云南省世博工程总承包有限公司

5.11电梯导轨架安装垂直度允许偏差

架设高度(m) 垂直度公差值(mm) ≤70 架设总高1/1000 70~150 70 150~200 100 5.12梯笼内乘人或载货时,应使荷载均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。现场各种货物单一装置量如下表: 序号 1 2 3 4 5

名称 施工人员 陶粒砌块 水泥 黄砂 石子 装载量 24(人) 150(块) 40(袋/50kg) 1.2m3 1. m3 序号 6 7 8 9 10 物品名称 混凝土 装载量 0.8m3 六. 基础设计及荷载计算

根据楼层总高和施工需要,外用电梯基础应能承受作业最不利条件下的全部荷载,且地下室结构顶板的承载力不得小于基础对顶板的最大压力。

参考说明书上的基础尺寸,人货电梯基础尺寸为3800×4400×300,配筋为双层双向钢筋网:钢筋直径14mm,间距200mm。

- 6 -

云南省世博工程总承包有限公司

6.1 人货电梯基础技术要求

1、 双层双向钢筋网:钢筋直径14mm,间距200mm。 2、根据所选的附架墙型号L取L=3600mm。 3、基础座或基础埋件全部埋入混凝土基础内。 4、基础有良好的排水措施,要有防水侵措施。

5、混凝土标号C30,基础达到设计标号80%以上方可进入施工电梯安装程序。 6.2基础设计

外用电梯全部荷载G=(吊笼自重+外笼自重+导轨架自重+对重重量+载重量)。 基础承载P计算(考虑重载、自重误差及风载对基础的影响,取系数N=2) P=G×N=G ×2(kg)

因为: 1kg=9.8N=0.0098 KN;所以:P=G×2×0.0098KN=G×0.0196KN 所有高

P=G×0.02KN 层人货电梯安装最大高度为100米,

吊笼自重: 2×2300=4600kg 外笼自重: 1480kg

导轨架重: 总高100m,共67节,δ4.5每节重180kg共67节(含转换节) 总重: 67×180=12060kg 对重自重: 2200kg 载重量: 2000×2=4000kg

P1=G×0.02=(2×2300+1480+67×180+2×2000+2200)×0.02=24340Kg×0.02=486.8kN 根据施工电梯基础要求,混凝土基础要求承受压力不得小于0.2Mpa;

- 7 -

云南省世博工程总承包有限公司

基础尺寸:3800*4400*300mm(内配Φ14@200钢筋),钢筋混凝土容重为25KN/m3,P2=25×(3.8×4.4×0.3)=125.4KN; C30砼抗压强度设计值fc=14.3N/mm2; C30砼抗拉强度设计值ft=1.43N/mm2.

根据建筑地基基础设计规范(GB5007-2002)第5.2,对基础进行承载力验算。 1, 轴心荷载作用时:

Pk=(Fk+Gk)/A

其中Pk------基础地面平均压力值

Fk-----上部结构传至基础顶面 竖向力值 Gk-----基础自重和基础上的土重 A-------基础底面面积 Pk=(FK+GK)/A

=(486.8+1.2×125.4)/(4.4×3.8)=38.1KN/m2≤fa=143KN/m2,故满足要求! 2、抗冲切承载力验算:

- 8 -

云南省世博工程总承包有限公司

应满足如下计算要求 Ft≤0.7×ftβh×am×h0

ft-------混凝土轴心抗拉强度设计值; h0------基础冲切破坏锥体的有效高度;

am------冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=(at+ab)/2=915mm

at-------冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长;取at=650mm

ab------冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;取

ab=650+(2×265)=1180mm

Pj=扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基础组合时的地基单位面积净反力;Pj=(486.8+1.2×125.4)/(4.4×3.8)=38.1KN/m2

A1-----冲切验算时取用的部分基底面积;取值=4.4×1.275=5.61m2

Ft--------相应于荷载效应基本组合时作用在A1上的地基土净反力设计值。按Ft=Pj×A1=38.1×5.61=213.8KN。

- 9 -

云南省世博工程总承包有限公司

h0--------验算冲切面的有效高度,取两个钢筋方向的截面有效高度的平均值。取h0=300-35=265mm。

ft--------轴心抗压强度,C30为1.43Mpa。

βh-------截面高度影响系数,截面高度小于800mm,取1.0. Ft≤0.7×ftβh×am×h0=242.72KN。 满足要求!

3、基础底部配筋验算

属于轴心抗压,在基础底部两个方向的弯矩。 M1=(Pj/24)×(a-a’)×(2b+b’) a------基础底板长边尺寸,a=4.4m b------基础底板短边尺寸,b=3.8m

a’、b’------相应的柱截面尺寸,a’=b’=0.65m。

M1=(38.1/24)×(4.4-0.65)2×(2×3.8+0.65)=184.2KNm 底板配筋计算:

As=M/(0.9fyho)=184.2×1000000/(0.9×300×265)=2574mm2 实际配筋φ14@200,As=24×3.14×72=3694mm2 短边方向比长边受力情况好。

实际结果大于设计计算结果,满足安全要求!

4、基础下首层板复核

非室内首层地下室顶板均布活荷载设计标准值为20KN/m2(设计已考虑建筑覆土及消防车荷载要求),恒荷载为60KN/m2;此处楼板承载力为60+20=80KN/m2即每平方米的设

- 10 -

…… 此处隐藏:608字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
人货电梯安装、拆卸施工方案 2剖析(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453167.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。