北京首钢国际工程技术有限公司

和0.2。

【说明】单层钢结构厂房的围护墙类型较多。围护墙的自重和刚度主要由其类型和与厂房柱的连接所决定。因此,为使厂房的抗震计算更符合实际情况、更合理,其自重和刚度取值应结合所采用的围护墙类型和与厂房柱的连接方式来决定。对于与柱贴砌的砖墙围护厂房,除需考虑墙体的侧移刚度外,尚应考虑墙体开裂而退化对其侧移刚度的影响。当为外贴式砖砌纵墙,7、8、9 度设防时,其折算系数可分别取0.6、0.4、0.2。

9.2.7条 厂房的横向抗震计算,可采用下列方法:

1 一般情况下,宜采用考虑屋盖弹性变形的空间分析方法;

2 平面规则、抗侧刚度均匀的轻型屋盖厂房,可按平面框架进行计算。等高厂房可采用底部剪力法,高低跨厂房应采用振型分解反应谱法。

【说明】单层钢结构厂房的地震作用计算,应根据的厂房的竖向布置(等高或不等高)、起重机设置、屋盖类别等情况,采用能反映出厂房地震反应特点的单质点、两质点和多质点的计算模型。总体上,单层钢结构厂房地震作用计算的单元划分、质量集中等,均可参照钢筋混凝土柱厂房的执行。但对于不等高单层钢结构厂房,不能采用底部剪力法计算,更不可采用乘以增大系数的方法来考虑高振型的影响,而应采用多质点模型振型分解反应谱法计算。

9.2.9条 厂房屋盖的抗震计算,应符合下列要求: 1 屋盖竖向支承桁架的腹杆,应能承受和传递屋盖产生的水平地震作用其连接的承载力应大于腹杆的承载力,并满足构造要求。

2 屋盖横向水平支撑、纵向水平支撑的交叉斜杆均按拉杆设计,并取相同的截面面积。

3 8、9 度时,跨度大于24m 的屋盖横梁的托架以及设备荷重较大的屋盖横梁,均应按本规范5.3 节计算其竖向地震作用。

9.2.11条 厂房结构构件连接的承载力计算,应符合下列规定: 1 框架上柱的拼接位置应选择弯矩较小区域,其承载力不应小于按上柱两端呈全截面塑性屈服状态计算的拼接处的内力,且不得小于柱全截面受拉屈服承载力的0.5 倍。

2 刚接框架屋盖横梁的拼接,当位于横梁最大应力区以外时,宜按与被拼接截面等强度设计。

3 实腹屋面梁与柱的刚性连接、梁端梁与梁的拼接,应采用地震组合内力进行弹性阶段设计。梁柱刚性连接、梁与梁拼接的极限受弯承载力应符合下列要求:

1)一般情况,可按本规范8.2.9 条钢结构梁柱刚接、梁与梁拼接的规定考虑连接系数进行验算。其中,当最大应力区在上柱时,全塑性受弯承载力应取实腹梁、上柱二者的较小值;

2)当屋面梁采用钢结构弹性设计阶段的板件宽厚比时,梁柱刚性连接和梁与梁拼接,应能可靠传递设防烈度地震组合内力或按本款1 项验算。

刚接框架的屋盖上弦与柱相连的连接板,在设防地震下不宜出现塑性变形。 4 柱间支撑与构件的连接,不应小于支撑杆件塑性承载力的1.2倍。 9.1.12条 厂房的屋盖支撑,应符合下列要求:

1 无檩屋盖的支撑布置,宜符合表9.2.12-1的要求。 2 有檩屋盖的支撑布置,宜符合表9.2.12-2的要求。

3当轻型屋盖采用实腹屋面梁、柱刚性连接的刚架体系时,屋盖水平支撑可布置在屋面梁的上翼缘平面。屋面梁下翼缘应设置隅撑侧向支承,隅撑的另一端可与屋面檩条连接。屋盖横向支撑、纵向天窗架支撑的布置宜符合表9.2.12 的要求。

4 屋盖纵向水平支撑的布置,尚应符合下列规定:

