完成 ×××.× % 误差 改变间隔? 中止 转换 改变 若按转换键,则屏幕以累计重量方式显示: 自动间隔 完成 累计 ××.×××t 改变间隔? 改变 退出 转换 如需要改变间隔按改变键,屏幕显示: 间隔 已改变 新间隔 ××××× 旧间隔 ××××× 运行 菜单 4.1.5 实物校准 实物校准是仪表使用实际物料校准皮带秤,物料在通过皮带秤前,必须在静态秤上准确称重。

在主菜单1中按实物校准,屏幕显示 实物校准 皮带空转再按开始 键 开始 菜单 第 9 页 共 29 页

启动皮带,等带速稳定后按开始 在秤上输送一定量 的物料 继续 在皮带上输送校准用的物料,此时仪表以开始累计,按继续 ××××.××× t ×××.×× t/h 按完成键结束 完成 中止 执行实物校准时,累计和流量的分辨率比正常时高10倍。等所有物料通过皮带秤时,按完成键(如按中止则退出实物校准过程)

××××.××× t 最大值: 3500.00 输入参考重量 最小值: 0.10 ××××.××× t 中止 确认

输入通过皮带秤物料准确重量后,按确认键,仪表显示 自动间隔校准完成 误差 ×××.× % 改变间隔? 改变 中止 转换

若按转换键,则屏幕以累计重量方式显示: 自动间隔校准完成 累计 ×××.××× t 改变间隔? 改变 退出 转换 按改变键,仪表应显示 间隔 已改变 新间隔 ××××× 旧间隔 ××××× 运行 菜单 按运行键,仪表进入运行状态

请检查输入参数是否正确,必要时向我公司的工程技术人员进行咨询。

第 10 页 共 29 页

…… 此处隐藏:911字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2105控制器说明书(新)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454831.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)