小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

的节约,所选截面称为“经济截面”。用户10kV及以下线路,通常不按此原则选择。

4. 机械强度

导线(包括裸线和绝缘导线)短路时冲击电流将使相邻导体之间产生很大的电动力,从而使得载流部分遭受严重破坏,其截面不应小于其最小允许截面。对于电缆,不必校验其机械强度。

根据设计经验,一般 10kV 及以下高压线路及低压动力线路,通常先按发热条件选择截面;低压照明线路,因其对电压水平要求较高,通常先按允许电压损耗选择截面;对于长距离大电流线路及35kV 以上的高压线路,通常先按经济电流密度确定经济截面,再校验其他条件。按以上经验选择,比较容易满足要求,较少返工。

由于本次的设计中,只需考虑由地区变电所所输送的10kV高压线路及低压动力线路,故按上述原则进行计算时,应该先按发热条件选择截面。

6.3 导线型号及截面选择

1. 10KV高压进线的选择及检验 (1)选择经济截面 变压器一次侧计算电流:

IC1?SC1/3UN =1057/(3*10)A=61.03A

由于铜是贵重金属,虽其导电性能最好,并且机械强度也相当高,但是应尽量节约。而相比之下,铝的机械强度较差,但其导电性较好,且具有质轻、价廉的优点,因此在能以铝取代铜的情况下,应尽量采用铝导线。故在本次的设计中,则以铝导线进行选择。

按经济电流密度选择导线截面,因年最大负荷利用小时为4500h,查表得:

jec=1.15(铝绞线)

则 Sec?IC1jec?61.03/1.15?53.1(mm)

由设计经验表明计算值比实际值偏大,因此选用LJ-50型铝绞线。 (2)检验发热条件

C时的允许载流量为Ia1=215A>61.03A,满足查表知,LJ-50在室外温度为25。发热条件。

(3)校验机械强度

查表知,10KV架空铝绞线的机械强度最小截面为Smin?25mm2?S?50mm2,因此,所选的导线截面也满足机械强度要求。

36

小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

2. 低压侧母线选择

(1)导线截面的选择 低压侧计算电流为

'IC2?S30(2)3UN=1028(3*0.38)?1561.9(A)

查表得尺寸为100×10mm矩形铝母线(每相的铝排数为1)在环境温度为

25。C时的允许截流量为1820A,而实际的最热月最高气温为35。C,矩形母线最

高允许温度为70。C,则温度修正系数为

?a1??0'70?35K????0.8819

?a1??070?25导线的实际允许载流量为

'Ia1?K?Ia1?0.8819?1820?1605.1(A)?1561.9(A)

所以选择尺寸为100×10mm的LMY型矩形硬铝母线(每相的铝排数为1)。 3. 380V的出线选择及检验

结合第二章内,所计算的各个车间的电流,只需考虑所选的导线的截面所对应的电流允许量超过计算的电流大小即可,故可以进行相应的选线,具体的选线如表6-1所示。

表6-1 380V的出线选择 导线截面选择 序号 用电设备名称 负荷类型 Ic(A) 313 42.65 242.2 175.3 294.9 156.6 35.1 57 (mm) 120 10 95 50 120 50 6 10 2导体类型选择 车间I 一 中频感应电炉 中频感应发电机 二 三 四 五 六 七 车间II 车间III 车间IV 车间V 车间VI 全场照明 动力 动力 动力 动力 动力 动力 动力 照明 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 4.机修车间的导线选择

结合第一章绪论中所给的数据中各个低压设备的启动电流,可以进行相应的选线,需满足所选的导线截面对应的电流允许量应大于各个启动设备,具体的选

37

小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

线如表6-2所示。

表6-2 机修车间的选线 导线截面选择 用电设备名称 *车床(C620) *车床(C616) *铣床 *刨床 *刨床 *钻床 *砂轮机 吊车(5吨) 电焊机 电阻炉 办公室,化验室及车间照明 Ic或Ist (A) 107.8 44.3 32.8 55.6 43.1 24 23 19 9.72 21.27 32.82 (mm) 35 10 10 10 10 4 4 4 4 4 10 2导体类型选择 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线 BX型铜芯绝缘橡皮线

38

小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

第七章 高低压供电系统一次元件及校验

7.1 一次设备的概述

在工厂供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路,称为“主电路”,也叫“一次电路”。 一次电路中的所有电气设备,称为“一次设备”或“一次元件”。

一次设备按其功能来分,可分为以下几类:

(1) 变换设备 其功能是按电力系统运行的要求改变电压或电流、频率等,如电力变压器、互感器等。

(2) 控制设备 其功能是按电力系统运行的要求来控制一次电路的通、断,如各种高低压开关设备。

(3) 保护设备 其功能是用来对电力系统进行过流和过电压等的保护,如熔断器和避雷器等。

(4) 补偿设备 其功能是用来补偿电力系统中的无功功率,提高系统的功率因数,如并联电容器等。

(5) 成套设备 它是按一次电路接线方案的要求,将有关一次设备及控制、指示、监测和保护一次设备的二次设备组合为一体的电气装置,如高压开关柜、低压配电屏等。

7.2 电气设备选择的一般原则

7.2.1 按正常工作条件选择电气设备

为了保证电气设备在正常运行情况下可靠地工作,必须按照正常运行条件选择电气设备。正常运行条件是指电气设备正常运行时的工作电压及工作电流。

1) 按工作电压选择电气设备

电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变化,有时会高于电网的额定电压,故所选择电气设备允许的最高工作电压不得低于所接电网的最高运行电压。通常规定一般电气设备允许的最高工作电压为设备额定电压的1.1 倍~1.15 倍,而电气设备所在电网的运行电压波动,一般不超过电网额定电压的1.15 倍。因此,在选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压UN不低于设备安装地点电网额定电压UNs的条件选择,即

UN?UNs (7-1)

2) 按工作电流选择电气设备

电气设备的额定电流IN是指在规定的环境温度下,设备的长期允许电流Ia1。

IN不应小于该回路的最大持续工作电流Imax,即

IN(Ia1)?Imax (7-2)

由于发电机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的Imax

39

小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

应为发电机和变压器额定电流的1.05 倍;若变压器有可能过负荷运行时, Imax应按过负荷确定;出线回路的Imax除考虑正常负荷电流外,还应考虑事故时由其他回路转移过来的负荷。

当周围环境温度?与导体(或电器)规定环境温度??不等时,其长期允许电流

Ia1可按式(7-3)修正

I????I????????KI?? (7-3)

?????????????????

其中

K?式中K ——修正系数;

??? ——导体或电气设备正常发热允许最高温度,一般可取???=70℃

我国生产的电气设备的规定环境温度??=40℃ ,如 …… 此处隐藏:2086字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中南大学工厂供电课程设计报告11 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448944.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。