导读: 161.油浸变压器属于A级绝缘。(干式呢?) A.A;B.B;C.E;D.D 162.电缆导线截面的选择是根据C进行的。 A额定电流;B传输容量;C传输容量与短路电流 163.在电路的任一节点上,流入(或流出)节点的电流D。(KCL) A.

161.油浸变压器属于A级绝缘。(干式呢?) A.A;B.B;C.E;D.D

162.电缆导线截面的选择是根据C进行的。 A额定电流;B传输容量;C传输容量与短路电流

163.在电路的任一节点上,流入(或流出)节点的电流D。(KCL) A.不等;B.相等;C.总和等于零;D.代数和等于零 164.在电路的任一回路中,电压升与电压降B (KVL) A.之和等于零;B.代数和等于零;C.相等。 165.一般三项电源,通常都连成A . A、三角形或星形;B、V型;C、Z型

166.当对称的三相负荷接成星形时,负荷端的线电压B相电压:线电流A相电流。 A等于;B等于3 倍;C大于;D小于 167.在交流电路中,总阻抗C

A、等于电阻与电坑之和; B等于电阻与电坑之比; C与电阻、电坑组成阻抗三角形 168.一台运行中的Y型连接的三相异步电动机,如果它的线电流是10A,当用钳型电流表钳住两相时,读数应为(A)A. A.10;B.20;C.17.3 169.变压器的变比是B 。 A高、低压绕组的匝数比; B空载时高、低压侧额定电压之比; C额定负载时,高、低压侧额定电压之比

170.电压互感器的一次侧装保险(熔断器)是用来C。 A防止电压互感器二次过负荷的影响; B防止电压互感器烧毁;

C防止高压电网受电压互感器本身或其引线上故障是影响;

171.变压器激磁电流所产生的损耗是B损耗。它是变压器空载时的损耗。 A有功小部分;B无功大部分;C全部. 172.变压器的空载损耗,简称A,是E。

A 铁损;B铜损;C铁芯的磁滞损耗和涡流损耗; D原绕组是激磁功率损耗;

E铁芯的磁滞、涡流损耗与原绕组的激磁功率损耗之和 173、高压断路器的作用如下:(AB) A、控制 B、保护 C、切换 D、隔离

21

174、提高企业功率因数的方法有:(ABCD)

A、提高电气设备的自然功率因数(电动机:变压器:线路=7:2:1) B、并联电容器组 C、同步电动机(调相机) D、SVC

175、检查电气设备的基本方法有:(ABCD) A、利用兆欧表测量绝缘电阻;

B、利用高压硅整流装置进行直流耐压实验和电流泄漏测量; C、利用介质损失角测量器测量介质损失角的正切值; D、利用交流升压设备进行交流耐压试验; 176、交流接触器短路环的作用?

177、交流、直流电动机的启动方法?调速方法?制动方法?反转方法?

178、一含源二端网络,测得其开路电压为100V,短路电流10安,当外接10Ω负载电阻时,负载电流是( B )。

(A)10A (B)5A (C)15A (D)20A

179、一含源二端网络测得其短路电流是4A,若把它等效为一个电源,电源的内阻为2.5Ω,电动势为( A )。

(A)10V (B)5V (C)1V (D)2V

180、电流为5A,内阻为2Ω的电流源变换成一个电压源时,电压源的电动势和内阻为( A )。 (A)10V,2Ω (B) 2.5V,2Ω (C)0.4V,2Ω (D) 4V,2Ω 181、在正弦交流电的解析式i=Sin(wt +Φ)中,Φ表示( C )。 (A)频率 (B)相位 (C)初相位 (D) 相位差 182、如图所示正弦交流电的频率为( A)Hz。

A、25 B、40 C、100 D、50

183、正弘交流电路中的总电压,总电流的最大值分别为Um和Im,则视在功率为(B)。 (A)UmIm (B)UmIm/2 (C)1/ UmIm (D) UmIm 2184、阻值为6Ω的电阻与容抗为8Ω的电容串联后接在交流电路中,功率因数为( A)。 (A)0.6 (B)0.8 (C)0.5 (D)0.3

