垃圾焚烧发电厂标准化设计 - 图文(8)
(13) 垂直交通
各楼梯内墙面均与突出梁或柱平齐(墙体可适当加厚),踏步为防滑地砖。 (14) 综合楼功能定位
综合楼主要功能分为两部分:办公区域和生活区域。
办公区域应满足如下功能要求:总经理(书记)办公室、副总经理办公室、综合办公室、财务室(套间)、政府驻厂代表办公室、档案室、电信间、大会议室及多功能厅、小会议室、库房、男女卫生间等。
生活区域应满足如下功能要求:餐厅(含厨房)、宿舍、活动室、洗衣房、男女卫生间、洗浴间及服务间等。 (15) 垃圾坑渗滤液导排
垃圾坑底部卸料大厅侧壁上应设渗滤液排出口,排出篦子可采用δ=12mm厚碳钢板,板上开洞,板洞建议采用φ50mm。渗沥液导排方案也可参照青岛或威海项目的方案。垃圾池篦子外侧设置排水沟,渗滤液收集井建议设置在紧贴垃圾池中间位置,渗滤液通过渗滤液排出泵加压后输送至渗滤液处理站调节池。
排水沟所在地坪标高与垃圾池底标高相同,可按宽400mm,起点沟深度250~300mm设计, 排水沟的坡度不小于1%,需设盖板,应采取聚脲或其它防渗材料的防渗防腐措施。
渗滤液收集井的储存量按至少1天的渗滤液产量设计,井内液位与渗滤液排出泵联锁,收集井采取聚脲或其它防渗材料的防渗防腐措施。
渗滤液选用HDPE管道输送,非接管道端采用法兰盖密封,应在输送管道直段每隔15米左右设1个冲洗水接口,在每个弯头处设一个冲洗水接口。 (16) 垃圾坑防渗、防腐
垃圾坑防渗、防腐做法,建议方案如下:
A 垃圾坑池底防水、防腐做法(从上至下,防水卷材施工前,四周先做1米高墙裙,使防水层严密无缝) ? 200mm厚C30混凝土一层;
? 最薄处80mm厚C40高分子纤维砼,并找坡1%; ? SBS卷材防水层4mm厚,四周翻边100mm高; ? 水泥砂浆找平层20mm厚;
33
? 现浇防水钢砼底板,抗渗等级P8; ? 1mm厚水泥基渗透结晶型涂膜层; ? 50mm厚C20细石混凝土保护层;
? 4mm厚SBS改性沥青卷材防水层(桩头部位用水泥基渗透结晶涂刷,留筋处包裹
遇水膨胀止水带); ? 100mm厚C15混凝土垫层; ? 素土夯实。
B 垃圾坑池壁防水、防腐做法(从里至外)
垃圾坑壁的防渗、防腐范围:靠近卸料平台要做到不低于卸料平台标高;其他3个侧面应与垃圾料斗平台高度一致。
? 1mm厚水泥基渗透结晶型涂膜层(坑底至料斗平台);
? 现浇防水钢砼侧壁,抗渗等级P8(以下为0.000m下部外壁做法); ? 1mm厚水泥基渗透结晶型涂料膜层;
? 刷两遍2mm厚聚氨酯防水涂料,中间加一层无纺布; ? 5mm厚聚乙烯泡沫塑料片保护层; ? 回填土。
(17) 地磅房不宜设置雨棚。
(18) 单体建筑物各子项的外立面设计与主厂房外立面风格一致。
(19) 办公楼、主 控楼参观通道各种门、主控楼与其它车间的通道门设置不同
权限。
(20) 垃圾坑顶部四周墙体为砌块,垃圾坑顶部为水泥复合板密封。 3.4 结构专业
(1) 根据建设场地的地质情况,合理确定建筑和结构所采用的形式。 (2) 锅炉运行层楼板支撑结构少增加建筑柱,应尽量利用锅炉钢柱。 (3) 在满足功能性、安全性、合理性的前提下,尽量考虑节省投资。 (4) 起重机轨道梁采用钢梁。
(5) 主控楼采用钢筋混凝土框架结构,楼板及屋盖采用现浇钢筋混凝土梁板 (6) 混凝土结构的环境类别:室内正常环境为一类;室内潮湿环境为二a类;地
面以下、与土和地下水直接接触的环境、露天环境(高架桥上部结构、烟囱外
34
