导读: 5.3涵洞及排水工程施工方案、施工方法 5.3.1涵洞及排水工程施工方案 涵洞明挖基础采用挖掘机开挖,基础开挖底宽为涵洞砼基础宽度两边各加0.5m施工作业空间,基础开挖到离基底约有5~10cm时,则采用人工修整。人工修整完后,对基底轴线、高程、平面尺寸进行自

5.3涵洞及排水工程施工方案、施工方法 5.3.1涵洞及排水工程施工方案

涵洞明挖基础采用挖掘机开挖,基础开挖底宽为涵洞砼基础宽度两边各加0.5m施工作业空间,基础开挖到离基底约有5~10cm时,则采用人工修整。人工修整完后,对基底轴线、高程、平面尺寸进行自检,然后报驻地办验收,并对基底进行承载力试验,若基底承载力小于设计基底承载力,则上报监理给予处理。钢筋由加工厂制作。现场绑扎。混凝土由搅拌站搅拌,用混凝土罐车运送到施工现场。盖板是施工现场现浇。

拱涵的拱架采用钢轨拱架,用整根钢轨弯制,制作时对照样板胎型,以热弯的方式加工。弯制后用样板校对,检查形状是否正确,不适和处加以调整。

排水工程砌体所用的砂浆全采用强制式搅拌进行拌合,外露面片石凿面,并由专业的“勾缝”队伍勾凸缝。水沟的线型平顺,出水口与其它排水设施平顺衔接。

5.3.2涵洞工程施工方法 5.3.2.1通道涵施工方法 (一)基础及墙身施工

基底验槽合格后,测量人员用全站仪放样出涵洞中心轴线、边线,并安装基础模板。基础模板采用木胶板,一次成形,为了防止模板受到混凝土内应力的影响而变形,保证涵洞基础的线形与美观,在模板纵向及横向每50cm加肋骨一根,在模板两侧采用对拉螺栓对拉,并用顶托支撑。模板内涂刷脱模剂并安装严密,严禁使用废机油。

沉降缝:涵洞每4~6m设置沉降缝1道,按设计位置设置,做到两端竖直、平整,上下贯通,沉降缝的填塞符合设计及规范要求。

混凝土浇筑:采用搅拌站统一拌制,当混凝土到现场时,检查其坍落度、均匀性等指标,合格后方可使用。施工时要对基础与基础及基础与墙身部分进行预埋石笋,以便两部分之间更好的相结合。因基础及涵身为C20片石混凝土,在施工前,应准确计算砼、片石的具体数量。片石应采用厚度不小于15cm的石块,且应选用无裂纹、无夹层且未被烧过的石块,片石砼施工时,用装载机装运到砼浇筑地点,或直接用车辆运送到浇筑地点,然后人工搬运至混

凝土当中。严禁装载机直接倾倒片石,以防片石砸坏模板。浇筑片石砼时,先在基础顶面浇筑30cm的混凝土,用插入式振捣器振捣密实,密实后按梅花状形式栽种片石,石块净距4~6cm。栽种片石时,片石大面朝下,小面朝上(即:大头朝下,小头朝上)的方式栽种。石块在使用前应清洗干净,分布均匀,距模板内面的净距不小于15cm。片石栽种完成后,进行第二层砼的浇筑,砼浇筑好后,进行第二层片石的栽种,以此类推。但在混凝土浇筑到盖板底部往下40cm处,禁止再往墙体内放送片石。

(二)盖板施工

涵洞盖板采用现场现浇的方法进行施工。

钢筋:盖板施工所用钢筋必须符合国家标准,并附有钢筋品质试验报告和出厂合格证。钢筋按不同品种、不同规格分批存放。 钢筋进场时,本部试验人员和现场监理共同对钢筋按规范要求和频率抽取钢筋样品,进行力学试验,并同时应进行见证试验。钢筋试样的力学性能达到规范要求时,方可使用。 钢筋加工在平台上进行,加工成型的材料按有关规定要求摆放、保护。

支架及模板:采用钢管支架,支架顶设置可调支托,以便于调节底模高度,支托上摆放纵横方木,在方木上铺设竹胶板作为底模,侧模也采用竹胶板,其支撑可根据施工现场具体情况支撑。模板接缝采用泡沫条塞填密实,并用腻子刮平,在模板安装前要把模板表面的附着物清理干净,并涂刷脱模剂。