24

北京首钢国际工程技术有限公司

1)当采用托架支承屋盖横梁的屋盖结构时,应沿厂房单元全长设置纵向水平支撑; 2)对于高低跨厂房,在低跨屋盖横梁端部支承处,应沿屋盖全长设置纵向水平支撑; 3)纵向柱列局部柱间采用托架支承屋盖横梁时,应沿托架的柱间及向其两侧至少各延伸一个柱间设置屋盖纵向水平支撑;

4)当设置沿结构单元全长的纵向水平支撑时,应与横向水平支撑形成封闭的水平支撑体系。多跨厂房屋盖的纵向水平支撑间距布置相隔一般不宜超过两跨,至多不得超过三跨;高跨和低跨宜各自按相同的水平支撑平面标高组合成相对独立的封闭支撑体系。

5 支撑杆宜采用型钢;设置交叉支撑时,支撑杆的容许长细比限值取为350。

表9.2.12-1 无檩屋盖的支撑系统布置

25

北京首钢国际工程技术有限公司

表9.2.12-2 有檩屋盖的支撑系统布置

【说明】屋盖支撑系统(包括系杆)的布置和构造应满足的主要功能是:保证屋盖的整体性(主要指屋盖各构件之间不错位),屋盖横梁平面外的稳定性,保证屋盖和山墙水平地震作用传递路线的合理、简捷,且不中断。条文据此而规定了屋盖支撑布置的一般要求。

1 一般情况下,屋盖横向支撑应对应于上柱柱间支撑布置,故其间距取决于柱间支撑间距。

2 无檩屋盖是指通用的1.5m×6.0m 预制大型屋面板。大型屋面板与屋架的连接需保证三个角点牢固焊接,才能起到上弦水平支撑的作用。

3 有檩屋盖主要是指彩色涂层压形钢板、硬质金属面夹芯板等轻型板材和屋面檩条组成的屋盖。

9.2.13 厂房框架柱的长细比,轴压比小于0.2 时不宜大于150;轴压比不小于0.2 时,不宜

9.2.14条 厂房框架柱、梁的板件宽厚比,应符合下列要求:

1 重屋盖厂房,板件宽厚比限值,可按本规范第8.3.2条的规定采用,7、8、9度的抗震等级可分别按四、三、二、级采用。

2 轻型屋盖厂房,塑性耗能区板件宽厚比限值可根据其承载力的高低按性能目标确定。塑性耗能区外的板件宽厚比限值,可采用现行《钢结构设计规范》GB50017弹性阶段的板件宽厚比限值。

注:腹板的高厚比,可设置纵向加劲肋减小。 9.2.15条 柱间支撑应符合下列要求:

1 厂房单元的各纵向柱列,应在厂房中部或接近中部的柱间布置一道柱间下柱支撑;当7 度厂房单元长度大于120m(采用轻型围护材料时为150m)、8 度和9 度厂房单元大于90m(采用轻型围护材料时为120m)时,应在厂房单元1/3 区段内各布置一道下柱支撑;当柱距数不超过5 个,且厂房长度小于60m 时,亦可在厂房单元的两端柱间布置下柱支撑。柱间上柱支撑应布置在厂房单元两端柱间和具有下柱支撑的柱间。

26

北京首钢国际工程技术有限公司

2 柱间支撑宜采用X 形支撑,条件限制时也可采用V 形、Λ形及其他形式的支撑。X形支撑斜杆与水平面的夹角、支撑斜杆交叉点的节点板厚度,应符合本规范第9.1 节的规定。

3 柱间支撑杆件的长细比限值,应执行现行国家标准《钢结构设计规范》GB500017的规定。

4 柱间支撑宜采用整根型钢,当热轧型钢超过材料最大长度规格时,可采用拼接零件等强接长。

5 有条件时,可采用消能支撑。

9.2.16条 柱脚应能可靠传递柱身承载力,宜采用埋入式、插入式或外包式柱脚,亦可采用外露式柱脚。柱脚设计应符合下列要求:

1 实腹式钢结构采用埋入式、插入式柱脚的埋入深度,应由计算确定,且不得小于钢结构截面高度的2.5 倍。

2 格构式柱采用插入式柱脚的埋入深度,应由计算确定,其最小插入深度不 …… 此处隐藏:3102字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑抗震设计规范2010学习总结修改(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448930.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)