第4章 硬件结构及安装

101.6179.0 图 4.3-2 PCS-974A-G机箱屏面开孔图

PCS-974FG-G采用全封闭8U标准机箱,嵌入式安装于屏上。机箱结构(单位mm)

和屏面开孔尺寸(单位mm)分别见图4.3-3和图4.3-4。

图 4.3-3 PCS-974FG-G机箱结构图

20南京南瑞继保电气有限公司

第4章 硬件结构及安装

图 4.3-4 PCS-974FG-G机箱屏面开孔图

注意:安装时必须在屏柜或开关柜内开孔位置的上下留有足够的空间用于装置散热。

4.3.2 接地说明

高压装置的切换操作可以在控制电缆中产生暂态过电压。电气安装处的装置或回路由

于电磁干扰的存在而在其中感应出干扰电流。所有这些都可能干扰电子设备的正常运行。

另一方面,运行中的电子设备能够发出可能影响其他电子设备的正常运行干扰电磁场。 为了尽可能减小这些影响,必须遵守一些关于接地、配线和屏蔽的标准。

注意:所有这些标准中预防措施只有在总体接地可靠的情况下才起作用。

4.3.3 装置接地端子

本装置在后面板的电源模块(PWR)上有一个接地端子,可以通过扁平铜绞线接地。接地时,要使得接地用扁平铜绞线尽可能短。装置只能一点接地,从装置到装置的接地端子连接成环路是不允许的。

当电源模块(PWR)可靠紧密地插入装置机箱时,该接地端子和装置机箱金属外壳相连接。装置的其它一些接线端子排上也有接地标示,所有这些有接地标示的端子在装置内

南京南瑞继保电气有限公司

21

第4章 硬件结构及安装

部已经和装置机箱连接。因此,整个装置只需要通过电源模块(PWR)上的接地端子来接地。

图 4.3-5 装置接地端子

4.3.4 装置通信接地

使用以太网通信时,如果采用RJ-45接口,通信线必须使用带屏蔽的标准五类线,压接水晶头时网线顺序必须按照标准;如果采用光纤接口,当连接或断开光纤时,应插拔连接器,不能拉扯、扭曲或弯曲光缆。不可察觉的损害可能会增加光纤的衰减从而导致通信异常。

当装置与通信设备之间使用RS-485接口进行通信,要仔细确认电缆连接完好,推荐使用带屏蔽双绞线。通信接线要求:屏蔽层单端接地,一对双绞线差分对时,另一对双绞线接信号地。

