教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

PCS-974-G - X - 说明书 - 国内中文 - 标准版 - X - R1.00 - ZL(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 第4章 硬件结构及安装 3. 投检修态 03端子是是投检修态输入:为了防止在保护装置进行试验时,有关报告经IEC60870-5-103规约接口向监控系统发送相关信息,而干扰调度系统的正常运行,一般在屏上设置一投检修态压板,

第4章 硬件结构及安装 3. 投检修态

03端子是是投检修态输入:为了防止在保护装置进行试验时,有关报告经IEC60870-5-103规约接口向监控系统发送相关信息,而干扰调度系统的正常运行,一般在屏上设置一投检修态压板,在装置检修时,将该压板投上,在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送,但本地的显示、打印不受影响;运行时应将该压板退出。 4. 信号复归

04端子是信号复归输入:用于复归装置的磁保持信号继电器和液晶的报告显示,一般在屏上装设信号复归按钮。信号复归也可以通过通信进行远方复归。

4.6.4 开关量输出插件

开关量输出插件正视图如下图所示:

图 4.6-5 智能开关量输出插件

? NR 1547端子定义

表 4.6-3 MR1547端子定义表

端子号

40

开出信号 定义

南京南瑞继保电气有限公司

第4章 硬件结构及安装

端子号 开出信号 定义

01、02 开出01 非全相1时限跳闸1 03、04 开出02 非全相1时限跳闸2 05、06 开出03 非全相2时限跳闸1 07、08 开出04 非全相2时限跳闸2 09、10 开出05 失灵启动1时限1 11、12 开出06 失灵启动1时限2 13、14 开出07 失灵启动2时限1 15、16 开出08 失灵启动2时限2 17、18 开出09 冷控失电延时跳闸 19、20 开出10 非电量2延时跳闸 21、22 开出11 非电量3延时跳闸 开出12

非全相2时限跳闸323、24

(PCS-974FG-G:非电量4延时跳闸) 开出13

非全相2时限跳闸4 25、26

(PCS-974FG-G:非全相2时限跳闸3) 开出14

未使用

27、28 (PCS-974FG-G:非全相2时限跳闸4) 29、30

开出15

未使用

? NR 1548端子定义

表 4.6-4 MR1548端子定义表

端子号 开出信号 定义

01、02 开出01 失灵启动信号1 03、04 开出02 失灵启动信号2 05、06 开出03 未使用 07、08 开出04 未使用 09、10 开出05 未使用 11、12 开出06 未使用 13、14 开出07 未使用 15、16 开出08 未使用 17、18 开出09 失灵启动信号3 19、20 开入10 复归信号 21、22 开出11 未使用 23、24 开出12 未使用 25、26 开出13 跳闸信号1 27、28 开出14 跳闸信号2

29、30

开出15

跳闸信号3(磁保磁)

41

南京南瑞继保电气有限公司第4章 硬件结构及安装

4.6.5 开关量重动插件

1、NR1571

NR1571为NR1000平台,PCS-900系列装置的跳闸重动插件。完成对保护装置的节点重动,与背板无电气连接,可广泛应用与各种装置,主要应用于PCS-974系列装置。支持跳闸方式整定功能,6组开入,5组开出,开入重动回路可根据板卡焊接二极管进行自由整定,默认每组开入重动全部5组开出,每组开出含两对接点。

其外接端子定义:

图 4.6-7 NR1571插件端子定义图

NR1571自定义跳闸矩阵配置如下表所示:

跳闸回路1

跳闸回路2

跳闸回路3

跳闸回路4

跳闸回路5

重动开入1 D1_1 D2_1 D3_1 D4_1 D5_1 重动开入2 D1_2 D2_2 D3_2 D4_2 D5_2 重动开入3 D1_3 D2_3 D3_3 D4_3 D5_3 重动开入4 D1_4 D2_4 D3_4 D4_4 D5_4 重动开入5 D1_5 D2_5 D3_5 D4_5 D5_5 重动开入6 D1_6 D2_6 D3_6 D4_6 D5_6

42

南京南瑞继保电气有限公司

第4章 硬件结构及安装

在默认的情况下,二极管D1_1~D5_6全焊,换言之,给NR1571送入一个重动开入,就可以开出10对(2对每个继电器×5个继电器)接点,每对接点均没有磁保持功能。如不需要重动相应跳闸回路,将相关二极管剪下即可

2、NR1572

NR1572为NR1000平台,PCS-900系列装置的跳闸重动插件。完成对保护装置的节点重动,与背板无电气连接,可广泛应用与各种装置,主要应用于PCS-974系列装置。支持跳闸方式整定功能,五组重动开入,一组信号复归开入;4组开出,前3组带磁保持。开入重动回路可根据板卡焊接二极管进行自由整定,默认每组开入重动全部4组开出。

其外接端子定义,

图 4.6-8 NR1572插件端子定义

NR1572自定义跳闸矩阵配置为,

重动开入1 重动开入2 重动开入3 重动开入4

跳闸回路1 D1 Z1 D5 Z5 D9 Z9 D13 Z13

跳闸回路2 D2 Z2 D6 Z6 D10 Z10 D14 Z14

跳闸回路3 D3 Z3 D7 Z7 D11 Z11 D15 Z15

跳闸回路4 D4 Z4 D8 Z8 D12 Z12 D16 Z16

43

南京南瑞继保电气有限公司

第4章 硬件结构及安装 重动开入5

D17 Z17

D18 Z18

D19 Z19

D20 Z20

默认D1~D20,Z1~Z20全焊,如不需要重动相应跳闸回路,将相关二极管和瞬态抑制管剪下即可。

4.6.6 电源插件

电源插件的槽号为P1,从装置的背面看,最右端第一个插件为电源插件,如下图所示: 电源插件的01-03端子为装置输出的闭锁和报警空接点,01端子为公共端,闭锁为常闭接点,报警为常开接点。电源插件的04-06端子为另外一组闭锁和报警空接点。 电源插件的07、08端子为24V电源输出端子,该24V电源主要供开光量输入插件使用。其中07为OPTO+(即24V+),08为OPTO-(即24V-),该电源输出的额定电流为200mA。

电源插件的10、11端子为电源输入端子,其中10为PWR+,11为PWR-。输入电源的额定电压为220V和110V自适应。

图 4.6-11 电源插件正视图

图 4.6-12 电源插件输出接点

44

南京南瑞继保电气有限公司

…… 此处隐藏:687字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
PCS-974-G - X - 说明书 - 国内中文 - 标准版 - X - R1.00 - ZL(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449059.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)