教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

DMP5102B(带防越级跳闸功能) - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2025-09-13
导读: 键可将定值调整至115.2,而按“复位”键可将定值调整为115.0。 (3)当定值粗调设置为ON时,则定值属于粗调方式,当定值显示小于100.0时,如假设为87.88时,粗调每次相当于增减1.00,即按一次“移位”键可将定值调

键可将定值调整至115.2,而按“复位”键可将定值调整为115.0。

(3)当定值粗调设置为ON时,则定值属于粗调方式,当定值显示小于100.0时,如假设为87.88时,粗调每次相当于增减1.00,即按一次“移位”键可将定值调整至88.88,而按“复位”键可将定值调整为86.88;当定值显示大于等于100.0时,如假设为115.1,精调每次相当于增减10.0,即按一次“移位”键可将定值调整至125.1,而按“复位”键可将定值调整为105.1。 具体整定菜单如下:

1.所有保护定值均可在定值范围内根据需要修改,以速断保护为例:啊

速断保护 跳闸 速断定值 20.00 A 保护延时 0.00S 低压闭锁 OFF 2.总体设置

相电压 ON 三相电流 OFF 额定电流 5.00 A 额定电压 100.0V 3.变比设置

方向投退 OFF 低压定值 30.00V 退出 退出 CT变比:指保护安装的电流互感器变比,如500/5的互感器CT变比应设为100。 PT变比:指电压等级,如6kV应设为0.06。

PT变比 0.06 CT变比 100.0 退出 4.PT断线投退 ON/OFF 5.装置类型

装置类型:井下

6.定值粗调 ON/OFF

22

DMP5102B矿用智能保护器说明书

6.3.4厂家参数设置菜单操作说明 1) 实时开出菜单:

实时开出 精度系数 在实时开出中,可进行传动试验。

模式 就地 PSTART 0 OUT1 0 OUT3 0 OUT2 0 OUT4 0 传动试验 OFF 退出 如需要进行传动试验,首先将“传动试验”投退 改为“ON”, 移动光标位置到需要进行传动的出口,按两次“确认”键,将出口从0变为1,该出口开出,之后再按“确认”键,出口还原为0,出口返回。再按“确认”键,则可移动光标进行下一步操作。

注:“传动试验”投退 改为“ON”时,所有的保护跳闸指示灯都亮,以提示操作人员,此时可进行传动实验,但保护不能跳闸;做完传动试验后,必须将“传动试验”投退 改为“OFF”,按“复位”按键将所有的保护跳闸指示灯熄灭,此时保护才能正常跳闸,装置才能提供可靠的保护功能。 2)精度系数

厂家参数设置菜单主要用于对交流采样的精度进行校准,范围为0.01—500.0,此菜单为厂家使用,装置在出厂前已调整好,请用户不要随意调整此菜单内容,以免影响保护性能!

Ia = 0.00A 系数 125.0 Ib = 0.00A 系数 125.0 Ic = 0.00A 系数 125.00 Iam= 0.00A 系数 9.50 更改此系数方法同定值整定。整定步长取保护设置中步长。 6.3.5漏电试验菜单操作说明

做漏电试验时必须从第一级主菜单进入漏电试验菜单,而且必须先将“漏

23

电试验”设置为ON,再将“漏电启动”设置为ON,此时漏电保护才能可靠启动。且启动一次之后必须重新按照上述步骤才能进行下一次的漏电试验操作。

漏电试验 ON/OFF 漏电启动 ON/OFF 退出

七.保养及维护

7.1 注意事项

? 保护器应在规定的工作条件下使用;

? 保护器正常使用时,外壳及液晶模块应可靠接地; ? 保护器的接线端子应固定牢固,禁止带电插拔接线端子; ? 保护器投入运行前,应核实保护定值及其他需设置的参数; ? 保护器检修时不得更改产品元器件型式、规格和参数;

7.2 故障排除

保护器常见故障原因分析及排除方法见下表:

