小型冶金实验工厂工厂供电系统设计
K?1.5~2.0)
低压支线上熔断器的选择如表7-6。
表7-6 低压机修车间熔断器选择
用电设备名称 *车床(C620) *车床(C616) *铣床 *刨床 *刨床 *钻床 *砂轮机 吊车(5吨) 电焊机 电阻炉 办公室,化验室及车间照明 Ic或Ist (A) 107.8 44.3 32.8 55.6 43.1 24 23 19 9.72 21.27 32.82 熔断器型号 熔管的额定电流(A) 熔体的额定电流(A) RT0-200 RT0-100 RT0-100 RT0-100 RT0-100 RT0-100 RT0-100 RT0-100 RT0-100 RT0-100 RT0-100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 60 50 80 60 40 40 40 30 40 50 此外,为保证设备的安全运行,当设备的电流超额时,还可以通过热继电器及接触器的保护而断开,可以避免经常更换熔断器。具体的选择可参考附图二所示。
46
小型冶金实验工厂工厂供电系统设计
第八章 变电所二次回路方案及继电保护整定
用来控制、指示、监测和保护主电路(一次电路)及其主电路中设备运行的电路,称为“二次电路”(二次回路)。二次回路按照功用可分为控制回路、合闸回路、信号回路、测量回路、保护回路以及远动装置回路等;按照电路类别分为直流回路、交流回路和电压回路。二次电路中的所有电气设备,称为“二次设备”或“二次元件”。
8.1 继电保护的任务和要求
继电保护装置是指能反映电力系统中电气设备发生的故障和不正常运行状态,并能动作于断路器跳闸或起动信号装置发出报警信号的一种自动装置。 8.1.1 继电保护装置的任务
1. 故障时跳闸
在供电系统出现短路故障时,继电保护装置能自动地、迅速地、有选择地动作,使对应的断路器跳闸,切除故障部分,恢复其他无故障部分的正常运行,同时发出信号,以便提醒值班人员检查,及时消除故障。
2. 异常状态发出报警信号
在供电系统出现不正常工作状态,如过负荷或有故障苗头时发出报警信号,提醒值班人员注意并及时处理,以免发展为故障。 8.1.2 继电保护装置的基本要求
根据继电保护装置所担负的任务,它必须满足以下4个基本要求:即选择性、速动性、可靠性和灵敏性。
(1) 选择性
继电保护动作的选择性是指在供电系统发生故障时,只使电源一侧距离故障点最近的继电保护装置动作,通过开关电器将故障部分切除,而非故障部分仍然正常运行。
(2) 速动性
速动性就是快速切除故障部分。当系统内发生短路故障时,为了减轻短路故障电流对用电设备的损害程度,要求继电保护装置快速动作切除故障部分。快速切除故障部分还可以防止故障范围扩大,加速系统电压的恢复过程,使电压降低的时间缩短,有利于电动机的自起动,提高电力系统运行的稳定性和可靠性。
应当指出,为了满足选择性,继电保护需要带一定时限,允许延时切除故障的时间一般为0.5s~2s 左右。即速动性和选择性往往是有矛盾的,当两者发生矛盾时,一般应首先满足选择性而牺牲一点速动性。但应在满足选择性的前提下,尽量缩短切除故障部分的延时。
47
小型冶金实验工厂工厂供电系统设计
(3) 可靠性
可靠性指继电保护装置在其所规定的保护范围内发生故障或不正常工作状态时,一定要准确动作,即在应该动作时,就应该动作(不能拒动);而其他非故障设备的保护装置(即故障或不正常工作状态发生地点不属于其保护范围)则一定不应动作,即在不应该动作时,不能误动。供配电系统正常运行时,保护装置也不应该误动。为了提高保护装置动作的可靠性,应尽量采用高质量元器件,简化保护装置接线方式,提高安装和调试质量,以及加强运行维护等。
(4) 灵敏性
灵敏性是指保护装置在其保护范围内对故障和不正常运行状态的反应能力。所谓反应能力是用继电保护装置的灵敏系数(灵敏度)来衡量。如果保护装置对其保护区内极轻微的故障都能及时地反应动作,则说明保护装置的灵敏度高。继电保护装置的灵敏度一般是用被保护电气设备故障时,通过保护装置的故障参数(例如短路电流)与保护装置整定的动作参数(例如动作电流)的比值大小来判断,这个比值称为灵敏系数,亦称灵敏度,用Sp表示。
对于过电流保护装置,其灵敏系数Sp为
Sp?Ik.minIop.1
式中 Ik.min——被保护区内最小运行方式下的最小短路电流;
Iop.1——保护装置的一次动作电流。
对于低电压保护,其灵敏系数Sp为
Sp?Uop.1Uk.max
式中 Uk.max——被保护区内发生短路时,连接该保护装置的母线上最大残压(V);
Uop.1——保护装置的一次动作电压(V)。
8.1.3 常用保护装置类型
(1)继电保护。继电保护是用各种不同类型的继电器按一定方式连接和组合,构成继电保护装置。当系统出现事故或故障时,检测出并使相应的高压断路器跳闸,将故障部分切除,或给出报警信号。继电保护适用于要求供电可靠性较高的高压供电系统中。
(2)熔断器保护。熔断器保护广泛适用于高、低压供电系统。由于装置简单经济,在供电系统中应用得相当普遍。但是它的断流能力较小,选择性差,熔体熔断后更换不方便,不能迅速恢复供电,因此在要求供电可靠性较高的场所不宜用。
(3)低压断路器保护。这种保护又称低压自动开关保护。由于低压断路器带有多 种脱扣器,能够进行过电流、过负载、失电压和欠电压保护等,而且可作为控制开关进行操作,因此在对供电可靠性要求较高且频繁操作的低压供电系统
48
小型冶金实验工厂工厂供电系统设计
中广泛应用。
8.2 电力变压器常见故障与保护设置
8.2.1 变压器的保护设置
高压侧为6~10KV的变电所主变压器,通常装设有带时限的过电流保护。如果过电流保护的动作时间大于0.5~0.7s,应补充装设电流速断保护。容量在800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA及以上的车间内(室内)油浸式变压器,按规定应装设气体继电保护(通常瓦斯保护)。容量在400KVA及以上的变压器,当数台并列运行或单台运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。过负荷保护及气体继电保护在变压器内部有轻微故障(通称“轻瓦斯”)时,动作于信号,而其他保护包括气体继电保护在变压器内部有严重故障(通称“重瓦斯”)时,一般均动作于跳闸。
根据变压器的故障种类及不正常运行状态,变压器一般应装设下列保护: (1)电流速断保护或差动保护 它能反应变压器内部故障和引出线的相间短路,瞬时动作于跳闸。
(2)过电流保护 它能反应变压器外部短路而引起的过电流,带时限动作于跳闸,可作为上述保护的后备保护。
(3)中性点直接接地侧的单相接地保护 它能反应变压器中性点直接接地侧的单相接地短路,带时限动作于跳闸。
(4)过负荷保护 它能反应过负荷而引起的过电流,一般作用于信号。 (5)瓦斯保护 它能反应油浸式变压器油箱内部故障和油面降低,瞬时动作于信号或跳闸。
(6)温度信号 它能反应变压器温度升高和油冷却系统的故障。 8.2.2 变压器的继电保护选择
根据设计的要求,本设计中需要装设过电流保护、电流速断保护、瓦斯保护和过负荷保护。
1. 装设瓦斯保护
当变压器油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瞬时动作于信号;当产生大 …… 此处隐藏:2179字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文