导读: 96. 某水泵站一台水泵,总扬程为8.5m,流量为260L/s,水泵效率为0.82,机械传动效率为0.92,电动机备用系数选为1.15,该水泵配套电机的功率约为(D )。 ((260×9.8×8.5/0.82)/0.92)×1.15 A. 28.71kW B. 24.91k

96. 某水泵站一台水泵,总扬程为8.5m,流量为260L/s,水泵效率为0.82,机械传动效率为0.92,电动机备用系数选为1.15,该水泵配套电机的功率约为(D )。 ((260×9.8×8.5/0.82)/0.92)×1.15

A. 28.71kW B. 24.91kW C. 3.37kW D. 33.02kW

97. 低压配电室内的抽屉式配电屏,当单排布置或双排面对面布置或双排背对背布置时,其屏后通道最小宽度应不小于(D )。

A. 700mm B. 800mm C. 900mm D. 1000mm 98. 中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者,应为(A)。

A. 一级负荷 B. 二级负荷 C. 三级负荷 D. 一级负荷中特别重要负荷 99、 低压系统接地可采用多种型式,其中TN-C-S系统的明确含义是(C)。

A. 系统有一个直接接地点,装置的外露导电部分接至电气上与低压系统的接地点无关的接地装置; B. 系统有一个直接接地点,装置的外露导电部分用保护线与该点连接,且系统的中性线与保护线是分开的;

C. 系统有一点直接接地,装置的外露导电部分用保护线与该点连接、且系统的中性线与保护线有一部分是合一的;

D. 系统有一点直接接地,装置的外露导电部分用保护线与该点连接、且系统的中性线与保护线是合一的。

100. 以下不是接地装置的构成部分的是(C)。

A. 接地极;B. 接地线;C. 保护线;D. 接地极之间的连接导体。 101.由电流方向确定直导体或线圈产生的磁场方向,应运用 (C) A右手定则 B左手定则 C右螺旋定则

102.配电装置内各组导体若依次是黄、绿、红三色时,则表示的相别为(A) A U、V、W B W、U、V C V、W、U

103.若cosφ=0.8、视在功率为100kVA时,则无功功率为 (C) A、20kvar B、80 kvar C、60kvar

104.电动机若采用Y—D起动时,其起动电流为全压起动的 (A) A、1/√3倍 B、1/3倍 C、3倍

105.对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于 (B) A、0.036MΩ B、0.22 MΩ C、0.5 MΩ

106 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? ABCD

1211(气雾式卤代烷灭火器) 二氧化碳 四氯化碳 干粉 107 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 50mA 108 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 10mA

109、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。B A : 10m 以内 B : 20m 以外 C : 30m 以外

16

110 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为( C) V 以下。 A : 220 B : 380 C : 500

111. 为降低波动负荷引起的电网电压变动和闪变,宜采取的措施是(ABD)。 A. 采用专用线路供电;

B. 与其他负荷共用配电线路时,降低配电线路阻抗;

C. 装设固定容量的并联电容器,进行容量固定的无功功率补偿;

D. 较大功率的冲击负荷或冲击性负荷群与对电压变动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电。 112. 从概念上讲,电压变动和闪变的关系是(BCD)。 A. 闪变就是电压变动;

B. 闪变是灯光照度不稳造成的视威;

C. 闪变是电压变动引起的,可由电压变动的特性来定量地评定闪变; D. 闪变不但取决于电压变动幅度,而且与电压变动频度有密切关系。 113. 有关直流电动机和交流电动机的效率,下列说法中正确的是(AC)。 A. 直流电动机的效率通常比交流电动机低

B. 与同一容量的交流电动机相比,直流电动机的效率要高2%~3%左右 C. 直流电动机的励磁是连续使用的,其通风冷却的电耗是不可忽视的 D. 与交流电动机相比直流电动机的励磁损耗和铜损比较小

114. 在装有避雷针、避雷线的构筑物上,严禁架设(BCD)未采取保护措施的设施。 A. 架空线;B. 通信线;C. 广播线;D. 低压线。

115、以下调速方法可以用于交流电动机的调速的有(ABD)。

A. 改变极对数; B. 改变转差率; C. 改变励磁电流; D. 改变供电电源频率。 116. 短路电流计算要算出的参数有(BCD)。 A.元件的额定电流 B.超瞬变短路电流有效值 C.短路冲击电流峰值 D.短路全电流最大有效值

117. 短路电流的热效应,应由(BC)组成。 A. 短路电流的全电流引起的热效应 B. 短路电流周期分量引起的热效应 C. 短路电流非周期分量引起的热效应 D. 短路电流的起始值引起的热效应

118、直流电动机如要实现反转需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性(A)。 A、保持不变 B、同时对调 C、变与不变均可

17

119、在( C )中,由于电枢电源很小,换向较容易,同时都不设换向极。 A、串励直流电机 B、直流测速电机

C、直流同服电机 D、交磁电机扩大机

120、变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放( A )。 A、低压绕组 B、高压绕组 C、中压绕组

121、修理变压器时,若保持额定电压不变,而一次绕组匝数比原来少了一些,则变压器的空载电流与原来相比( A )。

A、减少一些 B、增大一些 C、小于

122、三相异步电动机,若要稳定运行,则转差率应( C )临界转差率。 A、大于 B、等于 C 、小于

123、容量较小的交流接触器采用(B)装置,容量较大的采用(A)装置。 A、栅片灭弧 B、双断口触点灭弧 C、电动力灭弧

124、桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在( B)状态。 A、正转电动 B、反转电动 C、正转制动 D、反转制动 124 、在纯电容电路中,已知电压的最大值为U m :电流最大值为I m ,则电路的无功功率为( C )。 A、 UmIm B、 UmIm/ √ 2 C、UmIm/2 125 、真空断路器的触点常采取( D )。

A、桥式触头 B、指形触头 C、辫形触头 D、对接式触头 E、滚动式触头

126 、高压绝缘棒应( C )进行一次耐压试验,高压验电器应( B )进行一次耐压试验。 A、3个月 B、6个月 C、一年 D、三年

127 、三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的(A )。 A、 1/3 B、 1/ √3 C、 1/ √ 2 D、倍数不能确定 128、改变三相异步电动机转子旋转方向的方法B A、 改变三相异步电动机的接法方式 B、 改变定子绕组电流相序 C、 改变电源电压 D 、改变电源频率

129、一台三相四极的异步电动机,当电源频率为50Hz时,它的旋转磁场的速度应为C A、 750r/min B、 1000r/min C、 1500r/min D、 3000r/min

130、一台三相四极异步电动机,额定转差率是0.04,若电源频率是50Hz,则电动机的转速为B A、 1450r/min B、 1440r/min C、 960r/min D、 950r/min

131、三相异步电动机采用直接起动方式时,在空载时的起动电流与负载时的起动电流相比较,应为C A、 空载时小于负载时 B、 负载时小于空载时 C、 一样大 D、 无法确认

132、三相鼠笼式异步电动机采用起动补偿器起动 …… 此处隐藏:3458字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力基础与实务考试辅导习题g - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454705.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。