壁)为二a类;垃圾池及渗沥液收集通道与渗沥液直接接触的部位,为化学腐蚀环境,腐蚀性等级为Ⅴ-C。 (7) 混凝土强度等级: ? 一类环境不低于C25; ? 二a及二b类环境不低于C30;
? Ⅴ-C类环境不低于C35,基础垫层采用C10;
? 防水混凝土不低于C30,抗渗等级P8,基础垫层采用C15。
(8) 钢筋强度等级:钢筋采用HPB300、HRB335或HRB400级热轧钢筋,当配
筋面积为强度计算控制时,应尽可能采用高强度等级的钢筋,以降低用钢量。 (9) 砌体材料:地下采用非粘土类烧结砖,强度等级不应低于MU15,水泥砂浆
砌筑,砂浆强度等级不应低于M10;
(10) 地上填充墙采用加气混凝土砌块,强度等级不应低于MU7.5,混合砂浆砌
筑,砂浆强度等级不应低于M7.5。
(11) 钢结构的钢材:选用Q235-B或Q345-B。焊条:E43、E50型,受力钢构件
均按照各有关建筑物的环境类别涂相应的防腐涂料。 (12) 钢结构的斜撑应充分考虑人行通道。 3.5 给水排水专业
(1) 河水净化系统反冲洗水回到系统前端,排泥水单独收集
(2) 垃圾运输通道的初期雨水进入渗滤液处理站处理,初期雨水的量按两年重现
期5分钟(以最远端雨水进入初期雨水池校核)的雨水量设计。 (3) 室外的生产给水管道与消防水管道单独设计。
(4) 消火栓管网在工房形成立体环状管网,保证消防用水的供给。
(5) 在综合水泵房内设置有生活水箱和生活变频供水装置。管网进水压力不小于
0.30MPa。
(6) 纯发电焚烧厂须设置两条除盐水生产线,一用一备,事故时同时运行。 (7) 垃圾卸料厅屋面、垃圾坑屋面、焚烧间屋面及烟气净化间屋面采用虹吸雨水
排水系统。
(8) 主厂房内管道材质选用原则: ? 虹吸雨水系统采用HDPE管,电镕焊接;
35
? 消防管道采用热镀锌焊接钢管,连接方式为丝扣或沟槽连接,与带法兰的阀门
用法兰连接;
? 污、废水排水管采用PVC-U排水管及管件,连接方式为粘接; ? 渗滤液管道采取HDPE管道;
? 重力流雨水系统采用焊接钢管,焊接连接; ? 除盐水泵出口至用水点的除盐水管道为不锈钢管。 (9) 室外管道材质选用原则:
? 生产生活给水、消防给水管管径≥DN50时采用HDPE钢骨架复合,管径 时采用钢涂塑复合钢管; ? 污、废水用HDPE双壁波纹管; ? 室外雨水管径 乙烯螺旋波纹管。 (10) 循环水冷却塔下蓄水池底部低点位置应考虑设置排污井。 (11) 渗沥液系统厌氧系统进水及循环管道应设置阀门,实现有效的系统隔绝, 便于检修及清除结垢。 3.6 通风和空调专业 (1) 对于综合楼,当其建筑面积超过1500平米且外观及内饰要求较高的,建议 采取VRV空调,建筑面积在1500平米及以下的采取单机空调。 (2) 中央控制室、电子设备间应按集中空调设计,MCC室考虑通风和空调。 (3) 垃圾吊车控制室设置正压送风及空调。 (4) 焚烧间一层排渣处考虑排风设施。 (5) 参观走廊考虑正压送风。 (6) 电梯间设置正压送风。 (7) 渗沥液通道考虑送排风,排气送入垃圾坑。通风管道尽量不穿房间。 (8) 应在焚烧间、烟气净化间、汽机间厂房底部外墙设置进风百叶窗,屋顶设置 自然通风器进行自然排风,以创造良好工作环境。 (9) 垃圾坑事故排烟应考虑其封闭,宜与除臭风系统联合考虑。 (10) 烟气净化间与锅炉间通风天窗的设计采取自然通风与机械通风相结合的方 式,正常时自然通风,特殊情况开启机械通风。 36 3.7 电气专业 (1) 引风机、一次风机等没有
…… 此处隐藏:2095字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音




