小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

③电缆一般均有足够的机械强度,可不校验动稳定。 2.热稳定校验

短路电流通过时,电器各部件温度不应超过短路时发热最高允许值,即

(3)2tima It2t?I?(3)式中,I?——设备安装地点稳态三相短路电流;

tima——短路电流假想时间; It——电器的热稳定电流; t——电器的热稳定时间。

7.3 高压电器设备的选择

补充的条件:由前面的计算可知,高压侧的额定电压为Uc=10kV,流经的电流为Ic=62.35A。

1. 高压断路器型式的选择

除需满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑便于安装调试和运行维护,并经技术经济比较后才能确定。

除满足一般条件外,断路器还应满足的选择及校验条件如下: 1)Scd?SK(Scd为断流容量, SK为短路容量)

2) Icd?IK;(Icd为断路器最大开断电流, IK为三相最大短路电流) 3) 动稳定校验 idf?ich (idf为电器的动稳定电流峰值,ich三相短路冲击电流)

2tima ;(Ie.t为电器热稳定电流,I?为通过电器的4) 热稳定校验 Ie2.tt?I?三相短路稳态电流,t为热稳定试验时间(s),tima为短路发热假想时间)

对于10KV高压侧(K1)点,短路计算数据如表7-1所示。

表7-1 K1点三相短路计算结果

短路点 短路电流Ik(3) (KA)冲击电流ish(3) 短路容量SkMVA (KA)()(3)K1 2.58 6.579 46.95 根据上述原则以及数据,可选用型号为SN10-10Ⅰ。

2. 高压隔离开关的选择 隔离开关的选择和校验原则是:

1) UN?Uc;(UN为隔离开关额定电压,Uc为隔离开关所在电路额定电压) 2) IN?Ic;(IN为隔离开关额定电流,Ic为通过电器的计算电流)

3) 动稳定校验 idf?ich (idf为电器的动稳定电流峰值,ich三相短路冲击电流)

41

小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

2tima ;(Ie.t为电器热稳定电流,I?为通过电器的4) 热稳定校验 Ie2.tt?I?三相短路稳态电流,t为热稳定试验时间(s),tima为短路发热假想时间)

与断路器的选择方法类似,选用隔离开关的型号为GN8-10/600。 3. 电流互感器的选择

电流互感器应按以下条件选择。

1) 电流互感器的额定电压应大于或等于所接电网的额定电压。 2) 电流互感器的额定电流应大于或等于所接线路的额定电流。

3) 电流互感器的类型和结构应与实际安装地点的安装条件、环境条件相适应。

4) 电流互感器应满足准确度等级的要求。 经过资料的查阅,可知可选型号为LA-10,100/5。 4. 电压互感器的选择

电压互感器应按以下条件选择。

(1)电压互感器的额定电压应大于或等于所接电网的额定电压。

(2)电压互感器的类型应与实际安装地点的工作条件及环境条件(户内、户外;单相、三相)相适应。

(3)电压互感器应满足准确度等级的要求。

(4)为满足电压互感器准确度等级的要求,其二次侧所接负荷容量不得大于规定准确度等级所对应的额定二次容量。

经查阅,可选择型号为JDZJ-10的电压互感器,将三个该类电压互感器接成

Y0/Y0/?型,可供小接地电流系统中做电压、电能测量及绝缘监测之用。

5. 高压开关柜的选择

高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种高压成套配电装置,在发电厂和变配电所中作为控制和保护发电机、变压器和高压线路之用,也可作为大型高压开关设备、保护电器、监视仪表和母线、绝缘子等。

高压开关柜有固定式和手车式(移可式)两大类型。由于本设计是10KV电源进线,则可选用较为经济的固定式高压开关柜,这里选择GG-1A(F)型系列固定式高压开关柜。

6. 高压侧熔断器选择

做高压电路和设备的短路保护,并能其过负荷保护的作用,其熔体要通过主电路的大电流,因此选用额定定流可达100A以上的RN1型熔断器。可以选择为RN1-10/150的熔断器。

故高压侧电气设备的选择如表7-2所示。

42

小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

表7-2 高压侧电气设备的选择

选择校验项目 参数 数据 电压 电流 断流能力 动态定度 (3)ish热稳定度 (3)2I??tima 装置地点条件 UN (kV)IN (A)Ik(3) (KA) (KA)10 61.03 2.58 6.579 2.582?1.8?12 It2?t 额定参数 高压少油断路器SN10-10/630 高压隔离开关GN8-10/600 高压熔断器RN1-10 电压互感器JDZJ-10 电流互感器LA-10 避雷针FS4-10 UN?e 10kV UN?e 630A Ioc 16 kA - 50 kA - - - imax 80 kA 一次设备型号规格 31.52?2?1985 10kV 10kV 10/0.1kV 10kV 10kV 600A 150A - 100/5A - 25.5 kA - - 30.8 kA - - - - - -

7.4 低压电气设备的选择

1.低压断路器的选择及校验

(1)低压断路器过电流脱扣器的选择过电流脱扣器的额定电流应大于等于线路的计算电流。

(2)低压断路器过电流脱扣器的整定

①瞬间过电流脱扣器支作电流的整定,瞬时过电流脱扣器的动作电流应躲过线路的尖峰电流。

②短延时过电流脱扣器动作电流和时间的整定,短延时过电流脱扣器的动作电流应躲过线路的尖峰电流。 短延时过电流脱扣器的动作时间分0.2s、0.4s及0.6s 三级,通常要求前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差(0.2s)。

③长延时过电流脱扣器动作电流和时间的整定,长延时过电流脱扣器一般用于作过负荷保护,动作电流仅需躲过线路的计算电流,动作时间应躲过线路允许过负荷的持续时间,其动特性通常为反时限,即过负荷电流越大,动作时间越短。

④过电流脱扣器与被保护线路的配合,当线路过负荷或短路时,为保证绝缘导线或电缆不致因过热烧毁而低压断路器的过电流脱扣器拒动的事故发生,要求

43

小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

Iop?KOLIa1

式中Ia1为绝缘导线或电缆的允许载流量;KOL为绝缘导线或电缆的允许短时过负荷系数。对瞬时和短延时过电流脱扣器取4.5;对长延时过电流脱扣器取1;对保护有爆炸性气体区域内的线路,取0.8。

如果按式所选择的过电流脱扣器不满足上式的配合要求,可依据具体情况改选过电流脱扣器的动作电流,或适当加大绝缘导线或电缆的截面。

(3)低压断路器热保护脱扣器的选择热脱扣器的额定电流应大于等于线路的计算电流。

(4)压断路器热保护脱扣器的整定期 热保护脱扣器用于作过负荷保护,其动作电流需躲过线路的计算电流。

(5)低压断路器型号规格的选择与校验

①断路器的额定电压应大于或等于安装的额定电压。

②断路器的额定电流应大于或等于它所安装过电流脱扣器与热脱扣器的额定电流。

③断路器应满足安装处对断流能力的要求。 对动作时间在0.02s以上的DW系列断路器,要求

(3)IOC?IK

式中IOC——断路器的最大分断电流;

(3)IK——断路器安装处三相短路电流稳态值。

对动作时间在0.02s及以下的DZ系列断路器,要求

(3)(3)IOC?Ish或 iOC?ish

(6)低压断路器还应满足保护对灵敏度的要求以保证在保护区内发生短路故障时能可靠动作,切除故障。保护灵敏度可按下式进行校验

SP?Ik.minIop?K

式中Iop—— 低压断路器瞬时或短延时电流脱扣器 …… 此处隐藏:2525字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中南大学工厂供电课程设计报告11 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448944.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)