型号定义
型号为DMP5102B,配置有液晶、主板、电源板、采集板。
DMP 5 102 B保护装置线路保护序列号产品名称
图1 防越级跳闸系统示意图
2
DMP5102B矿用智能保护器说明书
二.性能、特点
(1)高端的硬件平台:装置基于先进的32位数字信号处理(DSP)和超大规模现场可编程逻辑(FPGA)技术,具有处理速度快、运行稳定、可靠的优点。
(2)高速、可靠的矿用光纤纵差保护:采用同步法识别TA饱和,有效杜绝TA饱和引起的保护误动;针对煤矿井下电缆电容电流大,对差动保护造成的不良影响,引入了电容电流补偿技术,进一步提高了差动保护的可靠性。
(3)测量精度高:装置采用16位A/D,每周波256点采样,并且使用了频率跟踪采样技术,测量精度优异,大大提高了保护的准确性和可靠性
(4)高速光纤通讯接口:采用原装进口高速光纤收发器,通讯速度快、误码率低,确保了矿用光纤纵差保护的可靠性。保护器有两对完全独立的光纤收发器和双重化的光纤网通讯,实现了保护的双重化。
(5)优异的抗干扰性能:装置所有的接口均采用光电隔离芯片进行隔离,并且设计有浪涌保护器,装置电磁兼容性能达到国标规定的最高等级要求,确保装置可以在各种干扰严重的现场稳定运行。
(6)高可靠性开关电源:开关电源模块,宽电压输入的供电方式,正常工作电源由电压互感器(TV)引入,电源模块同时采用带有失压延时功能,可以保证保护器在短时失电时能正常出口并记录故障信息。
(7)支持在线调试:保护器有一个专用RJ11调试串口,可以使用支持现场在线调试。
(8)友好的人机交互功能:显示模块是基于CPU+CPLD开发的人机界面,提供128X64的宽温液晶(液晶的背光节电设计)。显示模件可用于设备的人机交互, 完成键盘处理、液晶显示等功能。人机界面清晰易懂,同时还配置了丰富的灯光指示信息使本装置的运行信息更为直观。实时显示保护器数据监测、保护整定功能,同时提供9个LED灯显示保护运行情况。具体定义如下图所示:
3
就地保护电流保护电压保护漏电保护绝缘监测运行开关位置通道1通道2
图2 运行灯功能定义
其中:
运行灯: 为红绿灯。保护装置正常运行,且A、B网通讯正常时,灯为绿色,当保护运 行不正常(如定值出错等),或者A、B网通讯出错时,灯为红色。 合位灯: 为红灯。开关处于合位时,灯为红色。否则灯灭。
通道1通讯灯: 为绿灯。当A网上下行通讯正常时,灯为绿色,否则灯灭。 通道2通讯灯: 为绿灯。当B网上下行通讯正常时,灯为绿色,否则灯灭。
就地保护灯:为红灯。当A、B网光纤通讯均出错时,保护切换为就地保护,灯为红色,否则灯灭。
电流保护灯:当速断、限时速断、过流、反时限、负序过流动作时,点该灯。保护动作返回,复归操作后灯灭。
电压保护灯:当过压1,2,3段、低压保护1,2,3段或零序过压保护动作时,点该灯。保护动作返回,复归操作后灯灭。
漏电流保护:当漏电流保护动作时,点该灯。保护动作返回,复归操作后灯灭。 绝缘监测灯:当绝缘监视保护动作时,点该灯。保护动作返回,复归操作后灯灭。
三.技术参数
3.1 电气参数
交流电压 100V 频 率 50HZ 额定功率 15W 工作电源电压 100V 电源允许范围 60%~120%
4
DMP5102B矿用智能保护器说明书
3.2 使用环境条件
正常工作温度: -20℃~+55℃ 相对湿度 5%~95% 大气压力 86~106kPa 贮存、运输温度 -25℃~+70℃
3.3 输出接点容量
跳闸接点容量:允许长期通过电流8A,切断电流0.3A
3.4 产品型式
DMP5102B矿用智能保护器防爆型式为[Exib]I
3.5功率消耗
交流电流测量回路 IN=5A 交流电压测量回路 U=UN
每相不大于1.0VA 每相不大于0.5VA
工作电源回路 正常工作 不大于20W 保护动作 不大于30W
3.6过载能力
交流电流测量回路 2倍额定电流 连续工作 10倍额定电流 允许10S 40倍额定电流 允许1S 交流电压测量回路 1.3倍额定电压 连续工作 工作电源回路 80%—110%额定电压 连续工作
3.7光纤接口技术指标
通讯距离:20km 光纤波长:1310nm
3.8测量误差
测量电流电压 不大于±0.3%
5
保护电流 不大于±3%
3.9抗干扰性能
①承受静电放电干扰能力
产品能承受GB/T 14598.14-1998中规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰。
②承受快速瞬变干扰能力
产品能承受GB/T 14598.10-2007第4章规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰。
③浪涌(冲击) 抗扰度试验
产品能承受GB/T 17626.5-1999 标准规定的Ⅲ级浪涌冲击抗扰度试验。
3.10绝缘耐压性能
交流输入对地:大于100兆欧 直流输入对地:大于100兆欧 信号及输出触点对地:大于100兆欧 开入回路对地:大于100兆欧 能承受2KV/1min的工频耐压
3.11机械性能
①能承受GB/T 7261中16.3规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验 ②能承受GB/T 7261中17.5规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验 ③能承受GB/T 7261中第18章规定的严酷等级为I级的碰撞试验
四.主要功能
4.1主要保护功能
1) 速断保护(瞬时短路保护):根据设定的瞬时过电流定值,故障时无时限跳闸。
2) 限时速断保护(短延时短路保护):根据设定的电流定值和延时,故障时延时跳闸。
6
…… 此处隐藏:421字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音