混凝土浇筑 :混凝土施工前认真检查拌合设备并将模板内积水及杂物清理干净。混凝土振捣采用插入式振捣器,混凝土振捣应充分密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆现象为止。每次砼浇注完毕后,用抹子将顶面抹平拍平压光,防止顶面松散。砼初凝后,用土工布覆盖,并将其洒水湿润,保持养生,养护时间不少于7天。

(三)八字墙施工

本标段涵洞洞口结构为片石砼,其施工方法同基础及墙身。 (四)台背回填

墙身砼模板拆模后,先清除基坑内的碎木屑、垃圾及表面虚土。基底先洒水润湿,再用小型冲击式夯实机夯实。然后分层回填,压实机械用小型冲击式夯实机时,每层松铺厚度为15cm, 采用压路机碾压时,松铺厚度20cm。 涵

洞回填要两侧对称均匀进行。

5.3.2.2石拱涵施工方法 (一)拱涵基础及墙身 施工工方法同通道涵。 (二)拱架加工及安装

(1)拱架采用钢轨拱架,用整根钢轨弯制,制作时对照样板胎型,以热弯的方式加工,将钢轨加热至暗红色时弯制。弯制后用样板校对,检查形状是否正确,不和适处用弯轨器加以调整。

(2)立柱在起立时,下端流水板面修理平整,以便和立柱垫板密贴。 (3)拱架支立牢固,拆卸方便,纵向连接稳定。拱架外弧平整,保证拱模平顺。拱架不得侵犯拱模位置,拱模不得侵入圬工断面。

(三)施工要求

(1)在地基土质发生变化,基础埋置深度不一,或基础对地基的压力发生较大变化,以及基础填挖交界处,均设置沉降缝。

(2)施工时,拱圈强度达到设计标号的70%,方可拆除拱架,但必须达到设计标号后方进行填土。如拱架未拆除, 拱圈强度达到设计标号的70%时可进行填土。但必须在拱圈强度达到设计标号后,方可拆除拱架。

(3)拱顶填土必须从拱涵两侧同时向拱底分层、对称、水平均匀地夯填,当涵顶的填土厚度不少于1米时,机械方可通过。

5.3.3边沟、排水沟施工方法

(1)进行排水工程施工前,首先校核全线路基排水系统的设计是否完善和妥善,根据现场情况设置一些临时性的排水设施。各段田路分界墙及排水系统中的排水沟先于该段路基土石方施工,边沟在路堑开挖完成后抓紧施工。

(2)水沟的线型平顺,尽可能采用直线形,转变处做成弧形,出水口与其它排水设施平顺衔接。

(3)水沟的边缘距挖方路基坡顶的距离视土质而定,以不影响边坡稳定为原则。如系一般土质至少离开5m,水沟挖出的土,在路堑与水沟之间修成平台并进行夯实,台顶筑成2%倾向水沟的横坡。

(4)排水沟、边沟等排水设施按设计图施工,所用材料均检验合格后才使用,砌石圬工外露面的片石凿面,勾凹缝。

㈡、涵洞、排水、防护工程

将涵洞、排水、防护工程分为两个施工段,拟安排2个施工队负责施工,以K203+182为分界点。

1、K203+006盖板涵

涵洞开工前先核对涵洞纵横轴线的地形剖面是否与设计图相符,核对涵长与涵底标高的正确性,以及上下游的农田排灌的要求。

施工程序:挖基→基础砌筑(浆砌片石)→涵身砼→吊装盖板→出入口砌筑→沉降缝、防水层及洞口段铺砌

施工要点:⑴基坑开挖完成后,应报监理工程师验槽,基底合格后才能进行基础砌筑。⑵基底为土质时,可直接座浆,基底为石质时,不需座浆而直接砌筑。砌筑采用挤浆法施工,砌块间砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。⑶墙身施工前按墙的几何尺寸在砌完的基础上放线,严格挂线施工。片、块石分层砌筑,每一工作层的水平缝应大致找平,竖向错缝,严禁出现通缝和瞎缝。⑷盖板、墙身与基础沉降缝必须对齐。⑸沉降缝、防水层在涵洞完成后开始,沉降缝用沥青麻筋填塞,防水层按照设计指定的做法施工。

2、排水工程

排水工程总体要求水沟顺直,转弯处圆顺,以减小水流的阻力;地基稳固、砂浆砌筑饱满、纵坡顺适,不得渗漏或阻滞。

截水沟:截水沟在路堑开挖前挖出沟 …… 此处隐藏:2029字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

涵洞、挡墙、排水沟施工工艺.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449015.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)