导读: 中册:建筑、结构专业 下册:水、暖、电、控专业 图纸内容 各专业初步设计的图纸应至少包含以下内容: 1 总图 (1)区域位置图 (2)总平面及竖向布置图 (3)人流、物流图 (4)围墙方案图 (5)室外综合管线布置

中册:建筑、结构专业 下册:水、暖、电、控专业

图纸内容

各专业初步设计的图纸应至少包含以下内容: 1 总图

(1)区域位置图 (2)总平面及竖向布置图 (3)人流、物流图 (4)围墙方案图 (5)室外综合管线布置图 (6)室外管沟布置图 2 工艺

(1)方块流程图 (2)燃烧图 (3)物料平衡图 (4)热量平衡图 (5)热力系统汽水平衡图 (6)P&ID管道图形符号 (7)各工艺系统P&ID

(8)主工房各层设备及管道布置图 (9)主工房设备及管道布置剖面图 (10)地磅房设备布置平面图 (11)油库、油泵房设备布置图 (12)室外工艺管道布置平面图 3 建筑

(1)建筑物及构筑物一览表 (2)主工房各层平面图 (3)主工房屋顶平面图 (4)主工房立面图

23

(5)主工房剖面图 (6)主工房防火分区平面示意图 (7)主工房剖面防火分区示意图 (8)烟囱平面及大样图 (9)烟囱立、剖面图 (10)高架桥平、立、剖面图 (11)110kV开关站平、立、剖面图 (12)地磅房平、立、剖面图 (13)油泵房平、立、剖面图 (14)综合水泵房平、立、剖面图 (15)循环水泵房平、立、剖面图

(16)废水处理车间各工房平、立、剖面图 (17)综合楼(办公楼、宿舍)平、立、剖面图 (18)门卫及传达室平、立、剖面图 4 结构

(1)主工房桩位平面布置图 (2)主厂房各区结构平面图 (3)主工房各区结构剖面图

(4)烟囱桩位及结构图 (5)高架桥桩位、承台及结构布置图 (6)110kV开关站基础及结构图 (7)地磅房结构图 (8)油泵房基础及结构图

(9)综合水泵房(及水池)结构图 (10)循环水泵房结构图

(11)废水处理车间各工房及构筑物结构图 (12)综合楼结构图 (13)门卫及传达室结构图 5 给排水(给排水及废水处理)

24

(1)厂区水量平衡图 (2)厂区给水及循环水系统原理图

(3)河水净化处理P&ID图 (4)渗沥液处理工艺P&ID (5)除盐水制备系统P&ID图 (6)室外给排水管道平面图 (7)主工房各层消防给水平面图 (8)除盐水站设备布置平面图 (9)综合水泵房设备布置平面图 (10)循环水泵房设备布置平面图 (11)渗沥液处理站布置平面图 (12)综合楼消防给水平面图 6 暖通

(1)主工房各层空调通风平面图 (2)主工房屋顶通风平面图 (3) 综合楼通风空调平面图 7 电气

(1)电气主接线方案 (至少2个,推荐1个) (2)厂用电原理接线图 (3)发电机小间平剖面图 (4)110kV(35kV)开关站设备布置平剖面图 (5)主厂房变配电间设备布置平面图 (6)主厂房照明平面图

(7)主工房电缆通道图 (8)室外电缆沟平面图

(9)室外照明平面图 (10)发电机变压器继电保护配置图 (11)220V直流系统图 (12)ECS计算机监控系统方案图

25

(13)综合水泵房电气平面图 (14)综合水泵房电气系统图 (15)循环水泵房电气平面图 (16)循环水泵房电气系统图 (17)渗沥液处理站电气系统图 (18)渗沥液处理站电气平面图 (19)综合楼电气系统图 (20)综合楼电气平面图 (21)门卫及传达室电气图 8 自控及电信

(1)计算机控制系统图

(2)中央控制室、电子设备间布置图 (3)自控、电信室外管线走向图 (4)综合布线系统图 (5)火灾自动报警系统图

(6)主工房火灾自动报警系统各层平面布置图

26

3 专业设计原则

3.1 总图专业

(1) 考虑到当前对垃圾焚烧工程形象的要求,焚烧厂总平面布置方案除满足功能

要求外,还应对厂前区进行重点规划,使之有良好的绿化景观效果。 (2) 场内标高应考虑总的挖方量与填方量的平衡以及雨水的排放方式。 (3) 垃圾车通行的主干道考虑沥青混凝土面层,其它道路为水泥混凝土面层。 (4) 在初步设计阶段,应提供厂区围墙方案,并给出室外综合管线布置图及室外

管沟布置图。

(5) 绿化及景观应由专业设计院或设计公司进行详细设计,景观设计应结合外立

面设计效果。

(6) 人流入口的通道宽度设置不宜大于8m。 3.2 环卫动力专业

(1) 卸料门建议采用盖板式,详细论证见后文。当垃圾输送车为18t集装箱垃圾

运输车及以下车型时,卸料大厅宽度(轴线距离)按≤33米设计。

(2) 垃圾坑宽度:日处理垃圾量2000t及以上,建议垃圾池宽度≥27m;日处理

垃圾量500~2000t,垃圾池宽度可按约24m设计。日处理垃圾量500t及以下的,垃圾池宽度可按约21m设计。

(3) 日进炉垃圾量不大于2000t时,设2台半自动垃圾抓斗起重机,抓斗、钢丝

绳、抓斗电缆及电气元件根据具体情况设置备用数量。

(4) 垃圾抓斗起重机建议抓斗国产,规模不小于1000t/d的焚烧厂宜采用进口垃

圾吊起重机;规模小于1000t/d的焚烧厂可考虑采用国产垃圾吊起重机。 (5) 垃圾抓斗起重机大车轨顶标高应不小于下列数值:给料斗进料口标高+0.5m

+抓斗极限最高位置时闭合抓斗最低点与规定的距离。

(6) 若工程规模为3条及以上焚烧线,垃圾抓斗控制室可以布置在料斗对面卸料

平台一侧,控制室设置1个(垃圾坑不分坑时)。如果需要考虑减少参观走廊长度,有利于防臭,也可以布置在料斗侧面。2条焚烧线垃圾抓斗控制室布置在料斗侧面。

(7) 一次风机、二次风机(或烟气再循环风机)、引风机变频运行;炉墙冷却风

机工频运行,也可采用一次风作为炉墙冷却风。

27

…… 此处隐藏:408字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
垃圾焚烧发电厂标准化设计 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454613.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)