22

2185、三相对称负载接成三角形时,线电流的大小为相电流的( C )倍。 (A)3 (B) (C) (D) 3/332186、三相四线制供电的相电压为200V,与线电压最接近的值为( D )V。 (A)280 (B)348 (C)250 (D)380 187、采用合理的测量方法可以消除( A )误差。

(A)系统 (B)读数 (C)引用 (D)疏失 188、提高企业用电负荷的功率因数可以使变压器的电压调整率( B )。 (A)不变 (B)减小 (C)增大 (D)基本不变

189、有一台电力变压器,型号为S7-500/10,其中的数字“10”表示变压器的( C )。 (A)额定容量是10千伏安 (B)额定容量是10千瓦 (C)高压侧的额定电压是10千伏 (D)低压侧的额定电压是10千伏 190、进行变压器耐压试验用的试验电压的频率应为( A)Hz。 (A)50 (B)100 (C)1000 (D)10000 191、变压器进行耐压试验时绝缘被击穿,则可能是因为( C )。 (A)试验电压持续时间过短 (B)试验电压偏低

(C)绝缘老化 (D)变压器分接开关未置于额定分接头

192、在三相交流异步电动机定子绕组中通入三相对称交流电,则在定子与转子的空气隙间产生的磁场是( D )。

(A)恒定磁场 (B)脉动磁场 (C)合成磁场为零 (D)旋转磁场

193、绘制三相单速异步电动子定子绕组接线图时,要先将定子槽数按极数均分,每一等份代表( C)电角度。

(A)90° (B)120° (C)180° (D)360°

194、在变电站中,专门用来调节电网的无功功率,补偿电网功率因数的设备是( B)。 (A)同步发电机 (B)同步补偿机 (C)同步电动机 (D)异步发电机 195、直流电机中的换向极由( D)组成。

(A)换向极铁心 (B)换向极绕组 (C)换向器 (D)换向极铁心和换向极绕组 196、直流并励发电机的输出电压随负载电流的增大而( A )。 (A)增大 (B)降低 (C)不变 (D)不一定

197、为了防止直流串励电动机转速过高而损坏电动机,不允许(C)启动。 (A)带负载 (B)重载 (C)空载 (D)过载

198、一台额定功率是14KW,功率因数是0.5,效率是0.8的电动机,它的输入功率是(A) A、17.5kw B、30kw C、14kw D、28kw

199 . 一台电动机的效率是0.75, 若输入功率是2kw 时, 它的额定功率是 ( A )。 ( A ) 1 . 5 ( B ) 2 ( C ) 2 . 4 ( D ) 1 .7

23

200 .油浸式中、小型电力变压器中变压器油的作用是( B ). ( A )润滑和防氧化 (B )绝缘和散热 ( C )阻燃和防爆 (D )灭弧和均压

201 .变压器负载运行时的外特性是指当原边电压和负载的功率因数一定时.副边端电压与( C )的关系。

( A )时间 (B)主磁通 ( C )负载电流 〔 D )变压比 202 .当变压器的铜损耗( B )铁损耗时,变压器的效率最高。 ( A )小于 (B )等于 ( C )大于(D)正比于 203.变压器过载运行时的效率( C )额定负载时的效率。 ( A )大于 (B )等于 ( C )小于 (D )大于等于 204.变压器的额定容量是指变压器在额定负载运行时( D )。 ( A )原边输入的有功功率 ( B )原边输入的视在功率 ( C ) 副边输出的有功功率 (D )副边输出的视在功率

205 .有一台电力变压器.型号为SJL 一560 / 10 ,其中的字母“L”表示变压器的( A )。 ( A )绕组是用铝线绕制 ( B )绕组是用铜线绕制 ( C )冷却方式是油浸风冷式 ( D )冷却方式是油浸自冷式

206.一台三相变压器的联接组别为Y 、yO .其中” Y” .表示变压器的( A )。 ( A )高 …… 此处隐藏:3303字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力基础与实务考试辅导习题g - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454705.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)