DMP5102B矿用智能保护器说明书

3) 过流保护(长延时短路保护):根据设定的电流定值和延时,故障时延时跳闸。

4) 反时限过电流保护(过载保护):对变压器、电机或其它负载在其出现过载时,施行反时限保护。反时限曲线可根据实际的负荷特性决定。

5) 漏电保护:检测电缆对地漏电。根据3U0、3I0和零序功率方向等判别接地状况。根据定值实现接地告警或接地跳闸。

6) 失压延时:当电网短时间失压时,本装置能正常工作至少3秒钟时间,有效的解决了以往因电网失电保护即不能正常工作的缺点。

7) 低压保护(欠压保护):根据失压定值及失压时限判别,在系统失压时发出告警或直接跳闸。

8) 过压保护:根据过电压定值及过电压判别时限,在系统过电压时发出告警或直接跳闸。

9) 绝缘/回路监视保护:对双屏蔽电缆的回路电阻、绝缘电阻进行监视,在被监测电阻值超过设定的范围时保护动作跳闸。

10)非电量保护:装置可采集瓦斯、风电闭锁信号,并发出告警信号或直接跳闸。

4.2主要监控功能

1) 可显示或送出下列数据量: Uab、Ubc、Uca、3U0、Ia、Ic、3I0等测量

值。

2) 测量并显示开关量状态。

3) 与保护主机进行对时。保证装置的时间和实时时钟的一致。 4)对每次保护动作的原因作为事件进行记录存储。

5)就地通过LCD液晶对定值进行查看及修改操作,也可以查看事件记录等信息。

6)就地实现出口传动功能。

7

五.保护原理及整定说明

5.1 保护逻辑

5.1.1速断保护(瞬时短路保护)

速断保护投入ON Ia≥Iset Ib≥IsetIc≥Iset ≥1动作显示及远传&≥1Tset跳闸事件记录 低电压闭锁投入ONUab ≤UsetUbc ≤UsetUca≤Uset≥1& 方向保护投入ON正方向母线 断线&≥1Iset:速断整定值,Uset:低电压整定值,Tset:时间定值 5.1.2 限时速断保护(短延时短路保护)

限时速断保护投入ON Ia≥Iset Ib≥Iset≥1动作显示及远传 Ic≥Iset低电压闭锁投入ONUab≤UsetUbc≤UsetUca≤Uset方向保护投入ON&≥1Tset跳闸事件记录 &≥1正方向&断线≥1 母线 Iset:限时速断整定值, Uset:低电压整定值, Tset:时间整定值

8

DMP5102B矿用智能保护器说明书

5.1.3过流保护(长延时短路保护)

过流保护投入ON I≥ Ise I≥ IseI≥ Ise 低电压 闭锁投入Ua≤ UseUb≤ Use≥≥≥动作显示及远

Tse跳事件记

& & Uc≤ Use方向保护投入ON 正方断& ≥母Iset:定时限过流整定值, Uset:低电压整定值, Tset:时间整定值 5.1.4方向元件

速断、限时速断、过流均有方向元件,并可分别投退。

? 正常运行时,方向元件采用90接线方式,最大灵敏角45,动作区180;

000? 当线电压Uab、Ubc、Uca均小于10V时,电压取故障前2个周波的记忆电

压,并且记忆电压开放时间为20ms。 方向元件动作示意图如下: 备注: 9

IA (IB,IC)

动作区间 45O UBC (UCA,UAB)

0901)正常运行时,方向元件采用接线方式,最大灵敏角45°,动作区180°;

当线电压Uab、Ubc、Uca均小于10V时,电压取故障前2个周波的记忆电压,并且记忆电压开放时间为20ms。 5.1.5反时限过电流保护(过载保护) 反时限过流保护包括以下三种选择:一般反时限、非常反时限、极端反时限,用户可根据实际情况选择一种投入。 一般反时限过流投入ON 0.14Tsett≥(I/Iset) -10.02&动作显示及远传 非常反时限过流投入ONt ≥ 13.5Tset(I/Iset)-1&&≥跳闸事件记录极端反时限过流投入ON80Tsett≥2 (I/Iset) -1Iset:反时限过流整定值,Tset:反时限时间常数 对反时限过流保护,当电流大于反时限过流整定值时开始计时。 5.1.6漏电流保护 漏电流保护投入 I0>Iset动作显示及远传&U0>Uset&Tset跳闸零序有功方向投入 &≥事件记录≥ 有功方向满足 零序无功方向投入 & 无功方向满足零序方向退出≥ 10

DMP5102B矿用智能保护器说明书

5.1.7三段式低压保护

下面以三段中的I段发出逻辑图,其他两段同I段。 低电压保护投入

开关合位Uab

下面以三段中的I段发出逻辑图,其他两段同I段。 过电压保护投入 开关合位 Uset:过压定值 Tset:时间整定值

动作显示及远传Uab>Uset≥Ubc>Uset&T跳闸/告警事件记录5.1.9零序过压保护 过电压保护投入 3U0>Uset动作显示及远传&Tset跳闸/告警开关合位事件记录

Uset:过压定值 Tset:时间整定值

11

DMP5102B(带防越级跳闸功能) - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452854.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)