4.4 装置硬件配置及端子定义

22南京南瑞继保电气有限公司

第4章 硬件结构及安装

01NR1102D以太网口1以太网Ia1以太网Ib1Ic1Ia2Ib2Ic2Ua1IRIG-B+IRIG-B-485-3地大地打印RX打印TX打印地01020304050607印时钟同步打Ub1Uc1Ua2Ub2Uc2010305070911131517192123Ia1'Ib1'Ic1'Ia2'Ib2'Ic2'Ua1'Ub1'Uc1'Ua2'Ub2'Uc2'02040608101214161820222402NR1161A0304NR1401-6I6U0506NR1571A跳闸方式跳闸方式0201输入2+输入1+07NR1571A跳闸方式跳闸方式0201输入2+输入1+08NR1533A02复归01冷控失03电开入跳闸方式跳闸非电量2跳闸方式跳闸方式跳闸跳闸方式04030403输入3+输入延时跳闸04输入4+输入3+输入输入4+跳闸方式跳闸方式0605输入6+输入5+跳闸输出跳闸输出08071-1+跳闸方式跳闸方式0605输入6+输入5+跳闸输出跳闸输出以太网口2以太网口1TJ1-081+07TJ跳闸输出跳闸输出跳闸输出跳闸输出10091100912-2+2-2+跳闸输出跳闸输出12113-3+中非电量2央输非电量306延时跳闸05信入延时跳闸开入号非电量3非电量408延时跳闸07开入公共冷控101214非电量409开入冷控失电11以太网口2TJ3-12跳闸输出跳闸输出跳闸输出14141324-4-4+跳闸输出跳闸输出16155-5+跳闸输出跳闸输出18176-6+跳闸输出跳闸输出20197-7+跳闸输出跳闸输出113+TJ失电跳闸输出132非电量24+延时跳闸非电量3非电量213延时跳闸非电量3远重方动TJ跳闸输出3跳闸输出186-6+跳闸输出跳闸输出跳闸输出跳闸输出16155-5+17TJ延时跳闸16延时跳闸15信输号出3非电量418非电量417公共冷控失电非电量22022公共192123电源+2527电源-29事件电记源录TJ7-207+19TJ跳闸输出跳闸输出跳闸输出跳闸输出22214222148-8+8-8+跳闸输出跳闸输出24239-9+跳闸输出跳闸输出TJ9-249+23TJ延时跳闸24跳闸输出跳闸输出跳闸输出跳闸输出26255非电量3262625510-10+10-10+延时跳闸电源监视-电源-2830电源监视电源电源监27+监视视-电源+29电源电源-2830电源监视电源27+监视非电量428电源+29电源公共30MON09NR1533A本体02重瓦斯复归01有载本体重瓦0403重瓦斯斯开入DSP10NR1533A压力突变02跳闸复归01AI11NR1533A有载油位02异常复归01AI12NR1502A(110V/220V)0打印对时20投检修复归态40非全相失灵启保护投动投入6入0非电量远控投延时保入8护投入1开入9开入100开入12公共+IO13NR1547A010305070911131517192123252729非全相1时限1+非全相1时限2+非全相2时限1+非全相2时限2+失灵启动1时限1+失灵启动1时限2+失灵启动2时限1+失灵启动2时限2+冷控失电延时跳闸+非电量2延时动作+非电量3延时动作+非全相2时限3+非全相2时限4+未定义+IO15NR1548B020406081012141618202224262830失灵启动信号1-失灵启动信号2-未定义1-1-未定义1-2-未定义2-1-未定义2-2-未定义3-1-未定义3-2-失灵启动信号3-信号复归-未定义(常闭)-未定义(常闭)-跳闸信号-IOP1NR1301A01030507091113151719212325272914NR1571A010305070911131517192123252729跳闸方式跳闸方式0201输入2+输入1+本体轻瓦压力突变有载油位0403油温高0403斯跳闸开入异常开入中中中央输有载轻瓦央输绕组温度央输有载重瓦本体轻瓦油温高绕组060506050605信入斯信入高信入温度过高斯开入斯开入开入号号号绕组温度本体油位有载轻瓦绕组温度压力释放08070807非电量160807过高开入异常斯开入高开入公共本体重瓦斯有载重瓦斯101214压力释放09开入本体重瓦11斯有载重瓦13斯公共10本体油位09异常开入公共10非电量1609开入压力突变压力突变1211跳闸跳闸有载油位有载油位1211异常异常油温高14油温高1312141618202224262830开入11本体轻瓦本体轻瓦1413斯斯远重方动有载轻瓦绕组绕组温度有载轻瓦16151615信输斯温度过高过高斯号出本体油位本体油位压力释放18压力释放171817异常异常公共本体重瓦斯有载重瓦斯202224电源+公共192123公共20公共192123电源+远重远重方动绕组温度方动绕组温度1615信输高信输高号出号出非电量1618非电量1617公共20公共192123电源+开入14公共-开入13开入16开入15压力突变22跳闸有载油位22异常油温高24开入18开入17绕组26温度过高压力释放28公共30本体轻瓦24斯事件电有载轻瓦2526记源斯录本体油位2728异常29公共30开入20开入19x变压器保护动作接点三相不一致事件电绕组温度2526记源高录27非电量1628公共30事件电发变组动25记源作接点录断路器合27闸位置29电源-电源-29电源-未定义+020406081012141618202224262830非全相1时限1-非全相1时限2-非全相2时限1-非全相2时限2-失灵启动1时限1-失灵启动1时限2-失灵启动2时限1-失灵启动2时限2-冷控失电延时跳闸-非电量2延时动作-非电量3延时动作-非全相2时限3-非全相2时限4-未定义-失灵启动信号1+失灵启跳闸方式跳闸方式跳闸0403动信号输入4+输入3+输入2+跳闸方式跳闸方式0605输入6+输入5+跳闸输出跳闸输出08071-1+未定义1-1+未定义1-2+未定义2-1+未定义2-2+未定义3-1+未定义TJ跳闸输出跳闸输出100912-2 …… 此处隐藏:2899字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

PCS-974-G - X - 说明书 - 国内中文 - 标准版 - X - R1.00 - ZL(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449059.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)