序号 故障现象 原因分析 排除方法 1. 检查保护器电源回路、高压开关的电源接线及熔断器; 1.保护器无工作电源; 2.保护器与液晶模块的连液晶模块 2. 检查保护器与液晶模块连接线有无断线、松动及插头固定是否牢固; 3. 进行漏电保护试验,若保护不能正确跳1 接线故障; 无显示 3.保护器电源模块故障。 闸则说明检查保护器电源模块已经损坏,请4.液晶模块损坏 更换保护器。 4.以上措施均未解决问题则更换备用液晶模块。 2

液晶模块 保护器与液晶模块的连接24

检查保护器与液晶模块连接线有无断线、松DMP5102B矿用智能保护器说明书

显示“无数据输入” 线故障 动及插头固定是否牢固; 1. 保护器与液晶模块的显示花屏、闪连接线故障; 2. 液晶模块外壳接地不好。 1. 检查连接线是否牢靠; 2.检查液晶模块接地是否可靠,如不可靠则使其可靠接地。 3.若以上正常,则更换备用的液晶显示器。 1. 开关机构没有反应:检查开关的操作电3 烁 1. 开关未能合闸成功; 源、操作机构合闸执行回路; 合闸操作后,2.开关辅助接点或者接线2. 开关能合上:检查操作机构的辅助接点是否正确闭合; 3.查看保护器中的实时数据,如此开入采集正常,则可断定为指示灯故障,请更换液晶模块; 1. 就地传动出口,用万用表测量继电器接点是否动作,若出口正常,则检查开关的控保护器工作在保护器显示参数正常的正常的情况制回路、出口继电器和分合闸按钮等; 2. 检查、检修开关的操作机构。 3.若合闸按钮按下去开关无反应,则可查看开关的失压线圈是否正常工作,若未正常工作则需按下开关的复归按钮进行一下复归。 1. 保护器与光传输接口通道“通讯指的通信中断; 1.检查对应的光传输接口是否工作正常。 2.检查主机的工作状况是否正常 3.则检查保护器到光接口的巍峨光缆是否断裂。 1、 检查光传输接口、保护主机工作是否正装置就地保保护器双网与主机通信均常; 护灯点亮 中断,保护处于就地状态。 4 装置“合闸”松动,保护器未采到此开指示灯不亮 入; 3.指示灯故障。 4 下不能分、合闸操作 情况下,出现不能分、合闸故障。 5 示灯不”亮 2.光传输接口与主机通信中断。 6 2、 检查光缆是否断裂。 如上述方法均不能排除故障,请直接与我公司联系。

25

7.3 其它事项

7.3.1 保养与维修

1) 定期检查各部件的安装是否松脱,连接线是否断线开焊; 2) 日常应保持监视器透明显示窗的洁净;

3) 系统实时自检,若有故障报警请及时根据提示信息进行检修;

4) 故障时,应按电路原理分析、判断原因和故障位置,有故障的印刷电路板维修时应避免带电插拔电路板或带电焊接;

5) 一般情况下,不允许在井下维修本产品,应带回地面由专业人员维修; 6) 检修时不得改变本安电路和本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号等;

7) 更换以同型号产品为原则,可与本公司联系。 7.3.2 运输与储存

1) 设备运输方式应符合合同规定。

2) 设备不得与有毒、腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。 3) 搬运时应轻装轻卸,严禁抛扔、撞击。 4) 运输过程中不得雨淋、受潮、曝晒。 5) 贮运环境条件

a) 环境温度:-40℃~+60℃; b) 相对湿度:不大于95%; c) 大气压力:80kPa~106kPa。

6) 设备应储存在阴凉、干燥、通风的库房内,严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源,注意防火。

7) 设备不得与有毒、腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库储存。 7.3.3 装箱清单

1) 设备1套(保护器、液晶、连接线、航空插头及零序互感器)

26

…… 此处隐藏:1038字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
DMP5102B(带防越级跳闸功能) - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452854.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)